Remont części komina

Komin jest nieodłączną częścią systemu ogrzewania i wentylacji - odprowadza spaliny i dym wytwarzany przez domowy sprzęt. O tym jaki wybrać komin zależy od sposobu ogrzewania domu. Jeżeli chcesz dowiedzieć się wszystkiego o systemach kominowych koniecznie wejdź do tego działu.

Moderator: Redakcja e-dach.pl

komisio
Początkujący
Początkujący
Posty: 2
Rejestracja: 15 lut 2012, 12:18
Remont części komina

autor: komisio » 15 lut 2012, 12:35

Witam,
Mój kominy paleniskowy wykonany jest z zwykłej białej cegły (od poziomu strychu na góry). Jest w złym stanie i podejrzewam że jak zacznę go rozbierać to bez problemu "pościągam cegły" poniżej dachu. Chciałbym go wymienić od poziomu strychu, cała wymiana raczej nie wchodzi w grę ponieważ dom ma dwie kondygnacje a jak na razie komin nigdzie nie dziurawy i nie dostaje się dym a niszczyć kilka pomieszczeń chyba nie ma sensu. Dom ma 25 lat i ogrzewany jest drzewem i węglem.
Moje pytanie z czego zrobić komin od strychu do góry. Myślałem o wymurowaniu z cegły czerwonej i zamontowaniu wkładu ze stali kwaso lub żaroodpornej na całej długości ale wiem że mają krótką żywotność więc chyba z nich zrezygnuje bo koszt jest dosyć duży w stosunku do czasu jaki mi on posłuży.
Zastanawiałem się nad zastosowaniem systemu kominowego z wkładem ceramicznym, ale czy jest możliwość połączenia go od podłogi strychu i pociągnięcia do góry? Dlatego tak chciałbym zrobić aby zapobiec niszczeniu komina na zewnątrz a tam najczęściej się niszczy. Cały komin jest raczej za wąski aby wsadzić ceramikę do środka na całej długości. Jeśli nie takie to jakie rozwiązanie polecacie?
Pozdrawiam

tomas83
Początkujący
Początkujący
Posty: 25
Rejestracja: 11 lut 2012, 18:45
Lokalizacja: słupsk
Re: Remont części komina

autor: tomas83 » 15 lut 2012, 19:07

ja dalbym ten wklad z blachy nierdzewnej żaroodpornej ,kto ci powiedzial ze jest nietrwaly ?pierwsze slysze.wklad zapobiegnie niszczeniu sie komina ,same rury sa dosyc drogie zalezy od przekroju rury taka fi200 metrowa kosztuje jakies 200zł.ale ty zapewne masz komin 15 na 15 wiec mozesz wlorzyc rure fi130 bedzie tansza w zaleznosci jaki masz jeszcze piec.Pokarze ci fote takiego komina sam go poskladalem na to pujdzie ocieplenie izolacja termiczna wysokotemperaturowa i jeszcze jedna blacha aby uniknąć zniszczeniu izolacji Obrazek
tomas

SGL
Re: Remont części komina

autor: SGL » 15 lut 2012, 19:27

tomas83 pisze:j...ty zapewne masz komin 15 na 15 wiec mozesz wlorzyc rure fi130 bedzie tansza w zaleznosci jaki masz jeszcze piec.]


wsadzić wsadzi... tylko który kominiarz taki komin odbierze? :wink:

samouk
Re: Remont części komina

autor: samouk » 19 lut 2012, 13:03

komisio pisze: Dom ma 25 lat i ogrzewany jest drzewem i węglem.
Moje pytanie z czego zrobić komin od strychu do góry.

To zależy, jaki masz kocioł (piec) :?:
Rodzaj komina (stalowego wkładu kominowego) zależy od rodzaju opału, składu i temperatury spalin.
Generalnie: jeśli już palisz węglem, to wkłady ze stali kwasoodpornej się nie nadają - związki siarki zniszczą je w krótkim czasie. Dodatkowo palenie wilgotnym paliwem jest także zabójcze dla wkładów stalowych żaroodpornych. Tak więc pozostaje systemowy komin ceramiczny pod warunkiem zastosowania wysokowydajnego kotła emitującego spaliny o niskiej temperaturze (do 400 st.C.).
Paradoksalnie stary piec o niskiej srawności emitujący spaliny o wysokiej temperaturze może obsługiwać zwykły komin z cegły w odpowiednim gatunku. Wynika to z tego, że wilgoć i kondensat z nią związany zanim ten komin uszkodzą, po prostu ulegną odparowaniu. Tyle, że z takimi gorącymi spalinami uciekają też i nasze pieniądze :(

Pozdrawiam

komisio
Początkujący
Początkujący
Posty: 2
Rejestracja: 15 lut 2012, 12:18
Re: Remont części komina

autor: komisio » 20 lut 2012, 14:54

Przekrój komina ma prawdopodobnie 12x25 cm. Piec jest dosyć stary i brak na nim jakichkolwiek parametrów, po prostu "bezfirmowy" robiony chyba przez kogoś, w najbliższym czasie nie planuje na razie wymieniać go. A czy jest możliwość abym połączył wkład ceramiczny ze starym kominem z cegły na strychu i wyciągnął go do samej góry? Jeśli tak to w jaki sposób najlepiej "przejść" ze starego komina na ceramiczny?
Pozdrawiam

samouk
Re: Remont części komina

autor: samouk » 20 lut 2012, 18:45

No to mamy problem p.t. "na dwoje babka wróżyła" :roll:
Jeśli to stary piec, to może emituje spaliny o wysokiej temperaturze (?)
Symptomem wysokiej temperatury spalin może być brak zacieków i wykwitów na zewnątrz komina po latach palenia wilgotnym paliwem (a takie często się zdarza). Jeśli to dobre założenie, to może wystarczyłby wkład ze stali żaroodpornej (np. w gatunku 1.4828) i będzie O.K.( :?: )
Natomiast dla "pociągnięcia" komina od poziomu strychu do góry, o ile rzeczywiście ta dolna jego część jest w naprawdę dobrym stanie (zaproś kominiarza z kamerą!), wystarczy na tej części dolnej wylać mały obwodowy wieniec ze zbrojonego betonu i na tym wieńcu wyciągnąć w górę (ponad dach) pozostałą część komina trójwarstwowego (pustak systemowy, specjalna wełna i wkład ceramiczny).
Należy tylko pamiętać o tym, aby otwór wkładu ceramicznego (najlepiej prostokątnego, choć o taki trudniej) był równy wymiarami lub większy od istniejącego i dla ułatwienia czyszczenia tak zbudowany, aby nie było prostokątnego "uskoku" na połączeniu starego komina i wkładu ceramicznego.
Ja bym tam po prostu zrobił odpowiednie "skosy" z żaroodpornego cementu "GÓRKAL"

Pozdrawiam