Moderator: Redakcja e-izolacje.pl
mixer pisze:Czy problem został rozwiązany??
Sławek12 pisze:Tutaj jest innego rodzaju problem. Bo woda w piwnicy jak sami mówicie wybijająca nie jest problemem izolacji wykonanej np. "mazidłem" i folią, które to są stosowane przecież na bokach. Problem jest ze słym wykonaniem izolacji poziomej lub jej brakiem. Chudy beton podciąga wodę. Ewentualnie co można z tym zrobić to albo drenaż lub iniekcja gruntowa (nie domurowa) bo efekt będzie ten sam co w przypadku folii czyli w tym wypadku żaden.
Sławek12 pisze:Kłania się tutaj ten sam problem co zawsze.
Oszczędza się na wykonaniu rozpoznania geotechnicznego przed budową domu (koszt do 2 tys. zł), które to rozpoznanie określa - sposób posadowanienia, grunty podlegające wymianie, przeniesienie obciążenia i co ważne, poziom zalegania wód gruntowych oraz prognozę amplitudy zmian wysokości zalegania poziomu zwierciadła. Bez tego typu rozpoznania będą się ciągle pojawiać tego typu problemy...
Należy dom zaizolować bezpośrednio pionowo (ja preferuję):
- izolacja bitumiczna
- izolacja w postaci folii skrzynkowej
- drenaż opaskowy (nie wystarczy wsadzić rury w ziemię - potrzebne są podstawowe obliczenia, warstwa drenażowa i określenie kierunku dopływu wód gruntowych, itd.)
Po deczczu wybija nam woda w podłodze w piwnicy i bloczki fundamentu są zamoknięte na wys 3-4 bloczka.
Izolacja była zrobiona: abizol,styropian 10,folia kubełkowa.
Czy powodem może być woda zaciekająca pod styropian lub na lączeniach folii?
Czy od razu opaskowy drenaż zakładać? Zależy mi,żeby nie pakować się niepotrzebnie w wysokie koszty...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 6 gości