Zbyt wąski komin - co robić?

Komin jest nieodłączną częścią systemu ogrzewania i wentylacji - odprowadza spaliny i dym wytwarzany przez domowy sprzęt. O tym jaki wybrać komin zależy od sposobu ogrzewania domu. Jeżeli chcesz dowiedzieć się wszystkiego o systemach kominowych koniecznie wejdź do tego działu.

Moderator: Redakcja e-dach.pl

M&P
Zbyt wąski komin - co robić?

autor: M&P » 11 lut 2004, 13:26

:?:
Witamy wszystkich,

mamy problem z kominem w budynku (stan surowy). Jego parametry to:
pow. przekroju 15,5x30 cm,
wysokość 10 m,
materiał - cegła pełna.

Chcielibyśmy, aby tym kominem odprowadzać spaliny z kominka. Pomieszczenie, w którym stać ma kominek ma około 70 mkw., jednak chcielibyśmy za pomocą kanałów wentylacyjnych dodatkowo rozprowadzić ciepłe powietrze w pozostałej części budynku co daje dodatkowo jakieś + 130 mkw. powierzchni. Z informacji od producentów wkładów wiemy, że mamy za wąski komin, aby zmieścić w nim rurę o średnicy 20 cm, wymaganą dla odpowiedniego mocowo kominka. Czy chcąc zrealizować ten pomysł:

a) czy musimy zlecić poszerzanie komina tak by zagwarantować możliwośc zainstalowania rury właściwej średnicy,

b) czy też możemy zastosować dwie rury mniejszej średnicy w istenijącym kominie (np. 2x10) a wkład podłączyć poprzez odpowiednie przejście z średnicy 20 na dwie 10,

c) albo czy możemy zlecić wykonanie rury o przekroju prostokątnym (np. 10x20) zapewniającym właściwe pole przekroju?

Jak widzicie nie lada mamy kłopot bo komin jest dośc wysoki. Nie wiemy czy rozwiązania b) i c) są w ogóle do przyjęcia, ze względu na to co decydowałoby o wymiarach przewodu (przyjęliśmy, że pole przekroju ok. 200 cm kw.). Przerabianie całego komina traktujemy jak ostateczność i bardzo liczymy na pomoc ze strony życzliwych osób, posiadających odpowiednią wiedzę i praktykę.

Będziemy bardzo wdzięczni za stosowne uwagi oraz porady, co z tym fantem zrobić...

Magda i Piotr - woj. mazowieckie

IDM-SERVICE
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 550
Rejestracja: 25 paź 2003, 11:55
Lokalizacja: Dolnośląskie
Zbyt wąski komin - co robić?

autor: IDM-SERVICE » 12 lut 2004, 16:33

Witam

Wzmianka, że macie stan surowy nasuwa od razu wniosek, że jest to budynek w trakcie budowy.
Aby się wypowiedzieć proszę o przesłanie szkicu lub rysunku zeskanownego rzutu komina na poszczególnych kondygnacjach i przekroju z widocznym kominem.

P.S.
co na to kierownik budowy?

Pozdrawiam
Dariusz.
Góral z Sudet

IDM-SERVICE
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 550
Rejestracja: 25 paź 2003, 11:55
Lokalizacja: Dolnośląskie
Zbyt wąski komin - co robić?

autor: IDM-SERVICE » 19 lut 2004, 11:38

Witam

Otrzymałem rysunki i tutaj od razu zauważyłe brak zwymiarowania przewodów. zarówno spalinowego jak i wentylacyjnego.
Przyjmując, że grubość ścianek pomiędzy przewodami wynosi 1/2 cegły, aprzewodu wentylacyjnego 14 cm to wymiary przewodu spalinowgo wyniosą 40x14 cm.
Daje to przekróej 416 cm2.
Wkład do kominka o rurze D: 20 cm ma przekrój 314 cm2.
2 rur D: 10 cm maja mniejszy przekrój od D: 20 cm
5*5*3,14 * 2 = 78,50* 2 = 157 cm2.

Nie ulega wątpliwości konieczność wykonania wkładu.

Przekrój wkładu kominowego prostokątnego o wymiarach 32x10 cm w zupełności wystarczy.
Swego czasu miałe do czynienie z rękawami aluminiowymi do renowacji starych kominów spalinowych. I to byłoby dla Was najlepsze rozwiązanie. Należy popytać u kominiarzy gdzie coś takiegio można dostać.
Taki rękaw rozwija się w przewodzie kominowym nastepnie wdmuchuje powietrze, które uszczelnia komin przylegając do jego scianek.
Wystarczy dobrać odpowiedni "rękaw".

Jest trzecie wyjście. Rozebrać komin i postawić odpowiedni z pustaków Schiedl-a. z pewnością zajmie mniej miejsca.

Pozdrawiam
Dariusz
Góral z Sudet

Gość

autor: Gość » 11 mar 2004, 15:39

słuszna uwaga!

Wojciech Sławiński
Re: Zbyt wąski komin - co robić?

autor: Wojciech Sławiński » 20 wrz 2004, 8:31

Niestety nie ma pan racji proponując do przewodu dymowego rękaw wielowarstwowy Alufol. Wkład ten służy wyłącznie do zabezpieczania przewodów spalinowych (gazowych) i wentylacyjnych. Dobrym wyjściem jest montaż wkładu ze stali żaroodpornej o grubości 0.8mm lub 1.0mm w gatunku 1.4828 o przekroju owalnym lub prostokątnym. Zapraszam na stronę mojej firmy: http://www.stamax.pl

Wojciech Sławiński

masdach1

autor: masdach1 » 27 cze 2005, 1:14

A mnie się wydaje że chcą was wrobić w zakładanie niepotrzebnego wkładau do komina!
Poczytajcie sobie tu;
kominek.info.pl/stronki/komin.htmll[/url]
tam z boku są też linki do tematu w kominiarzu polskim, a w dziale prawo, znajdziecie odpowiednie przepisy.
A jak coś to zapytajcie na forum, tam błyskawicznie odpowiadają fachowcy z branży
:!:

PPHU Bud-Komin
Re: Problem z kominkiem

autor: PPHU Bud-Komin » 03 wrz 2005, 11:10

Witam

według mnie najsłuszniejszym rozwiązaniem było by rozwierzenie komina "od środka"
czyli zwiększenie przekroju i zamontowanie wkładki kominowej z blachy CRNI o gr. 1mm

cena za metr rozwiercania komina 150zł

Awatar użytkownika
marcinradom
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 953
Rejestracja: 04 cze 2006, 9:44
Lokalizacja: dach.radom.pl
Kontaktowanie:

autor: marcinradom » 04 cze 2006, 13:57

Swego czasu miałe do czynienie z rękawami aluminiowymi do renowacji starych kominów spalinowych

dzwoniłem kiedys do producenta tego materiału i uzyskałem odpowiedx iz nadaje się on TYLKO do spalin z gazu i oleju. w żadnym przypadku do paliw stałych.
pozdrawiam

paw_g_cio
Aktywny
Aktywny
Posty: 166
Rejestracja: 23 paź 2006, 21:19
Re: Zbyt wąski komin - co robić?

autor: paw_g_cio » 12 lis 2006, 11:21

M&P pisze:mamy problem z kominem w budynku (stan surowy). Jego parametry to:
pow. przekroju 15,5x30 cm,
wysokość 10 m,
materiał - cegła pełna.

Chcielibyśmy, aby tym kominem odprowadzać spaliny z kominka.


Witam
Wiec tak:
- komin do kominka (odprowadzanie dymu z paliw stałych) o wiekszych przekrojach komory powinien mieć minimalny przekrój 14 x 27 cm
- dodatkowy wymóg dla takiego kanału dymowego jest taki że jeden z wymiarów musi być nie mniejszy jak 14 cm
- kominki o większych mocach i co z tym idzie większych przekrojach komory paleniska przeważnie posiadają wylot do odprowadzenia spalin srednicy fi 200 mm
- przekrój fi 200mm daje około 314 cm2, natomiast przekrój 15,5x30cm=465cm2
- przekrój komina nie powinien być mniejszy od przekroju wylotu dymu (tutaj jest 314<465)
- wysokość komina 10 m jest wysokością bardzo dobrą pod warunkiem że jest to wsokość czynna komina czyli od miejsca włączenia się rurą dymową do szczytu komina
- komin ceglany prawidłowo wymurowany w większości przypadków nie musi być zabezpieczany od środka (wkładki itp.) - no chyba że ktoś ma zamiar palić bardzo mokrym drewnem, a komin na całej długości bedzie przebiegał w zimnym otoczeniu

Z opisanych w pytaniu parametrów wynika więc że kominek pod ten kanał można podłączyć.
Jednak o opinie czy pod dany kanał mżna podłaczyć kominek należy zapytać kominiarza.

P.S. Co do wymagań ogólnych dotyczących kominów i nie tylko zapraszam do zapoznania się z aktem prawnym o nazwie Rozporządzenie Minstra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dokument ten można znaleść na stronir sejmu www.sejm.gov.pl w zakładce dotyczącej prawa.

Pozdrawiam


Wróć do „Kominy, Systemy kominowe”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 3 gości

Gotowe projekty domów