autor: Paweł20 » 03 lut 2011, 18:04

Witam.
Chciał bym wykonac instalacje c.o. działajacana grawitacji,zabezpieczajaca kocioł przed korozja zimnych teperatur,obnizajaca tęperature wyjsciową z kotła do potrzeb urzytkownika
c.o z 60 wyjsciowych do min 45 na grzejniki
podłogówka z 60 wyjsciowych na piecu do max 40 wejscie
W celu zapobierzebnie korozji zimnych temperatur powrotu zastosowałem obieg któtki kotła działający na zasadzie czasowego uruchamienia pompki obiegu kotłowego w celu podniesienia powritu do 45-50 st w histeryzie 2 st (podobnie jak działą utrzymanie tęperatury na c.w.u.
Na grzejniki ścienne zastosuje zawó 3 d mieszajacy(lub zamiast 3d na grzejnikach głowice termostatyczne o poszerzonym przepływie pod grawitacje.
Dla podłogówki zawór termostatyczny ograniczajacy tęperaturę wyjscia
-www.fotosik.pl][img]http://images38.fotosik.pl/569/77d5cb856bd5ee33med.jpg
-www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=77d5cb856bd5ee33

Bolas
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5330
Rejestracja: 21 lut 2008, 18:53
Lokalizacja: Żory - śląskie
Re: Instalacja C.O. z obiegiem kotłowym.

autor: Bolas » 05 lut 2011, 11:51

Mam rozumieć że cały ten układ chcesz zrobić na rozdzielaczach i bez pomp?? Chyba tak skoro mówisz o grawitacji - życzę powodzenia i mam nadzieje że robisz to sobie a nie sąsiadowi no chyba że go nie lubisz to zrozumie.

Paweł20
Początkujący
Początkujący
Posty: 8
Rejestracja: 03 lut 2011, 18:00
Re: Instalacja C.O. z obiegiem kotłowym.

autor: Paweł20 » 06 lut 2011, 14:04

Wszystko jest dokładnie opisane.
Układ ma miec 4 pompy.W przypadku braku zasilania ma działac tylko ogrzewanie ścienne.

Alibaba
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 765
Rejestracja: 15 lip 2008, 7:20
Re: Instalacja C.O. z obiegiem kotłowym.

autor: Alibaba » 06 lut 2011, 20:44

Paweł20, a Ty nas o tym informujesz, czy chciałeś o coś zapytać?
Jeżeli tylko informujesz, to moim zdaniem strasznie sam sobie (i rodzinie) skomplikujesz życie.

Paweł20
Początkujący
Początkujący
Posty: 8
Rejestracja: 03 lut 2011, 18:00
Re: Instalacja C.O. z obiegiem kotłowym.

autor: Paweł20 » 07 lut 2011, 9:17

Moim zdanie jednak nikt mi tu nie pomoże.
Nie wiem dlaczego komukolwiek mam komplikowac zycie.
Proszę nauczyc sie czytac schematy,.

Alibaba
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 765
Rejestracja: 15 lip 2008, 7:20
Re: Instalacja C.O. z obiegiem kotłowym.

autor: Alibaba » 07 lut 2011, 10:24

Paweł20 pisze:Moim zdanie jednak nikt mi tu nie pomoże.

Nie sierdź się kolego, bo zaraz całą stronę zapiszemy i do tej pory nikt nie wie o jaką pomoc Ci chodzi. We wszystkich Twoich postach brak jakiegokolwiek pytania, a więc miałem prawo przypuszczać, że chcesz nas poinformować jaką instalację sobie zamontujesz.

Bolas
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5330
Rejestracja: 21 lut 2008, 18:53
Lokalizacja: Żory - śląskie
Re: Instalacja C.O. z obiegiem kotłowym.

autor: Bolas » 07 lut 2011, 12:01

Ciężko będzie zapewnić by grawitacyjne ciśnienie cieczy poradziło sobie z oporami które jej zafundujesz.

amat
Początkujący
Początkujący
Posty: 21
Rejestracja: 06 lut 2011, 15:16
Lokalizacja: Kraków
Kontaktowanie:
Re: Instalacja C.O. z obiegiem kotłowym.

autor: amat » 07 lut 2011, 21:15

Grawitacyjne obiegi to głupota, aby wytworzyć grawitacyjny obieg, musisz znacznie zwiększyć średnice rur, a co za tym idzie więcej czynnika grzewczego do ogrzania=straty, jak nie chcesz mieć problemu jak braknie prądu kup sobie agregat (wyjdzie taniej i na pewno będzie działało)



[więcej o blogu na PW]

Bolas
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5330
Rejestracja: 21 lut 2008, 18:53
Lokalizacja: Żory - śląskie
Re: Instalacja C.O. z obiegiem kotłowym.

autor: Bolas » 07 lut 2011, 23:10

Do pomp i sterownika z dmuchawą wystarczy mocny komputerowy UPS ale pewnie cenowo wyjdzie tyle co agregat ale odpali się automatycznie.

elk
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 42
Rejestracja: 08 lut 2011, 7:54
Lokalizacja: Toruń
Re: Instalacja C.O. z obiegiem kotłowym.

autor: elk » 08 lut 2011, 10:20

Panowie o jakiej wy grawitacji mówicie jak koleś pisze o pompach.To jak by doczepił do szybowca silnik będzie latał tyle że to już nie szybowiec a zwykły samolot.Nie mylcie pojęć.

Bolas
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5330
Rejestracja: 21 lut 2008, 18:53
Lokalizacja: Żory - śląskie
Re: Instalacja C.O. z obiegiem kotłowym.

autor: Bolas » 08 lut 2011, 13:49

Paweł20 pisze:Witam.
Chciał bym wykonac instalacje c.o. działajaca na grawitacji,.....

Bo właśnie takie ma założenie czyli błędne jak zauważyłeś ale Polak kombinator z natury lubi sobie utrudniać życie bo coś w którymś kościele dzwoni.

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp
Re: Instalacja C.O. z obiegiem kotłowym.

autor: Jarecki79 » 08 lut 2011, 14:06

Nie widzę nic złego w tym,że ktoś chce zrobić instalację w taki sposób, aby przy braku prądu chociaż część działała na grawitacji. Owszem, trochę więcej pracy i być może większy koszt, ale też późniejszy komfort psychiczny przy długim braku zasilania.

Osoba, która twierdzi,że to straty, raczej sobie żartuje.
Od generowania strat to są ściany, podłogi, okna oraz dach. Nieco więcej wody w instalacji to tylko trochę dłuższy czas jej początkowego rozgrzewania, ale jak prąd wyłączą to też dłuższy czas rozładowania..

Dobre zasilanie awaryjne do kotła ma w ofercie firma EVER, pełna sinusoida. Seria Specline 700 oraz Specline PRO 700, typowo do kotłów lub kominków.

amat
Początkujący
Początkujący
Posty: 21
Rejestracja: 06 lut 2011, 15:16
Lokalizacja: Kraków
Kontaktowanie:
Re: Instalacja C.O. z obiegiem kotłowym.

autor: amat » 08 lut 2011, 21:23

Piszesz o zasilaniu awaryjnym, ale twierdzisz że instalacja grawitacyjna to nie straty, weź pod uwagę koszt wykonania takiej instalacji (ilość materiałów, koszt ogrzania czynnika cieplnego, straty tego czynnika w instalacji - prędkość przepływu jest znacznie mniejsza w instalacji autorotacyjnej, a co za tym idzie woda zanim dopłynie do grzejnika straci kilka stopni)

Paweł20
Początkujący
Początkujący
Posty: 8
Rejestracja: 03 lut 2011, 18:00
Re: Instalacja C.O. z obiegiem kotłowym.

autor: Paweł20 » 09 lut 2011, 8:49

Amat stratami sa
W przypadku 4 dniowej awari sieci
ups w cenie 1000pln o podtrzymaniu max do 12 godz
agregat z autostartem w cenie 4000pln + 2 litry paliwa na 1godz (800pln)


Zabezpieczenie w przypadku awari sieci w moi przypadku to zawór róznicowy 5/4 40 pln
i to wszystko
Dodatkowy wydatek z mojej strony to

1 obieg kotowy podnaszacy tepetarurę powrotu 800 pln całosc
" mam piec juz 5 lata i cieknie,co za badziew teraz produkuja.
Ile masz na piecu ustawione.
48 stopni bo w domu zbyt ciepło"
Sama ekonomia

2 zawór 3D na zasilaniu grzejników zmniejszajacy wyjciowa z pieca 60st do min 45st 300 pln mieszacz

3 róznicowy 40 pln

Sprawdziłem nie jednokrotnie iz na instalacji wykonanaj
piony na 1 cal.rozdzielacz.1/2 na grzejniki grawitacja działa
Warunek jest jeszcze jeden ,zwykłe zaworku na grzejnikach lub głowice termostatyczne o zwiekszonym przepływie.Zwykłe termostatyczne nie zdaja egraminu,maja za mały przepływ na grawitacji

Paweł20
Początkujący
Początkujący
Posty: 8
Rejestracja: 03 lut 2011, 18:00
Re: Instalacja C.O. z obiegiem kotłowym.

autor: Paweł20 » 09 lut 2011, 8:56

elk pisze:Panowie o jakiej wy grawitacji mówicie jak koleś pisze o pompach.To jak by doczepił do szybowca silnik będzie latał tyle że to już nie szybowiec a zwykły samolot.Nie mylcie pojęć.


Koleś odsyłam do schematu.czytaj czytaj