Witam
W skrócie:
Do włączników rzeczywiście położyć przewód z jedną żyłą dodatkową (a najlepiej z dwoma, gdyż cena jest niemal taka sama, a mamy jeszcze możliwość "kombinowania"). W miejscach gdzie będą włączniki puszki kieszeniowe (np. firmy Kaiser lub ostatnio Simet wypuścił na rynek podobne ale tańsze).
Do lamp z włącznika tyle żył ile wymaga odbiornik (tutaj nic się nie zmienia).
Każda roleta 4x1,5 z rozdzielni (można przez włącznik - najczęściej później taki włącznik się zaślepia ).
Do miejsc gdzie w przyszłości ma być czujnik ruchu (na suficie w korytarzu, w WC, w pomieszczeniach technicznych, na schodach, etc) przewód FTP 2x2x0,5 i zakończyć go puszeczką 30mm (np. Simet).
Do rozdzielacza CO przewód n+2 (gdzie n to liczba zaworów) żyłowy o przekroju 1,5mm lub nawet 0,75.
Do okien (kontaktrony, czyli czujniki otwarcia) przewód FTP 2x2x0,5 - jeden taki przewód do 4 okien połączonych szeregowo.
Większa rozdzielnia elektryczna - na dom o powierzchni około 100-150mkw powinna wystarczyć rozdzielnia 4x24moduły, ale tutaj ciężko podać precyzyjnie.
Jeżeli chcesz panel dotykowy to do miejsca panela 5x1,5 i skrętka LAN.
Tak ogólnie wygląda okablowanie, ale ZAWSZE warto spytać fachowca. (lepiej mieć o dwa przewody za dużo niż o jeden za mało).
Ja u swoich klientów zawsze wykonuję okablowanie pod system (w ciągu ostatnich trzech lat tylko jeden domek okablowaliśmy tradycyjnie) i różnica w cenie jest naprawdę niewielka - raz nawet policzyliśmy i na domek około 200mkw wyszło około 400zł różnicy.
Pozdrawiam
Jariwo7