Cześć wszystkim.

Chcę sobie podciągnąć prąd do garażu i potrzebuję małej porady.

Do przeciągnięcia mam jakieś 20-25m i zastanawiam się, jakiego przekroju żyły powinienem użyć - 4x10mm2 czy może wystarczy 4x6mm2, oraz czy powinienem kłaść kabel w arocie, czy bezpośrednio w ziemi. PEN rozdzielę sobie w garażu na PE i N + doziemienie.

Schemat instalacji będzie wyglądał mniej więcej tak:
BM 32A --> licznik --> garaż, zabezpieczenie 25A --> różnicówka 25A/0,3mA a dalej to już bezpieczniki 16A na gniazda i coś mniejszego na oświetlenie.

Na końcu zawołam elektryka, żeby wszystko sprawdził. Mam uprawnienia SEP E do 1kV ale nie robiłem zbyt wielu instalacji w swojej karierze dlatego prośba o poradę :)

Re: Podciągnięcie prądu do garażu.

: 29 lip 2021, 19:11
autor: 750kV
Jeżeli podział toru PEN w budynku garażu, to YKY 4x10 mm². Tańsza wersja i również poprawna, to YAKY 4x16mm². Jedno i drugie bezpośrednio w ziemi, bez Arota.