autor: marian_ » 25 maja 2010, 21:05

Witam
czy można robić wstawkę z tworzywa w starym pionie z żeliwa? Zastanawia mnie czy wstawka 'uniesie' ciężar rur ponad nią, bo chociaż te żeliwne są przymocowana obejmami do ściany, to nie wiem czy one nie opierają się na sobie nawzajem (musi być to cholerstwo ciężkie).
Mam dość komfortową sytuację bo mieszkam na ostatnim piętrze i nade mną jest strych, chciałbym wymienić fragment od mojego mieszkania aż do wywiewki (wywiewki już nie ruszać) - i właśnie ta wywiewka (taka szersza niż pion - baniowata) opierałaby się na mojej rurze (odgiętej kolankiem na ostatnim odcinku pod dachem).

Paweł_Małek
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 993
Rejestracja: 18 kwie 2006, 22:10
Lokalizacja: Tychy
Re: Wymiana pionu żeliwnego - wstawka z PCV

autor: Paweł_Małek » 25 maja 2010, 21:22

Jesli jest mozliwosc - wymien razem z ta wywiewka.
Jesli niema takiej mozliwosci - to powinno sie wywiewke zamontowac na dodatkowym wsporniku. Jesli ona wiecej wystaje ponad dach - to dochodzi tez parcie wiatru, wywiewka na rurze PCV nie bedzie tak sztywna jak na zeliwnej, co moze skutkowac przeciekami dachu w miejscu wyprowadzenia tej wywiewki.

marian_
Początkujący
Początkujący
Posty: 17
Rejestracja: 08 kwie 2010, 22:09
Re: Wymiana pionu żeliwnego - wstawka z PCV

autor: marian_ » 25 maja 2010, 21:50

Niestety wymiana tej wywiewki to koszt który jest ponad mój budżet. A jak się ma sprawa ze sztywnością/wytrzymałością samej wstawki z PCV? Mogę nie ruszać żeliwnego kolanka przed wywiewką (kolanko odchodzi od ściany) i wymienić same elementy proste (chyba trzy) - wtedy ta góra pozostałaby zachowana (i jest przytwierdzona obejmami do ściany - więc jakaś sztywność też jest zapewniona) tylko czy moja wstawka to 'uniesie' ?

Paweł_Małek
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 993
Rejestracja: 18 kwie 2006, 22:10
Lokalizacja: Tychy
Re: Wymiana pionu żeliwnego - wstawka z PCV

autor: Paweł_Małek » 25 maja 2010, 22:02

Jezeli wywiewka ma zostac - to powinno sie zrobic wspornik solidnie mocowany do sciany, a sama rura zeliwna do tego wspornika powinna byc przykrecona 2 uchwytami metalowymi (obejmami). Ten wspornik musi przejac na siebie ciezar rury zeliwnej oraz parcie wiatru na wywiewke - zeby cos konkretnie wymyslic to trzeba by to na miejscu obejrzec.

Wywiewki z PVC niesa az tak drogie - wywiewka 110 kosztuje 20 zl.
Przejscie przez dach betonowy - najlepiej osadzic na zaprawie w otworze po starej wywiewce tzw. przejscie szczelne (tulejka z uszczelka w srodku i pokryta na goraco piaskiem na zewnatrz), na zaprawie cementowej z dodatkiem szkla wodnego. Przejscie przez pokrycie uszczelnic uszczelniaczem dekarskim.

Jesli ta baniowata wywiewka jest osadzona w stropie a ponizej dopiero sa ksztaltki - to masz otwor wiekszy niz 110mm. W betonie mozna stara wywiewke obciac po obu stronach, wybic pozostala czesc i osadzic w to miejsce nowa.

marian_
Początkujący
Początkujący
Posty: 17
Rejestracja: 08 kwie 2010, 22:09
Re: Wymiana pionu żeliwnego - wstawka z PCV

autor: marian_ » 25 maja 2010, 22:30

No nic, pewnie niewiele to pomoże, ale rano postaram się wrzucić jakieś zdjęcie. Cała instalacja ma 50lat, dach żelbetowy i wymiana tej wywiewki to chyba za duża operacja jak wynika z tego opisu; robię remont i po prostu chciałem wymienić tylko fragment tego pionu.

marian_
Początkujący
Początkujący
Posty: 17
Rejestracja: 08 kwie 2010, 22:09
Re: Wymiana pionu żeliwnego - wstawka z PCV

autor: marian_ » 26 maja 2010, 8:30

Tak to wygląda. Zamierzam wymienić do kolanka.

Paweł_Małek
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 993
Rejestracja: 18 kwie 2006, 22:10
Lokalizacja: Tychy
Re: Wymiana pionu żeliwnego - wstawka z PCV

autor: Paweł_Małek » 26 maja 2010, 10:05

Widze ze ta wywiewka tez juz wyglada jak durszlak - proponuje tez ja wymienic.
Koszt bedzie wiekszy o ok. 200 zl.
wstaw zdjecia tego co jest nad dachem.

Dodatkowo bedzie potrzebne: nowa wywiewka 110mm, drugie kolanko, rura 110 PCV, przejscie szczelne 110 do wmurowanaia, zaprawa cementowa moze byc gotowa, szklo wodne (dodatek do zaprawy - uszczelniajacy i przyspieszajacy wiazanie), usz\czelniacz dekarski (taki w tubie jak sylikon).

Widac ze wywiewka jest tez skorodowana i ma dziury - dlatego tez powinno sie ja wymienic.

marian_
Początkujący
Początkujący
Posty: 17
Rejestracja: 08 kwie 2010, 22:09
Re: Wymiana pionu żeliwnego - wstawka z PCV

autor: marian_ » 26 maja 2010, 19:41

Oto dach

Obrazek


Obrazek

Obrazek

Dach jest w niezłym stanie, ale wymianę tej wywiewki pozostawię już wspólnocie. Widzę nieszczelności na krawędziach, może tam jakoś podziałać silikonem?

Mam jeszcze pytanie, po co jest to baniowate poszerzenie pod dachem? Część nad dachem zdaje się węższa - ma jakieś 20cm średnicy.

Paweł_Małek
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 993
Rejestracja: 18 kwie 2006, 22:10
Lokalizacja: Tychy
Re: Wymiana pionu żeliwnego - wstawka z PCV

autor: Paweł_Małek » 31 maja 2010, 14:39

Sylikonem nic nie zrobisz - do tego konieczny bedzie uszczelniacz dekarski.
Pion z wywiewka nadaje sie do wymiany, a ze jest to czesc wspolna - powinna w kosztach partycypowac wspolnota. Jesli jest taka mozliwosc (dogadania sie) - to nalezalo by zastanowic sie nad wymiana calego pionu, tym bardziej ze widac, ze jest on w stanie agonalnym.

Przemek
Re: Wymiana pionu żeliwnego - wstawka z PCV

autor: Przemek » 01 cze 2010, 13:21

kolega doda zdjęcia do galerii - będzie nam łatwiej