Ocena WM w moim projekcie - prośba o sugestie i porady

autor: kitesurf » 02 cze 2012, 20:57

Witam wszystkich serdecznie. Jestem na etapie projektowania WM do mojego domu, który dopiero będzie powstawał. W załączonych zdjęciach dodałem rzuty parteru oraz poddasza z zaznaczonymi przeze mnie propozycjami miejscami nawiewów oraz wywiewów.

Planuję ustalić stałą prędkość powietrza nawiewanego na sumę 2,5 m/s.

Moje obliczenia:

Zakładam prędkość powietrza 2,5 m/s

Czyli obliczam pojemność walca ( rura 16 cm, czyli 0,16 m ), zatem powierzchnia koła x wysokość = 0,05m3

Czyli objętość powietrza nawiewanego do anemostatów wynosi 0,05m3/s, czyli 3m3/minutę, czyli 180m3/godzinę.

Kubatura mojego domu to ok. 520m3, zatem stosunek wymiany powietrza do kubatury na godzinę wynosi 0,34.

Planuję zrobić w moim domu zrobić 7 anemostatów nawiewowych oraz 5 wywiewowych. Zaznaczam, że są to moje propozycje. Chcę dać skrzynkę rozdzielczą, czyli:

Średnica głównego kanału nawiewowego wynosi 0,16m, czyli w cm2 wynosi to 200. Zatem dzielę 200cm2/7( ilość anemostatów nawiewnych ). Wychodzi mi, że każdy z tych siedmiu anemostatów musi mieć średnicę ~ 6cm. Jeśli chodzi o wywiewne, to mam 5 sztuk tych anemostatów, zatem dzielę 200cm2/5. Wychodzi mi, że każdy z tych pięciu anemostatów wywiewnych musi mieć średnicę 7 cm.

Rozumiem, że mogę zmienić np., że w kuchni anemostat wywiewny bedzie większy, ale np. w schowku mniejszy - byleby zgadzała się ilośc nawiewanego powietrza do ilości wywiewanego?

Rozumiem również, że powietrze z anemostatów wywiewnych również trafiać musi do swojej skrzynki rozdzielczej, która dalej kieruje powietrze do wyrzutni?

Tutaj mam pytanie - co ze skroplinami - w którym miejscu zainstalować wężyk do skroplin?

Rekuperator będzie prawdopodobnie przeciwprądowy.

Proszę Was o ocenę mojego "projektu" wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, moich obliczeń oraz o wszelakie sugestie, porady co do moich przemyśleń oraz propozycje zmian - np. umiejscowienia anemostatów.

Z góry wszystkim dziękuję!
Pozdrawiam!

Michał

Obrazek

Obrazek

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Ocena WM w moim projekcie - prośba o sugestie i porady

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 04 cze 2012, 8:33

180m3/h - czy nie jest to za dużo? Ile będzie osób? Może być za sucho!
Kubatura mojego domu to ok. 520m3, zatem stosunek wymiany powietrza do kubatury na godzinę wynosi 0,34.
O wymianach na kubaturę, lepiej w ogóle nie pisać- to charakteryzuje - ignorantów w temacie.
Tutaj mam pytanie - co ze skroplinami - w którym miejscu zainstalować wężyk do skroplin?

Najczęściej - z centrali kondensat odprowadzany jest przez "syfon" do odpowietrzenia kanalizacji.
Rekuperator będzie prawdopodobnie przeciwprądowy.
Przeciwprądowe wymienniki okazały sie niewypałem - nawet dospel zaprzestał robić z nimi centrale. Tylko jeden producent jeszcze to stosuje ale - jakość nadrabia reklamą
Obecnie używa się hybryd ( krzyżowo- przeciwprądowych) rotorów i wymienników regeneracyjnych.
umiejscowienia anemostatów.
Nie ma to znaczenia. Zależy jak podejście. I tak powietrze w pokoju będzie jednakowe! ( Można zrobić sobie test z papierosem - w pokoju, gdzie nikt nie palił - jedna osoba zapala papierosa a druga stojąc w maksymalnej odległości - po przekątnej - może zmierzyć, że ile poczuje dym... praktycznie będzie to w chwili zapalania papierosa!)