problem z podłączeniem...

Domowe prace związane z prądem mogą być bardzo niebezpieczne. Tutaj dowiesz się wszystkiego na temat instalacji elektrycznych począwszy, od wymiany kontaktu po podłączenie prądu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

puzzzel
Początkujący
Początkujący
Posty: 3
Rejestracja: 12 maja 2011, 20:38
Lokalizacja: Częstochowa
problem z podłączeniem...

autor: puzzzel » 12 maja 2011, 20:42

Witam :),

mam problem, z którym nie mogę sobie za bardzo poradzić, choć wiem, że szczytem ciężkości wykonanie sama rzecz nie jest :) do rzeczy:
przesyłam Wam rysunek, który wykonałem aby pokazać jak wygląda mniej więcej moja instalacja elektryczna w garażu. Wszystko jest super- wszystko działa jak należy. Jednak pojawił się problem kiedy to chciałem i w sumie już prawie skończyłem- elektryfikację altanki w ogrodzie. Poprowadziłem 55m przewodu (oczywiście 3x2,5 mm kw.), podłączyłem lampe w altance i podłączyłem do instalacji (do puszki głównej).
Wszystko pasuje i światło się świeci.
Dziś jednak postanowiłem podpiąć w altance włącznik tego też właśnie światła i tu pojawił się problem, a mianowicie- podłączyłem go i wywala wyłącznik nadprądowy w domu. Niestety, ale wydaje mi się, że podłączyłem się nie pod ten przewód co trzeba.
Czy na podstawie rysunku i planu działania możecie mi powiedzieć pod którą "rzecz", lampę itp powinienem się podpiąć aby włącznik normalnie funkcjonował?
Bardzo proszę o pomoc...

Pozdrawiam i z góry dziękuję wszystkim

Obrazek

elpapiotr
Re: problem z podłączeniem...

autor: elpapiotr » 12 maja 2011, 20:56

Witam.

1. Jak na rysunek jednokreskowy - niewiele z niego wynika. Nie wiadomo, o które lampy i wyłącznik chodzi.
2. 55 mb do altanki przewodem 3x2,5 mm2 - może jeszcze zakopany ?
3. Ciekawe, jaki wyszedł spadek napięcia na końcu linii (?)
4. Wyłącznik/łącznik służy do przerywania obwodu, jest on włączony w szereg z odbiornikiem, w tym przypadku lampą. Ma przerywać tor/przewód fazowy.

puzzzel
Początkujący
Początkujący
Posty: 3
Rejestracja: 12 maja 2011, 20:38
Lokalizacja: Częstochowa
Re: problem z podłączeniem...

autor: puzzzel » 12 maja 2011, 21:09

Starałem się jak mogłem, aby w miarę pokazać jak to wygląda. Odniosę się do Twoich punktów:
1. Lampy i wyłącznika na tym rysunku nie ma, narysowałem to co istnieje w tym momencie i pod co się
podpiąłem. Generalnie wpiąłem się do głównej puszki. Tak jak napisałem- od niej pociągnąłem przewód do altanki i tam też podłączyłem lampę i gniazdko. Jednak nie chcę aby ciągle mi się tam świeciło światło więc podpiąłem wyłącznik światła w altance, który to niestety ale wywala wyłącznik nadprądowy w domu.
2. Tak, 55m przewodu 3x2,5 mm2 zakopany w peszlu..
3. Spadków jako takich nie ma. Podłączyłem lampę z żarówką 70W + dla testu wiertarkę i było OK
4. Zasadę działania wyłącznika generalnie znam, jednak nie wiem w którym miejscy mam go umieścić, albo inaczej- pod jaki przewód go wpiąć?

elpapiotr
Re: problem z podłączeniem...

autor: elpapiotr » 12 maja 2011, 21:42

Witam.

Odniosę się do Twojej wypowiedzi.
Jeżeli jest to 55 mb przewodu, nie kabla ziemnego, będzie problem za x lat.
Należy dać puszkę w altanie, do której będzie wpięte - gniazdo, lampa, wyłącznik.
Gniazdo bezpośrednio, lampa z wyłącznikiem szeregowo do zasilania, czyli faza na wyłącznik, z wyłącznika na lampę, z lampy na N.
Przewód/zyła ochronna do kołka ochronnego gniazda oraz do obudowy lampy, jeżeli ta jest w I klasie ochronności.
PS. Jak "wywala", trza lecieć 55 m, żeby załączyć zabezpieczenie obwodu. :D
Moje zdanie jest takie - zabezpieczenie na początku i końcu linii.

dendrytus
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 490
Rejestracja: 19 mar 2011, 12:19
Lokalizacja: lisie kupy
Re: problem z podłączeniem...

autor: dendrytus » 12 maja 2011, 21:45

elpapiotr pisze:Witam.
3. Ciekawe, jaki wyszedł spadek napięcia na końcu linii (?)

Jakiś problem z liczeniem? A dodatkowo jakie ma to znaczenie skoro to altanka?

elpapiotr
Re: problem z podłączeniem...

autor: elpapiotr » 12 maja 2011, 22:07

Witam.
dendrytus pisze:Jakiś problem z liczeniem? A dodatkowo jakie ma to znaczenie skoro to altanka?
To może będziesz taki uprzejmy i policzysz ?

puzzzel
Początkujący
Początkujący
Posty: 3
Rejestracja: 12 maja 2011, 20:38
Lokalizacja: Częstochowa
Re: problem z podłączeniem...

autor: puzzzel » 13 maja 2011, 7:47

obliczyłem ze wzoru, że spadek wyniesie ok. 3,3 % zakładając, że maxymalny prąd w obwodzie wyniesie 10A. Nie uważam zatem, żeby była to znacząca różnica biorąc pod uwagę fakt, że to tylko altanka i generalnie zbyt dużo tego prądu tam nie będzie płynąć.
Dziś próbuję dalej na podstawie wskazówek elpapiotr montować wyłącznik ;)
Mam nadzieję, że się uda.


Wróć do „Instalacje elektryczne”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Proximic [Crawler] i 14 gości

Gotowe projekty domów

cron