:wink:T. Brzęczkowski pisze:wielokrotnie sprawdziłem na sobie. Często coś naprawiam itd mam w pracy 10mA (by lżej "ukuło" w gniazdku na stanowisku naprawczym i żadnego uziemienia!
elpapiotr pisze:Witam.Kolega kaprys pisze:Przyczyną był upalony przewód neutralny w gniazdku z zerowaniem. Gdyby w tej instalacji była różnicówka to dziecko by żyło.
Błędne rozumowanie.
W przypadku upalonego przewodu PEN w gniazdku z "zerowaniem" (czyli sytuacji opisanej przez Pana Kaprys różnicówka nie wyzwoli. Sumator nie ma szans na zadziałanie.
słusznie Kolega jacek-fastel pisze:Czytam temat ze zdziwieniem, tak jakby każdy mówił o czymś innym.
Kolega Kaprys mówi o zerowaniu!!!
dwuprzewodowo zasilajacego gniazdo z zerowaniem ?T. Brzęczkowski pisze:wielokrotnie sprawdziłem na sobie. Często coś naprawiam itd mam w pracy 10mA (by lżej "ukuło" w gniazdku na stanowisku naprawczym i żadnego uziemienia!
elpapiotr pisze:Witam.
Mały komentarz do zamieszczonej ilustracji :
Przerwa w przewodzie PEN prowadzi do tego, że napiecie sieci wystapi w przewodzie neutralnym odbiornika, w przewodzie ochronnym oraz na obudowach urządzeń
w I klasie ochronności połączonych z przewodem ochronnym.
Przy dotknięciu urządzeń odbiorczych płynie prąd, który zależy od oporności odbiornika, oporności ciała człowieka i oporności przejścia ( w miejscu, gdzie stoi człowiek ).
Włącznik ochronny nie wyzwoli, ponieważ suma prądów przepływających przez przekładnik jest równa zeru.
Brak prądu różnicowego powoduje, że RCD jest nieczuły, nie reaguje.
Jakim cudem różnicówka ma wyzwolić ?
Proszę mi to dokładnie opisać.
To samo dzieje się w przypadku sieci TNC.
Kolego Kaprys, niech Kolega prześledzi drogę przepływu prądu i zasadę działania RCD.
Kaprys pisze:Nie uwzględnił Pan na dodatek warunku uziemienia miejsca rozdziału na PE i N.