Cały rok czy tylko latem?
: 05 kwie 2007, 13:50
autor: Shrek
kolektory dostarczają ciepłą wodę przez caly rok czy tylko w słonecznym sezonie???
: 06 kwie 2007, 7:28
autor: fruzin
Istnieje taka możliwość aby kolektory grzały wodę przez cały rok, ale nakład kosztów jest niewspółmierny z efektami. Korzystniej jest przyjąć, że przez np 8 miesięcy w roku kolektor podgrzewa wodę.
: 10 kwie 2007, 13:06
autor: moniss
Mam od końca września zamontowany kolektor słoneczny o pow. ok.2 m2. Ogrzewa on bojler o poj. 80L. Bojler posiada takze grzałkę elektryczną, która dogrzewa wode w pochmurne dni.
Od października do dnia dzisiejszego zużyliśmy na ogrzewanie bojlera tylko 100 KWh energii elektrycznej (osobny licznik przy bojlerze).
Woda była ogrzewana przez kolektor nawet przy mrozach - najważniejsze aby było dobre nasłonecznienie.
Kolektor jest skierowany na południe i ustawiony pod kątem ok.45 st.
: 10 kwie 2007, 14:39
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Czary. Przy trzech kolektorach i 2kW grzałce w 300l zbiorniku i włączonej cyrkulacji (w celach pomiarowych) , przy nie założonych jeszcze kranach, grzałka +pompka po 30 dniach zużyły 96kW , wyłącznie na utzrymanie systemu w gotowości.
: 10 kwie 2007, 15:20
autor: j-j
Ale po co wlioczać grzałę przy kolektorach przecież się wszędzie piszę że solary dają ok 60 % rocznego zapotrezbowania a reszta to grzałka. I tak to trzeba przeliczać.
: 10 kwie 2007, 20:10
autor: moniss
T. Brzęczkowski pisze:Czary. Przy trzech kolektorach i 2kW grzałce w 300l zbiorniku i włączonej cyrkulacji (w celach pomiarowych) , przy nie założonych jeszcze kranach, grzałka +pompka po 30 dniach zużyły 96kW , wyłącznie na utrzymanie systemu w gotowości.
To nie czary, tylko dobrze zaizolowane rurki :>
Poza tym u mnie nie ma energożernej cyrkulacji wody, bo C.W.U. wykorzystywana jest tylko w łazience.
Zauważ także, że tegoroczna jesień/zima była dość słoneczna (bez śnieżyc trwających kilka dni), więc 100kWh to nie są czary (poza tym podlicznik nie kłamie
Pompka cyrkulacji glikolu (energooszczędna seria Grundfos Alpha) ma zalediwe 20W mocy - w okresie ok.50 godzin nieprzerwanej pracy z pełną mocą pompka zużyłaby 1kWh (a przecież nawet w dzień nie pracuje cały czas).
Twoje duże straty mogą wynikać z pochłaniania dużej ilości energii przez źle wykonaną cyrkulację wody, której straty w pewnych warunkach musiała pokrywać grzałka elektryczna.
: 10 kwie 2007, 21:06
autor: Przemek
MONISS - dobrze powiedziane
: 11 kwie 2007, 11:44
autor: Paweł Napierała_piTERN
kolektory będą grzały również zimą. Wiadomo ze mogą nam nie dostarczyć wystarczającej ilość ciepła ale będą ją podgrzewały. Oczywiście kolektor uzależniony jest od słońca i wtedy kiedy jego jest mało kolektor też działa słabo jednak i zimą zdarzają sie takie dni kiedy słońce mocniej zaświeci i nawet przy temp -20 st próżniowy kolektor podgrzeje nam wodę do temperatury 50 stopni. Jesli chodzi o całoroczne użytkowanie to klienci juz w połowie marca wyłączają inne źródlo ciepła i włączają dopiero pod koniec września i przez ten okres cwu grzeją im kolektory.
: 11 kwie 2007, 22:45
autor: plaset
moniss napisał:
Od października do dnia dzisiejszego zużyliśmy na ogrzewanie bojlera tylko 100 KWh energii elektrycznej (osobny licznik przy bojlerze).
Licząc w uproszczeniu 100 KWh podniosło temperaturę ok. 2100 L wody o 40 stopni
co przy zużyciu 80 L dziennie daje 27 dni grzania grzałką elektryczną.
Na 180 dni pracy instalacji jest to wynik rewelacyjny!!!??? ,biorąc pod uwagę że jest to okres zimowy i chociaż ciepły to jednak nie aż tak nasłoneczniony.
PS. Jeśli możesz zdradz co to za kolektor, a przede wszystkim zasobnik 80 L ???
: 12 kwie 2007, 12:09
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Najlepsze termy 80 zużywają na potrzymanie strat 1.32 kWh/24h....
: 12 kwie 2007, 17:14
autor: moniss
Nie zużywamy 80 L cieplej wody codziennie lecz mniej (wydaje mi się, że bliżej 40L), bo do bojlera podłączona jest tylko pralka, umywalka i prysznic.
Poza tym jeśli woda w bojlerze negrzeje się do 50 st.C to na korzystanie z umywali (czasami też pralki) wystarczy ciepłej wody także na kolejny dzień bez słońca.
Kilka razy zdarzyły się temp. w bojlerze ok.70 st.C już w południe (dziś o 15:00 było 73 st.)
Na lato przewidujemy "obdzielanie" ciepłą wodą 2 dodatkowych pomieszczeń (kuchnia i łazienka teściów)
Bojler firmy Galmet model Neptun Kombi 80L
Kolektor firmy Hewalex model KS2000SLP
Dobowe zuzycie energii na podtrzymanie w Galmet Neptun Kombi 80L przy utrzymaniu stałej temp.wody 65 st.C to 0,82 kWh (dane producenta).
Podtrzymywanie nie jest przez na używane - grzałka przeważnie jest wyłączona (włączana jest w dni pochmurne i grzeje do zadanej tem., po czym jest ponownie wyłączana). Niema sensu podgrzerwać wody, gdy się z niej nie będzie korzystać przez najbliższe kilka godzin (podczas snu oraz podczas pobytu w pracy). Bardziej energoszczędnie i komfortowo jest używać programatora.
: 14 kwie 2007, 8:15
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Ile kosztował kolektor z montażem , uchwytami i rurkami?
: 16 kwie 2007, 22:17
autor: moniss
T. Brzęczkowski pisze:Ile kosztował kolektor z montażem , uchwytami i rurkami?
Kolektor Hewalex KS2000SLP i pompka Grundfos Alfa kupione okazyjnie na allegro - 1 400 zł
Rurki , złączki, otulina, zawór bezpieczeństwa, regulator przepływu, glikol itp. - ok.300 zł
Naczynie CWU, bojler elektr. z wężownicą - 680 zł
Materiały na stelaż pod kolektor (wykonanie własne) - 60 zł
Materiały na sterownik solarny (program i wykonanie własne) + czujniki temp. itp. - 120 zł
Link do foto kolektora
Sterownik:
: 16 gru 2007, 18:53
autor: gegew
Witam.Ostatni post tutaj był dość dawno ale może jeszcze uda mi sieuzyskać podpowiedż.Więc moniss czy mógłbyś podpowiedzieć jak smemu wykonać taką instalację jak twoja.Dzięki.Pozdr.
: 17 gru 2007, 9:51
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Od Barcelony do Malagi nie ma ani jednego kolektora! Na pytanie czemu??? odp. Bo u nas jest tylko 340 dni słonecznych w roku!