Re: Podłączenie przewodu wentylacyjnego
autor: samouk » 13 mar 2011, 20:25
Z tego, co mi wiadomo, otwór 25 cm nad podłogą, to otwór nawiewny (np. do t. zw. zimnych, wydzielonych kotłowni) dostarczający powietrze do spalania np. dla kotłów gazowych z otwartą komorą spalania lub pieców czy zwykłych kotłów opalanych węglem.
Natomiast otwór 30 cm pod sufitem (np. kratka wentylacji konwekcyjnej zwanej niesłusznie grawitacyjną), to otwór wywiewny, przez który usuwane jest zużyte powietrze z pomieszczenia.
A chodzi tu o zjawisko grawitacji (przy nawiewie), bo ciężkie, zimne powietrze wejdzie najchętniej nisko nad podłogą oraz zjawisko konwekcji, gdy uleci w otwór pod sufitem, bo jest już ogrzane, a więc lżejsze od pozostałego powietrza w pomieszczeniu i tego w kanale wentylacyjnym.
A te wymiary pochodzą z Rozporządzenia Min. Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r.
Pozdrawiam