Re: Przesunięcie słupka/stolca
autor: Bduda » 21 paź 2009, 16:42
Będzie ciężko, przestawienie słupka, wymaga przestawienia całej płatwi którą on podpiera, a to już grubsza i kosztowniejsza operacja.
Można się jeszcze pokusić o ustawienie słupka pod skosem, zostawienie płatwi tam gdzie stoi, a przesunięcie jedynie słupka w podwaline, ale wymagało by to solidnego mocowania podwaliny, tak żeby się nie przesuneła i zwiększenia przekroju słupka (bo dojdą dodatkowe zwiększone siły wewnętrzne).
Jest jeszcze opcja postawienia jednego słupka przy kominie, drugiego w żądanej odległości, tak by się drzwi między słupki zmieściły. Górą pomiędzy słupkami dać belkę na której oprze się płatew, belka ta będzie szła po skosie, bo słupki będą różnej wysokości, beleczkę będzie trzeba zaciąć (lub dać trójkątną podkładkę) tak, aby płatew miała wsparty cały dolny bok.
Można jeszcze wzmocić płatew stalowymi nakładkami i całkiem wywalić słupek.
Ostatnia opcja która mi do głowy przychodzi to stalowy słup zaraz przy kominie, do słupa przyspawany wspornik na którym opierała by się płatew, słup na wysokości wspornika przytwierdzony do komina, co by się nie przewracał od ciężaru z płatwi.
Mnie osoboście najbardziej podoba się opcja z dwoma słupkami i beleczką podpierającą płatew.
Wybór opcji jest spory, a o wygodę i funkcjonalność warto walczyć.
Przed przystąpieniem do prac, proszę skonsultować się z konstruktorem, aby ten podobierał przekroje elementów, sprawdził wytrzymałości, sporządził dokumentację, no i może sam wybrał najlepszą opcję