Re: Zehnder ComfoAir 350 Luxe - Opinie proszę
autor: Tomasz_Brzeczkowski » 05 sie 2011, 5:52
Jeżeli nie będzie ogrzewania z pompy ciepła, to po co Panu ten reku??? Przecież on ma celulozowy wymiennik ! przeznaczony do zapobiegania przesuszeniu! przy strumieniu powietrza przekraczającego Pana potrzeby wentylacyjne - bo "przeniesienie ciepła" wymaga więcej jak 20m3/h.
Co do umieszczenia anemostatów... wentylacyjne - umieszcza się na suficie ( czyli ma Pan dobrze), do ogrzewania - przy podłodze - ALE gdy się łączy jedno z drugim - to trzeba pośrodku ( nie lubię łączenia wentylacji z ogrzewaniem)
Zapewne "projektant" dał Panu urządzenie na którym miał największą "przebitkę" lub dostawał "działkę" ( tanie w produkcji , ale drogo sprzedawane) i nie dla Pana ( brak pci ) - czyli albo jesy niezbyt uczciwy albo się nie zna. Czy się zna - łatwo jest sprawdzić !!! Jak Pan widział na animacji zastosowania centrali ComfoAir - dystrybucję świeżego powietrza realizuje się tam kanałami 70 i 50 mm. Chodzi o minimalizację szumów i oporów. Wbrew pozorom nie jest prawdą, że im szerszy kanał tym lepiej. Jest coś takiego co się w podręczniku nazywa OPTYMALNA (czyli najlepsza, najcichsza i z najmniejszymi oporami) PREDKOŚĆ POWIETRZA W KANAŁACH. Wynosi ona od 2 do 5 m/sek. Ponieważ producent ( zehnder ) temat zna ! średnica króćca nawiewnego jest tak dobrana, by na najniższym biegu było blisko 2m/sek. na najwyższym około 5. Dalej w projekcie trzeba zadbać by powietrze się nie ROZPRĘŻAŁO ( rozprężanie powietrza w kanale powoduje szumy) oraz nie "zwalniało" ! czyli suma pól kanałów z anemostatami musi być równa ( + 10%) polu kanału głównego.
Przykładowo centrala 400m3/h wyjście 160 mm co nam daje 200 cm2 i mamy 7 anemostatów nawiewnych 200 : 7 = około 30cm2 czyli kanały 63 mm.. 70 mm! Ważne też jest by instalacji nie robić na trójnikach ( nie da się wyregulować i może być słychać głosy między pokojami) ... zehnder zaleca zdecydowanie skrzynkę rozdzielczą. Zehnder też WYKLUCZA instalację na sztywnych kanałach ! i tu się w 100% zgadzam ! sztywne kanały 30 x mniej tłumią szumy i nadają się tylko do wentylacji przemysłowych.
Pozdrawiam Tomasz Brzęczkowski