Re: Zaworki pod baterie
autor: Paweł_Małek » 17 mar 2010, 20:35
Bedzie troche roboty.
Sprawdzic jakimi trasami sa prowadzone rury (np. wykrywaczem metali)
Chcesz zlikwidowac baterie i zrobic ja nizej - jesli rury sa prowadzone od dolu to trzeba bedzie je skrocic i polaczyc z zaworkami zlaczami zaciskowymoi typu GEBO lub podobnymi (nie radze gwintowac - gdyz rura moze sie urwac na nastepnej ksztgaltce).
Sa zlaczki GEBO co maja z jednej strony polaczenie zaciskowe, z drugiej - gwint.
Zaworki maja gwint zewnetrzny 1/2" - dac zlacze GEBO proste gwint zewnetrzny-zacisk, i kolanko 1/2".
Rura do montazu zlacza musi byc dokladnie wyczyszczona, koniec zatepiony zeby nie uszkodzic uszczelki.
Na bosy koniec rury zalozyc nakretke zlaczki, nastepnie kolejno pierscienie (metalowe i uszczelke - nie wolno zamienic ze soba pierscieni - wazna jest kolejnosc ich wkladania i strona ktora sie zaklada pierscienie). Nastepnie nasunac korpus zlaczki i calosc skrecic. Bosy koniec rury nie moze sie opierac na dnie korpusu zlaczki.
Katalog zlaczek GEBO
-www.gebo.com.pl/img/produkty/pdf/quick.pdf
Jesli instalacja jest prowadzona inna trasa - to trzeba bedzie dorobic brakujacy odcinek instalacji. Mozna poprzez zlaczki GEBO przejsc na gwint, i dalej instalacje wykonac z tworzywa. Rury z tworzywa ukladac w otulinie - nie wolno ich bezposrednio zamurowywac w scianie. Kolanko konczace instalacje z tworzywa nalezy przymocowac do sciany (uzyc kolanko z stopka )
Jesli instalacja ma wiecej niz 15...20 lat, a w tym pomieszczeniu maja byc ukladane nowe plytki - to zastanowil bym sie nad jej wymiana. Jesli nie bedzie wymienaiana to kupic wiecej plytek - tak zeby starczylo na uzupelnienia w razie puzniejszej wymiany instalacji.