Re: Zawór bezpieczeństwa
autor: Paweł_Małek » 16 maja 2010, 17:43
Sa 2 typy zaworow bezpieczenstwa.
Przelotowy - wyglada jak trojnik, 2 krocce 1/2" lub 3/4", na odnodze pokretlo do sprawdzania oraz z boku odnogi otwor wyrzutowy, z ktorego leci woda lub para gdy zawor zadziala.
Ten typ to faktyczne 3 zawory: bezpieczenstwa (w odnodze), na przelocie zwrotny i maly zaworek powrotny (dziala gdy cisnienie jest nieco wieksze po stronie podgrzewacza niz w sieci co powoduje cofanie nadmiaru wody do sieci gdy woda sie rozszerza w czasiew jej podgrzewania). Nalezy go montowac zgodnie z oznaczeniem przeplywu - strzalka odlana na korpusie.
membranowy, "boczny" - ma tylko 2 krocce, przewaznie krociec wylotowy o 1 dymensje wiekszy od wlotowego, krocce przewaznie pod katem prostym, na przeciw krocca wlotowego pokretlo do sprawdzania.
Montuje sie go na trojniku, drogi krociec jest kroccem wyrzutowym. Do drugiego krocca mozna dac max 2m rury, nad zlew lub dodatkowy syfon, na tej rurze moga byc max 2 kolanka, konec tej rury musi byc widoczny nad lejkiem syfonu lub zlewem.
Pomiedzy zaworem bezpieczenstwa a podgrzewaczem (kotlem jesli to instalacja CO) nie wolno montowacd zadnych elementow zmniejszajacych przekroj polaczenia typu zawory, filtry, pompy, reduktory i tp.
Filtr siatkowy, reduktor, zawor zwrotny powinieb byc przed zaworem bezpieczenstwa - po stronie zasilania, zawor bezpieczenstwa powinien byc ostatnim elementem przed podgrzewaczem.