Witam..!
Czy wzmocnienie zapadniętego stropu poprzez podniesienie i ostemplowanie, następnie nawiercenie otworów w rozstawie (4 na m2 ) na śruby gr. 16 mm i skręcenie z górną warstwą żelbetonu i ociepleniem z twardej płyty wiórowej da rezultat wytrzymałościowy. Rysunek na załączonym przykładzie"strop"
Obrazek

ble22
Aktywny
Aktywny
Posty: 274
Rejestracja: 15 lut 2010, 15:28
Re: Wzmocniony strop

autor: ble22 » 16 lut 2010, 21:22

Strop najprawdopodobniej poległ w dolnej (rozciąganej) warstwie, propozycja wzmocnienia dotyczy natomiast warstwy górnej, rezultaty zapewne jakieś będą, ale nie tak dobre jak można by się spodziewać. No i jeszcze kilka innych pytań, kwestii i porad:
1. Jak zamierza Pan mocować śruby w starym stropie, czy na kołki rozporowe, kotwy chemiczne, przewiercać na wylot i na podkładkach z płaskowników?
2. Czy to duże ugięcie jest stałe, czy występuje tylko jak na stropie znajduje się jakiś większy ciężar? Jak jest stałe, to wykonać równy sufit podwieszany, a na górze podłogę na legarach w celu zniwelowania nierówności.
3. Musi Pan też wiedzieć że całkowicie ugięcia się nie zniweluje, a dopuszczalne oscylują pomiędzy 2 a 4 cm, w zależności od rozpiętości stropu.
4. To jest jednak strop, w przypadku zniszczenia zagrożone jest życie, jeśli ugięcie się zmienia w zależności od ciężaru to lepiej niech się tym zajmie uprawniony konstruktor, a nie anonimowi doradcy na forum :D

MTW
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1738
Rejestracja: 12 gru 2008, 21:47
Lokalizacja: Orle
Kontaktowanie:
Re: Wzmocniony strop

autor: MTW » 16 lut 2010, 21:30

po raz któryś z kolei wpiszę do rozwiązywania tego typu problemów są inspektorzy z uprawnieniami konstrukcyjnymi .
swoja drogą można to zrobić zarówno na zasadzie nad jak i pod ciągów
jednak żeby to zrobić to muszą być dobrane właściwie miejsca podparcia aby wytrzymały dodatkowy ciężar .
znajdź fachowca niech to obejrzy i wyliczy a potem do roboty zgodnie z zaleceniami
pozdrawiam

mintcosta
Początkujący
Początkujący
Posty: 23
Rejestracja: 16 lut 2010, 19:05
Re: Wzmocniony strop

autor: mintcosta » 17 lut 2010, 12:15

ble22 pisze:Strop najprawdopodobniej poległ w dolnej (rozciąganej) warstwie, propozycja wzmocnienia dotyczy natomiast warstwy górnej, rezultaty zapewne jakieś będą, ale nie tak dobre jak można by się spodziewać. No i jeszcze kilka innych pytań, kwestii i porad:
1. Jak zamierza Pan mocować śruby w starym stropie, czy na kołki rozporowe, kotwy chemiczne, przewiercać na wylot i na podkładkach z płaskowników?
2. Czy to duże ugięcie jest stałe, czy występuje tylko jak na stropie znajduje się jakiś większy ciężar? Jak jest stałe, to wykonać równy sufit podwieszany, a na górze podłogę na legarach w celu zniwelowania nierówności.
3. Musi Pan też wiedzieć że całkowicie ugięcia się nie zniweluje, a dopuszczalne oscylują pomiędzy 2 a 4 cm, w zależności od rozpiętości stropu.
4. To jest jednak strop, w przypadku zniszczenia zagrożone jest życie, jeśli ugięcie się zmienia w zależności od ciężaru to lepiej niech się tym zajmie uprawniony konstruktor, a nie anonimowi doradcy na forum :D



Witam...
Dodam, że śruby będą na wylot na podkładkach stalowych 10x10x7 wstawione od dołu ugiętego stropu a wcześniej wypoziomowanego w środku wyżej o 2 cm na ewentualne ugięcie, poprzez płytę wiórową skręcone na górnej warstwie nowej wylewki o grubości 10 cm zbrojonej drutem.
Ugięcie powstało prawdopodobnie na luzach spoin pomiędzy cegłami samoistnie. Podwieszanie stropu nie wchodzi w rachubę, spowodowałoby obniżenienm pomieszczenia. Obecnie strop jest grubości 10cm, krata zbrojona z drutu 12 w oczkach jest cegła palona.
Proszę o sprecyzowanie wątku, z góry dziękuję

mintcosta
Początkujący
Początkujący
Posty: 23
Rejestracja: 16 lut 2010, 19:05
Re: Wzmocniony strop

autor: mintcosta » 17 lut 2010, 12:22

mintcosta pisze:Witam..!
Czy wzmocnienie zapadniętego stropu poprzez podniesienie i ostemplowanie, następnie nawiercenie otworów w rozstawie (4 na m2 ) na śruby gr. 16 mm i skręcenie z górną warstwą żelbetonu i ociepleniem z twardej płyty wiórowej da rezultat wytrzymałościowy. Rysunek na załączonym przykładzie"strop"
Obrazek


Wymiary pomieszczenia 5,5x4,8x2,6 m

bartucha87
Początkujący
Początkujący
Posty: 6
Rejestracja: 04 mar 2010, 13:10
Re: Wzmocniony strop

autor: bartucha87 » 05 mar 2010, 21:04

cyz to jest strop kleina

meatpacker99
Początkujący
Początkujący
Posty: 6
Rejestracja: 12 lip 2009, 19:01
Re: Wzmocniony strop

autor: meatpacker99 » 11 mar 2010, 16:35

Strop zbrojony drutem, czyli nie do końca Klain, na tego typu kombinacje najlepszy jest konstruktor,
pozdrawiam
beton