Heiztechnik Q Plus 25kw

Informacje na temat instalacji grzewczych, ogrzewania domu, kotłów CO. Dowiedz się jak ogrzać mieszkanie i jakie wybrać instalacje grzewcze aby rachunki nas nie zaskoczyły.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

radek_sierpc
Początkujący
Początkujący
Posty: 2
Rejestracja: 23 wrz 2010, 7:26
Heiztechnik Q Plus 25kw

autor: radek_sierpc » 23 wrz 2010, 7:40

Witam
Zakupiłem nowy piec Heiztechnik Q Plus 25kw i mam problem
Ustawiam piec powiedzmy na temperaturę 60 stopni. Pompę ustawiłem załączanie na 45 stopni. Po osiągnięciu 45 stopni włącza się pompa i temperatura nagle szybko spada o 10-15 stopni Po jakimś czasie potrafi znów podnieść się do 45 i znów to samo opada. Odejście robi się całkowicie zimne. I tak to trwa ok 3 godziny zanim osiągnie zadaną temperaturę powiedzmy 60 stopni i później już jest dobrze.
Pale miałem o kaloryczności 25 kilokalorii
Instalacja jest starego typu, do rozgrzania ok 140-150 żeberek żeliwnych
Instalacja dosyć rozległa w posadzkach.
Przed tym miałem piec typowo miałowy innego rodzaju i można było go nawet ustawić na 40 stopni i nie było żadnych problemów nawet przy gorszym miale, nawet 19 kilokalorii paliło się elegancko. Powierzchnia grzewcza budynku ok 170 metrów (budynek docieplony) Dmuchawę mogę ustawić od 1do12 i ustawiłem na 12.
Jaka może być przyczyna problemu, że w tak długim czasie dopiero się rozgrzewa a temperatury teraz są jeszcze dodatnie a co będzie zimą. nie wyobrażam sobie bym po pracy wchodził do piwnicy i 3 godziny patrzył się na komputer czy temperatura wzrośnie czy też nie.
Czy problemem może być to, że chce palić samym miałem? piec jest wszystkopalny a głównym paliwem miał, węgiel i drewno, wiec chyba nie powinno być problemu z paleniem samego miału..
Bardzo proszę o poradę

er0s
Aktywny
Aktywny
Posty: 131
Rejestracja: 17 maja 2008, 17:58
Lokalizacja: aleksandrów kujawski
Re: Heiztechnik Q Plus 25kw

autor: er0s » 23 wrz 2010, 17:57

Na którym biegu masz ustawioną pompę ?

radek_sierpc
Początkujący
Początkujący
Posty: 2
Rejestracja: 23 wrz 2010, 7:26
Re: Heiztechnik Q Plus 25kw

autor: radek_sierpc » 23 wrz 2010, 19:00

Pompa jest na trzecim biegu.
Kontaktowałem się dziś z innym hydraulikiem niż tym, który mi robił i chyba wyjaśnił sprawę. Wcześniej pompa była na zasilaniu a teraz hydraulik zamontował ją na odejściu i mówi, że w tym jest problem i trzeba zrobić z powrotem tak jak to było na starym piecu.
Dzwoniłem do tego co to robił i ma przyjechać to zmienić.
Potwierdzacie tą tezę?

Pstrąg
Początkujący
Początkujący
Posty: 1
Rejestracja: 06 paź 2010, 13:43
Lokalizacja: Sierpc
Re: Heiztechnik Q Plus 25kw

autor: Pstrąg » 06 paź 2010, 13:56

Witam!
Ja mam trochę inny problem, kupiłem Heiztechnik Q plus 15 kw ze sterownikiem Omega, palę miałem, ale nie wszystko się wypala. Jakie macie nastawy na swoim sterowniku i czy wszystko działa poprawnie?


Wróć do „Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 215 gości

Gotowe projekty domów