INSTALACJA

Domowe prace związane z prądem mogą być bardzo niebezpieczne. Tutaj dowiesz się wszystkiego na temat instalacji elektrycznych począwszy, od wymiany kontaktu po podłączenie prądu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

wulkanex
Początkujący
Początkujący
Posty: 3
Rejestracja: 27 mar 2006, 18:08
INSTALACJA

autor: wulkanex » 08 maja 2006, 18:00

Mam pytanie. Mam zamiar wykonac samodzielnie instalacje w budynku nowym w stanie surowym. Chce uzyc przewody podtynkowego ydyt. ale nie mam pojecia ile mam miec przewodów, bo raz mowia ze sie laczy zero z uziemionym a innym razem ze nie. czy mam sznase sam to wykonac??

jwasik
Początkujący
Początkujący
Posty: 3
Rejestracja: 08 maja 2006, 21:11
Lokalizacja: gryfino

autor: jwasik » 08 maja 2006, 21:17

czy do stomatologa też nie chodzisz?
ostatnio na strychu u pewnego klienta zostałem porażony prądem który płynął w przewodzie w izolacji żółto-zielonej.
instalacje kładł brat inwestora ,inżynier, po AWF...
pozdrawiam
jacek

El_Fuego
Początkujący
Początkujący
Posty: 2
Rejestracja: 10 maja 2006, 22:32
Lokalizacja: Legnica

autor: El_Fuego » 10 maja 2006, 22:53

jesli masz taka mozliwosc to lepiej zrob trzy zyly, moze drozej, ale bezpiecznej

Awatar użytkownika
Explorer
Aktywny
Aktywny
Posty: 131
Rejestracja: 10 kwie 2006, 22:37
Lokalizacja: Lublin

autor: Explorer » 15 maja 2006, 21:37

wszędzie daj trzyżyłowy przewód, tymbardziej że to nowy dom a łączenie uziemienia z zerem jest nieprofesjonalne. Pozatym w oświetleniu będziesz mógł zrobić sobie światła z podwójnym włącznikiem.
wolnoć Tomku w swoim Domku :-)

Awatar użytkownika
Explorer
Aktywny
Aktywny
Posty: 131
Rejestracja: 10 kwie 2006, 22:37
Lokalizacja: Lublin

autor: Explorer » 15 maja 2006, 21:43

jwasik pisze:czy do stomatologa też nie chodzisz?
ostatnio na strychu u pewnego klienta zostałem porażony prądem który płynął w przewodzie w izolacji żółto-zielonej.
instalacje kładł brat inwestora ,inżynier, po AWF...
pozdrawiam
jacek


To nic dziwnego że popieścił cię prąd z żółto-zielonego. Jeśli masz trzyżyłowy przewód w oświetleniu z podwójnym włącznikiem, to może płynąć w nim prąd (to normalne i częste). Po prostu trzeba sprawdzać gdzie jest to nie kopnie.
wolnoć Tomku w swoim Domku :-)

elektron6
Początkujący
Początkujący
Posty: 2
Rejestracja: 23 mar 2006, 13:36
instalacje elektryczne

autor: elektron6 » 17 maja 2006, 14:22

Uwazam .ze nie warto samodzielnie wykonywac instalacji elektrycznej,jeszcze na dodatku gdy sie na tym niezna.w ukladzie sieci TN-C-S-bo o taki uklad chodzi.funkcje przewodow neutralnych.dawniej zwanym zerowym,i ochronnych pelni jeden przewod a w czesci ukladu oddzielne przewody/N-neutralny/zerowy/.PE-ochronny.a propo kolorow przewodow.to zawsze trzeba pamietac zolto-zielony-przewod ochronnyPE.niebieski-przewod neutralny.po wykonaniu instalacji nalezy wykonac pomiary instalacji zgodnie z norma.takze lepiej zeby instalacje wykonal fachowiec.

ROSS8
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 48
Rejestracja: 27 sty 2006, 12:27

autor: ROSS8 » 07 cze 2006, 15:08

Witam.
Nie mozna łaczyc dziś przewodu N z PE, normy tego zabraniaja, A jak podłaczysz później różnicówke????
Będzie wyłączać. Wszędize przewód ochronny(óółto-zielony) i neutralny musi byc odzielne, SYSTEM TN-S!!!!!!!!!!!!!!

Awatar użytkownika
Explorer
Aktywny
Aktywny
Posty: 131
Rejestracja: 10 kwie 2006, 22:37
Lokalizacja: Lublin

autor: Explorer » 08 cze 2006, 20:15

wszystko jest do zrobienia, nie ma rzeczy nie możliwych
wolnoć Tomku w swoim Domku :-)

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 09 cze 2006, 10:58

Oczywiście, że wszystko jest do zrobienia (drewniane klocki hanulcowe tez się zdażały)
Wszytko też mozna zchrzanić. Co do, przewodu ochronnego i jego wykorzystaniu do innych celów, należy w takim wypadku, zdjąć ż/z izolację w wystającym odcinku i dać koszulkę termokurczliwą we właściwym kolorzę (lub na izolacje).

Bilex
Początkujący
Początkujący
Posty: 14
Rejestracja: 04 lip 2006, 17:15
Lokalizacja: Poznań

autor: Bilex » 04 lip 2006, 17:50

Najrozsądniej i najtaniej jest położyć instalację samemu ale później poprościć o skontrolowanie znajomego elektryka. Pozdrawiam

Jariwo7
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 41
Rejestracja: 20 lip 2006, 8:30
Lokalizacja: Opole

autor: Jariwo7 » 20 lip 2006, 8:52

Warto, żeby instalację wykonał elektryk z uprawnieniami, ale jeżeli zrobisz ją sam, to niech FACHOWIEC JĄ SPRAWDZI!!! - dla twojego dobra i bezpieczeństwa. Poza tym ktoś i tak będzie musiał ci pomóc (np. w doborze zabezpieczeń, pomiarach, sprawdzeniu skuteczności ochrony, itd).
Co do ilości przewodów : 3 to minimum, ale w wielu przypadkach ja stosuję nawet 5x, gdyż dodatkowe przewody umożliwiają zmiany w instalacji bez kucia. (nie wspomnę już o systemach inteligentnego sterowania takich jak LCN, które umożliwiają kompleksowe sterowanie budynkiem jeżeli mamy instalację 4przewodową)
Poza tym pamiętaj o kolorach żył: niebieska to N, czyli przewód neutralny, żółto-zielony to PE, czyli ochronny, a czarny, brązowy, szary etc to L, czyli faza. Jeżeli ktokolwiek zmienia funkcję danej żyły, to powinien to zasygnalizować, np owijając taśmą izolacyjną w odpowiednim kolorze, lub naciąćgąć koszulkę
Życzę powodzenia i niech Bóg ma Cię (i tobie podobnych) pod swoją opieką - później czytamy w gazetach o ofiarach porażenia prądem, lub spalonych z powodu wadliwie wykonanej instalacji.
Pozdrawiam[/b]