kocioł olejowy RADAN

autor: klos74 » 08 kwie 2011, 10:48

witam mam kocioł olejowy RADAN ze sterownikiem DELTA 23B, który ogrzewa tylko wodę (grzejniki nie) sterownik jest ustawiony od 3 lat (bo tyle tam mieszkam) na TRYB AUTOMATYCZNY i włącza się dwa razy dziennie i pracuje po 20 minut po czym sam się wyłącza.
od kilku dni pomimo że nic nie było robione piec/ kocioł nie wyłącza się o ustawionej godzinie lub wyłączy się ale po kilkunastu minutach mimo że na sterowniku przy zegarze jest OFF to on nadal pracuje i grzeje do ustawionej na termostacie temperatury , jak osiągnie temperaturę to się wyłączy na chwilę i zaraz ponownie się włącza i pracuje tak jak przy ustawieniu na TRYB RĘCZNY i pracuje tak całą dobę. Obecnie dwa razy dziennie chodze włączam na kilkanaście minut i wyłączam. POMÓŻCIE - co może być przyczyną takiego zachowania. Sterownik nosiłem do elektronika i go przelutował i mówił że raczej jest dobry dzięki za informacje
klos

Spednet
Aktywny
Aktywny
Posty: 261
Rejestracja: 10 mar 2011, 9:46
Re: kocioł olejowy RADAN

autor: Spednet » 12 kwie 2011, 10:56

Moim zdaniem jest to mimo wszystko wina sterownika. Nie powinieneś chodzić 2 razy dziennie,włączać i wyłączać go na kilkanaście minut. Jeżeli jednorazowo taka akcja nic nie dała,to bardzo możliwe,że jest on po prostu do wymiany. Najlepiej byłoby skontaktować się z serwisem,nie widzę innego rozwiązania.

klos74
Początkujący
Początkujący
Posty: 2
Rejestracja: 08 kwie 2011, 10:23
Re: kocioł olejowy RADAN

autor: klos74 » 20 maja 2011, 14:05

dzięki, nie wiem co było przyczyną ale zaczął działać jak wczęsniej,
klos

Stock
Aktywny
Aktywny
Posty: 255
Rejestracja: 18 sty 2011, 21:25
Lokalizacja: Dolny Śląsk
Re: kocioł olejowy RADAN

autor: Stock » 24 maja 2011, 19:21

Wszystko wskazuje na uszkodzenie w/w sterownika Delta (np. "sklejone" styki przekaźnika do załączania palnika). Jeżeli ten kocioł "z definicji" nie ogrzewa instalacji c.o. to zamiast szukać elektronika do naprawy przestarzałego sterownika Kromschredera można zastosować tańszy sterownik tylko do c.w.u. Polecam firmę Frisko z Wrocławia.
Niestety w tego typu "wynalazkach" najdroższy jest zegar sterujący więc sterownik c.w.u też będzie kosztował kilkaset złotych. Najtańszą metodą byłoby zastosowanie programatora zegarowego do zasilania kotła (za ok. 40 zł), takiego wciskanego do gniazda 230V.
Zwróć jednak uwagę na to, by temp kotła na termostacie mechanicznym kotła ustawiona była max. na 60-65 st.C. Twój kocioł jest najprawdopodobniej żeliwnym, zatem odłączenia zasilania przy rozgrzanym do 75-80 st.C bloku niechybnie spowoduje zadziałanie termostatu bezpieczeństwa i po raz kolejny wody nie zagrzeje...