Re: Kocioł gazowy,solary, rekuperator jakiej firmy
autor: michal1misiekk » 31 mar 2010, 12:07
Jak już dajesz kocioł kondensacyjny to zwróć uwagę, że musisz dać większe grzejniki, ponieważ musisz dać mniejsze parametry czynnika grzewczego (najlepiej 50/30).
Jeżeli nie chcesz dawać większych grzejników i dać parametry np 80/60 to daruj sobie ten kondensat i kup zwykły kocioł.
Daj zasobnik ok 150-300l dla ciepłej wody. Przy dwóch łazienkach dwufunkcyjny kocioł nie wydoli.
Kocioł o mocy minimum 24kW. Jeżeli jest słaba izolacja, albo jej brak to nawet 32kW.
Najlepiej to zrób projekt jak masz zamiar sam robić, albo niech Ci hydraulik robi. Dla tak małej instalacji da sobie radę bez projektu.
Przy wyborze marki kotła kieruj się serwisem, niech Ci dadzą gwarancję naprawy czegokolwiek w max 24godz, żebyś nie został bez ogrzewania na 2 tyg w środku zimy.
Kolektory próżniowe będą działać w zimie (jednakże nie oczekuj cudów), porównej ceny i wtedy wybierz.
Robisz wentylację mechaniczną? To zrób na to koniecznie projekt. Popytaj się też o wymienniki gruntowe. Zaprojektowałem już kilka żwirowych GWC i działają one. Są dużo tańsze od rurowych.
Nie kieruj się opiniami firm produkujących rury, bo one najwięcej najeżdżają na system żwirowy, ponieważ nie mają z nich zysku.
Zresztą sam poczytaj i zdecyduj co Ci pasuje.
Woda jest jak student, płynie po najmniejszej linii oporu.