daszkowski pisze:....Rozumiem zasadę działania i sens używania takich nawiewników, ale wydaje mi się, że powinna być też opcja całkowitego zamknięcia nawiewnika....
No przepraszam,ale myślę,że Pan jednak nie wie jaka jest zasada i sens używania nawiewników.
Nawiewnik jest tak skonstruowany aby zawsze była infiltracja powietrza.Nie mozna go zamknąć całkowicie.Otwiera się od automatycznie w zależności od poziomu wilgotności wewnętrznej w pomieszczeniu.
A po co on - Powietrze znajdujące się wewnątrz pomieszczenia ulega zanieczyszczeniu i zawilgoceniu pod wpływem zachodzących procesów, takich jak: oddychanie, gotowanie, suszenie, pranie, kąpiel. Następują tez wyziewy z wszelkich materiałów do wykańczania wnętrz oraz mebli.Czesto są to związki, które są niebezpieczne dla osób przebywających w pomieszczeniu. Z każdym rokiem zwiększa się liczba użytkowników nowoczesnych okien, które charakteryzują się dużą szczelnością. Brak napływu świeżego powietrza z zewnątrz naraża użytkowników na:
•wzrost wilgoci, a w efekcie rozwój pleśni i grzybów na profilach okiennych, pod parapetem, w narożu pokoi,
•roszenie się pary wodnej na szybach oraz innych chłodnych powierzchniach, np. ściany i meble;
•kondensację zanieczyszczeń toksycznych emitowanych przez meble i materiały wykończeniowe;
•niedobór powietrza potrzebnego do spalania paliwa w piecach gazowych, kominkach itp.;
•ryzyko wydzielenia szkodliwego tlenku wegla;
•nawiew powietrza zewnętrznego przez kratki wentylacyjne w kuchni i łazience;
Dlatego ich stosowanie jest już objęte wymaganiami prawnymi.
Od 1 stycznia 2009 roku współczynnik infiltracji powietrza dla otwieranych okien i drzwi balkonowych powinien wynosić nie więcej niż 0,3 m3/(m*h*daPa2/3) zachowując jednocześnie treść § 155 ust. 3 (Dz. U. z 2008 r. Nr 201, Poz. 1238), który mówi, że w przypadku zastosowania w pomieszczeniach innego rodzaju wentylacji, niż wentylacja mechaniczna nawiewna lub nawiewno-wywiewna, dopływ powietrza zewnętrznego, w ilości niezbędnej dla potrzeb wentylacyjnych, należy zapewnić przez
urządzenia nawiewne umieszczone w oknach, drzwiach balkonowych lub w innych częściach przegród zewnętrznych.
Stosowane urządzenia nawiewne powinny być stosowane zgodnie z wymaganiami określonymi w Polskiej Normie dotyczącej wentylacji w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej (PN-83/B-03430-Az3)
Natomiast nawiewników tych nie powinno się stosować w budynkach przy układach wentylacji nawiewno-wywiewnej bez/z rekuperacją.Powodują problemy w pracy tych instalacji.
Inna sprawa,że może przez niewłaściwie użytkowanie można sporo sobie zaszkodzić.Otóż generalnie nie wolno zamoczyć lub zanieczyścić niewłaściwymi detergentami tej taśmy poliamidowej w nawiewniku.Wówczas przestaje on właściwie pracować i jest otwarty jest "na maksa".Odsyłam Pana do instrukcji użytkowania tego nawiewnika.