Witam.
Czy jest ktoś w stanie opisac mi działanie tego produktu dodam ze montuje sie go na napełnianiu wodny do c.o



Obrazek

stiff
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 46
Rejestracja: 27 mar 2010, 21:46
Re: Dyskonektor

autor: stiff » 22 sty 2012, 19:15

Jest to zawór antyskażeniowy -zwrotny i zabezpiecza przed cofaniem się wody np. z co.

somet
Początkujący
Początkujący
Posty: 9
Rejestracja: 22 sty 2012, 11:32
Lokalizacja: Rybnik/Bxl
Re: Dyskonektor

autor: somet » 22 sty 2012, 19:44

w takim razie po co jest ten wypust wody ? z tego co zauważyłem wypuszcza wode na zewnątrz przy szybkim otwarciu zawory ktory jest przed nim czyli przy uderzeniu ciśnienia zgodzę się że jest to zawór zwrotny ale nie wydaje mi sie żeby był on antyskażeniowy mniej wiecej wiem jak działa i gdzie sie go montuje ale chodzi mi o dokładne zastosowanie. o jakies konkretne dane

stiff
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 46
Rejestracja: 27 mar 2010, 21:46
Re: Dyskonektor

autor: stiff » 22 sty 2012, 21:04

Wypust jest do pobrania wody , do badania laboratoryjnego.

Bolas
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5330
Rejestracja: 21 lut 2008, 18:53
Lokalizacja: Żory - śląskie
Re: Dyskonektor

autor: Bolas » 22 sty 2012, 21:11

Jest to tzw izolator przepływów zwrotnych. Ulepszona wersja zwykłego zaworu antyskażeniowego. Używane są do zabezpieczenia sieci wodociągowych przed wtórnym zanieczyszczeniem spowodowanym wystąpieniem przepływów zwrotnych. Składają się z dwóch zaworów zwrotnych i komory pośredniej, w której w momencie wystąpienia przepływu zwrotnego tworzy się przerwa powietrzna oddzielająca strefę zasilania i odpływu.
Tu masz dokładną budowę bardziej zaawansowanego izolatora: http://antyskazeniowe.pl/2011/02/budowa-i-zasada-dzialania-podstawowych-typow-zaworow-antyskazeniowych/

somet
Początkujący
Początkujący
Posty: 9
Rejestracja: 22 sty 2012, 11:32
Lokalizacja: Rybnik/Bxl
Re: Dyskonektor

autor: somet » 22 sty 2012, 21:23

Dziękuje panowie ; ]