Solar na 100 l

: 27 wrz 2008, 14:00
autor: andy97
Witam
chciałbym założyc solar/ rurowy próżniowy jedną baterie/ + 100 litrowy wymiennik dwupłaszczowy .solar funkcjonował będzie tylko w lecie ,w zimie cwu mam z kominka -
dla czteroosobowej rodziny
moje pytania to czy zasobnik nie będzie się przegrzewał ,to samo z solarem.
dzięki

: 01 paź 2008, 10:55
autor: RAPczyn
100 litrów to deczko mało. Dla 4 osobowej rodziny odpowiednim będzie zestaw 4m^2 netto kolektora próżniowo-rurowego ze zbiornikiem np. Aqua 190.

: 01 paź 2008, 21:10
autor: andy97
dzięki za pomoc
powiem tak potrzebuje solara do zasobnika max 120 l. i to tylko na lato do cwu dla czterech osób .może płaskie solary byłyby w tym przypadku trafniejszym wyborem.nie znam się na solarach a nie chciałbym eksperymentowac na sobie.wiem tylko że do wiosny założe na dach jakiś solar i każda rada będzie mile widziana
dziękuję

: 02 paź 2008, 19:26
autor: cezarr1
120 Zbiornik to zdecydowanie za mały przegrzejesz latem na 100 % zrób rozładowanie nadwyżek ciepła lub daj zbiornik 200 l będziesz miał pewność że nie przegrzejesz a woda będzie miała temp. nie 75 st a 60 st czy 50 ale będzie jej dużo więcej

: 03 paź 2008, 0:33
autor: Sonergo
Ja stosuje przeliczenia w swoich instalacjach na 1m2 kolektora 71 litrow wody.
Czyli 2 kolektory (5m2 powierzchni absorbera) to 355 litrow wody.
Jesli taki zestaw to 380 litrow zasobnik. Instalacja do podgrzewania wody dla 4-5 osob.

Pozdrawiam
Maciej Płokarz
SonErgo

: 03 paź 2008, 7:00
autor: RAPczyn
Przy AquaSystemie i zbiorniku 120l można zastosować AquaPakiet CPC 32 Allstar bez zbiornika, przewidziany dla 2-3 osób. Większe pojemności zbiornika od 50 do 60 litrów na m^2 podnoszą zarówno stopień pokrycia jak i komfort ciepłej wody. W AquaPakiet CPC 32 Allstar występuje również ze zbiornikiem Aqua 190.
Technicznie da się to zrobić, podłączyć kolektor próżniowo-rurowy do zbiornika o pojemności 120l, z jedną wężownicą - wymagane jest by układ (kocioł - zbiornik) był zabezpieczony naczyniem wzbiorczo-przeponowym, 100% odporność układu na dyfuzję tlenową i parę mniej istotnych rzeczy.

: 03 paź 2008, 9:40
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Sonergo pisze:Ja stosuje przeliczenia w swoich instalacjach na 1m2 kolektora 71 litrow wody.
Czyli 2 kolektory (5m2 powierzchni absorbera) to 355 litrow wody.
Jesli taki zestaw to 380 litrow zasobnik. Instalacja do podgrzewania wody dla 4-5 osob.

Pozdrawiam
Maciej Płokarz
SonErgo

Można znac cenę takiego zestawu na gotowo?

: 03 paź 2008, 15:51
autor: Sonergo
Mozna znac cene.
Kwota okolo 13.000PLN nettoz montazem.
.
.
.
I zaraz sie zaczna wyliczenia, ze to sie nie oplaca przy malym zuzyciu wody.
.
.
.
Gdyby się nie oplacalo niemcy i austriacy nie montowaliby tego u siebie.

W najblizszym czasie zamierzam montowac w instalacjach solarnych mierniki energii z rejestracją na HDD.
Pomiary jak tylko beda, bede mogl udostepnic i wtedy sie potwierdzi to, ze instalacje solarne oplacają się jak najbradziej.


Pozdrawiam Wszystkich Milosnikow Czystej Energii

Maciej Płokarz
SonErgo

: 04 paź 2008, 8:40
autor: andy97
Cezarr napisz mi coś więcej o rozładowaniu nadwyżki ciepła jak to zrealizować.

: 04 paź 2008, 11:59
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Sonergo pisze:Mozna znac cene.
Kwota okolo 13.000PLN nettoz montazem.
.
.
.
I zaraz sie zaczna wyliczenia, ze to sie nie oplaca przy malym zuzyciu wody.
.
.
.
Gdyby się nie oplacalo niemcy i austriacy nie montowaliby tego u siebie.

W najblizszym czasie zamierzam montowac w instalacjach solarnych mierniki energii z rejestracją na HDD.
Pomiary jak tylko beda, bede mogl udostepnic i wtedy sie potwierdzi to, ze instalacje solarne oplacają się jak najbradziej.


Pozdrawiam Wszystkich Milosnikow Czystej Energii

Maciej Płokarz
SonErgo


przecież tu nie ma co liczyc ... z dalka widac, że się nie opcłaca

Jeżeli odsetki bankowe nie będą rosły ( powyżej 6%) to to ciepła woda z instalacji solarnej będzie miała sens przy gazie po 4zł za m3!

: 04 paź 2008, 12:01
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Pozdrawiam miłośników szanowania energii i wody.

: 04 paź 2008, 14:04
autor: Sonergo
Jesli ktoa uzywa 10 litrow cieplej wody, to balbym sie zblizyc do takiej osoby, ze wzgledu na zapach.
Norma jest norma i tego sie nie przeskoczy, no chyba ze ktos lubi smierdziec i byc brudasem.

Pozdrawiam

: 04 paź 2008, 18:25
autor: cezarr1
Gaz za 4 zł za m3 już nie długo teraz jest już ok 1,5 zł brutto dla klienta
Rozładować można na kilka sposobów zależy jak masz zrobiona instalację c.o i c.w.u
lub sterownik ma załączoną opcje wychładzania zbiornika w nocy( nie każdy sterownik ma taką funkcje )

: 04 paź 2008, 20:23
autor: andy97
mam kominek z rurowym wymiennikiem ciepła ,do tego 80 l zasobnik z wężownicą +dwa kaloryfery w pokojach u dzieci + grzejnik łazienkowy i ogrzewanie podłogowe w łazience.to mi wystarcza w sezonie grzewczym .
natomiast wiosną i latem używam przepływowego podgrzewacza wody 18 kW do cwu./raczej rzadko ze względu na koszty /lub palę w kominku tylko na cwu - zdecydowanie częściej .
ideałem dla mnie byłby zasobnik poziomy ok 120 l z dwoma wężownicami lub z płaszczem wodnym + węzownica - pod solar , tak to sobie wymyśliłem - w zimie kominek , w lecie solar . szukałem w internecie lecz nie znalazłem takiego zasobnika .więc myśle że drugi zasobnik 120 l z płaszczem wodnym lub wężownicą tylko na solar będzie dobrym rozwiązaniem.
do znawców tematu prosze o rade
dziękuję

: 04 paź 2008, 20:41
autor: cezarr1
Galmet 300/80 zasobnik jedna lub dwie wężownice do wyboru cwu 80 litrów , wszystko możesz podłączyć ale wskazane 2 płyty solarne( oczywiście moim zdaniem ) ustawiasz to w kaskadę ze swoim istniejącym układem