Ilę kilowatów wziąść.

Domowe prace związane z prądem mogą być bardzo niebezpieczne. Tutaj dowiesz się wszystkiego na temat instalacji elektrycznych począwszy, od wymiany kontaktu po podłączenie prądu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

beniu007
Początkujący
Początkujący
Posty: 18
Rejestracja: 10 lut 2012, 19:52
Lokalizacja: Jelenia Góra
Ilę kilowatów wziąść.

autor: beniu007 » 14 lut 2012, 17:23

Witam wszystkich na forum.
Piszę z zapytaniem ilę wziąść kilowatów od elektrowni.
Stare budownictwo, pewnie jedna faza, ale zamierzam wziąść trzy fazy.
Bedzie 2 x 600 wat plus 1x 900 wat grzejniki na prąd, do tego telewizor lodówka komp itp.
Ślicznie dziękuje za pomoc, informacje.

elpapiotr
Re: Ilę kilowatów wziąść.

autor: elpapiotr » 14 lut 2012, 19:35

Witam.

Te podane sumy w zupełności wystarczą na standardowe wielkości
rzędu 4,5 - 6.0 kW mocy przydziałowej, przy zabezpieczeniu 20 lub 25 A
dla zasilania jednofazowego.
Zachodzi pytanie, ile już tej mocy jest, by dalej wyjaśniać "problem",
gdyż jak na razie nie widać przyczyn wykupywania mocy przy zasilaniu 3-fazowym.

beniu007
Początkujący
Początkujący
Posty: 18
Rejestracja: 10 lut 2012, 19:52
Lokalizacja: Jelenia Góra
Re: Ilę kilowatów wziąść.

autor: beniu007 » 14 lut 2012, 20:06

Witam.
Sprawa się przedstawia tak, na budynek jest przydzielone 60A/500V.
Pierwszy licznik 10A/60A jedna faza.
Drugi licznik 5A/60A jedna faza.
Trzeci licznik 10A/40A licznik trzy fazowy, pewnie przemysłowy.
Czwarty licznik 10A/60A jedna faza.
Więc zostaje do wykorzystania 25A/60A.
Pewnie od elektrowni dostanę może max 15A/60A jedna lub trzy fazy zalerzy jaka będzie zapotrzebowanie.
Jedna faza do 6 kW. trzy do 24kW.
Czy to wystarczy te 15A/60A dla mnie na ogrzewanie elektryczne plus sprzęt domowego użytku czasami nażędzia budowlane typu wiertarka, flex piła elektryczna itp.
Ślicznie dziękuje wszsytkim za pomoc!

elpapiotr
Re: Ilę kilowatów wziąść.

autor: elpapiotr » 14 lut 2012, 20:30

Witam.

Zgłupiałem. Skąd te wartości się wzięły ?
Jakiś bilans mocy dla budynku został zrobiony ?
Współczynnik jednoczesności uwzględniono ?
Te zależności dla liczników - prad znamionowy dla licznika oraz najwiekszy prąd mogący przepływać przez licznik (np. podane 10/60A) nie są chyba wyznacznikiem przydziału mocy dla mieszkań w budynku wielorodzinnym, więc ?

beniu007
Początkujący
Początkujący
Posty: 18
Rejestracja: 10 lut 2012, 19:52
Lokalizacja: Jelenia Góra
Re: Ilę kilowatów wziąść.

autor: beniu007 » 14 lut 2012, 21:46

Wynika to z liczników w budynku spisałem z każdego.
Jest tam tzw. główny taki stary czarny a na nim widnieje 60A/500V.
Stare budownictwo jak i elektryka.
A od niego są rozwidlenia pod inne liczniki i jakieś 4 bezpieczniki duże czarne.
Więc myślę że to jest przydział na budynek?!
A te 500V to maxymalne natężenie jak np. 230V.
Śliczniedziękuje za pomoc informację czy to jest dobrze sformułowane dobrze wyczytałem?

elpapiotr
Re: Ilę kilowatów wziąść.

autor: elpapiotr » 14 lut 2012, 22:10

Witam.

Jednak źle. Wartości prądu podane na licznikach nie mają nic wspólnego z przydziałem mocy dla budynku, niezależnie, czy to jedno-, czy wielorodzinny.
Moc przyłączeniowa do budynku to moc planowana do pobierania określona przez :
- bilans mocy budynku
- współczynnik jednoczesności
- warunki pracy sieci przesyłowej
- parametry układu zasilania (wielkość transformatora) itd. itd.
- wartości obliczeniowe budynku
Te sprawy, ze strony dostawcy energii opisuje norma N SEP-E-002 dla mocy zapotrzebowanej mieszkań, wewnętrznych linii zasilających i budynków.

Same liczniki mają podane na tarczach prąd bazowy (liczba pierwsza) i prąd maksymalny (liczba w nawiasie).
Wytłumaczenie ich zależności jest w necie, tak więc nie będę się rozpisywał.

beniu007
Początkujący
Początkujący
Posty: 18
Rejestracja: 10 lut 2012, 19:52
Lokalizacja: Jelenia Góra
Re: Ilę kilowatów wziąść.

autor: beniu007 » 14 lut 2012, 22:58

To proszę napisać jakie zabezpieczenie i ilę kilowatów wziąśc starać się od energetyki, jak i zarówno jednofazowe czy trzy fazowe.
Ogrzewanie elektryczne 2 grzejniki po 600 wat jeden grzejnik 900 wat plus sprzęt domowego użytku jak i zarówno czasami sprzęt budowlany np. piła elektryczna, wiertarka, itp. plus jakiś zapas.
Jutro dołącze zdjęcia instalacji, bezpieczników itp.
Ślicznie dziękuje za pomoc, informacje.

elpapiotr
Re: Ilę kilowatów wziąść.

autor: elpapiotr » 14 lut 2012, 23:16

Witam.

Komfortem użytkowania instalacji elektrycznej jest jak największa ilość mocy, którą można pobierać jednocześnie z sieci.
Niestety, polskie realia oraz pozycja dostawcy energii elektrycznej powodują ograniczenia finansowe dla odbiorcy.
Za "moc wykupioną" płaci się określoną kwotę. i tutaj istnieją zasady obliczania tych opłat, zgodnie z taryfą opracowaną przez Zakład Energetyczny, czyli dystrybutor energii.

Wcześniej pisałem - podane przez kolegę wartości mocy "zainstalowanych" odbiorników NIE wskazują na konieczność wykupywania "siły", czyli zasilania 3-fazowego do mieszkania, natomiast można mieć większą moc umowną ponad standardową przy zasilaniu 1-fazowym.
Wtedy opłata za przyłączenie jest niższa, gdy za każdy kW należy opłacić kwotę ok. 130 zł.

beniu007
Początkujący
Początkujący
Posty: 18
Rejestracja: 10 lut 2012, 19:52
Lokalizacja: Jelenia Góra
Re: Ilę kilowatów wziąść.

autor: beniu007 » 17 lut 2012, 20:55

Znajomy wilyczył przy moich użądzeniach domowych, roboczych elektronarzędziach i ogrzewaniu elektrycznym coś koło 8 kW.
Więc jak się orientowałem na jednej fazie jest do 6 kW. a na trzech fazach od 6 kW do 24 Kw, a co do zabezpieczenia w amperach wspomniał coś o 25 A. i zabezpieczeniu przedlicznikowym.
Dodał że jeśli grzejniki podłączysz pod jedną fazę pod drugą użądzenia typu telewizor, komputer itp. a pod trzecie strych, piwnicę i komurkę.
Pan z ze. poinformował mnie że za kW dokupienia to koszt około 150 zł plus 23% wat.
Więc nie wiem czy wziąśc jedną fazę i dokupić te 2 czy posłuchać się i wziąśc trzy i od razu 8 kW.?
Ślicznie dziękuje za pomoc!

elpapiotr
Re: Ilę kilowatów wziąść.

autor: elpapiotr » 17 lut 2012, 21:12

Witam.

Sprawa jest banalnie prosta - nigdy wszystkie urządzenia będące w domu/mieszkaniu nie są włączone na raz. No chyba że gospodyni na raz pierze, gotuje, sprząta, miksuje i piecze, wtedy nie ma siły na nią. Ale ... założone zabezpieczenia na obwodach skutecznie wybiją jej z głowy robienie wszystkiego na raz.
Tak wię wystarczy 6 kW z zabezpieczeniem 25 A przy zasilaniu 1-fazowym.

Dla zasilania 3-fazowego te 25 A daje ok 16 kW, nie 24. Po mniej wiecej 5,5 kW na fazę


Wróć do „Instalacje elektryczne”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 21 gości

Gotowe projekty domów