Strona 1 z 2

Problem z połączeniem 3 oświetleń

: 07 sty 2017, 16:33
autor: Dominik_K
Cześć

Na załączonym poniżej obrazie przedstawił pewien uproszczony schemat połączenia:
Obrazek

Schemat:
1. Z rozdzielni idzie przewód do gniazdka.
2. Z gniazdka do transformatora
3. Z transformatora do gniazdka

Problem
1. Jak wykonać połączenia,żeby:
a. Jeśli włącze włącznik 1 to zapalają mi się światła 1 i 2
b. Jeśli wlącze włącznik 2 to zapalają mi się światła 2 i 3
c. Jeśli włącze dwa włączniki to palą się wszystkie żarówki

Zamiast dwóch włączników może być zastosowany jeden włącznik podwójny.
Nie jestem elektrykiem stąd proszę Was o pomoc.

Pozdrawiam
Dominik

Re: Problem z połączeniem 3 oświetleń

: 07 sty 2017, 17:40
autor: elpapiotr2
Witam.

W najprostrzym układzie elektrycznym to załączanie jednym wyłącznikiem dwóch lamp a wyłącznikiem drugim - trzeciej, lub to samo, analogicznie - wyłącznikiem świecznikowym dwuklawiszowym

Re: Problem z połączeniem 3 oświetleń

: 07 sty 2017, 17:58
autor: Dominik_K
Witam

Dziękuję za odpowiedź, ale to o czym piszesz nie rozwiązuje mojego problemu, ponieważ w ten sposób włączę razem światła 1 i 2, ale nie włączę tylko świateł 2 i 3.

Liczę na inne pomysły.

Pozdrawiam

Re: Problem z połączeniem 3 oświetleń

: 07 sty 2017, 18:32
autor: elpapiotr2
Niestety, w ten sposób to nie zadziała bez dodatkowych elementów wykonawczych typu przekaźnik sekwencyjny na przykład.
Można dać dwa wyłączniki - jeden pojedynczy i jeden świecznikowy. Każdy "klawisz" będzie odpowiedzialny za jedną lampę.

Re: Problem z połączeniem 3 oświetleń

: 07 sty 2017, 18:42
autor: Dominik_K
Upieram się jednak, aby zrobić tak jak mi się marzy :)
Jakie dodatkowe elementy wykonawcze będą mi potrzebne i jak mam to wszystko połączyć?

Z góry dziękuję za pomoc.

Pozdrawiam

Re: Problem z połączeniem 3 oświetleń

: 07 sty 2017, 19:12
autor: elpapiotr2
Witam.

Można się pokusić o zastosowanie dwóch przekaźników BIS-416 i dwóch łączników chwilowych, ale ... do tego potrzebny elektryk.
Dlaczego dwóch (?) - ponieważ jest kolizja przy lampie nr 2 dla dwóch obwodów.

Re: Problem z połączeniem 3 oświetleń

: 07 sty 2017, 19:43
autor: Dominik_K
A czy mogę poprosić o schemat jak to połączyć?

Pozdrawiam

Re: Problem z połączeniem 3 oświetleń

: 07 sty 2017, 19:52
autor: elpapiotr2

Re: Problem z połączeniem 3 oświetleń

: 07 sty 2017, 20:18
autor: Dominik_K
Chodziło mi bardziej o to, gdzie będą umieszczone przekaźnik dokładnie w moim przypadku :). Czy schemat będzie taki jak na rysunku poniżej?

Obrazek

Zasada działania:
1. Jak włączę włącznik 1 to zapala się światło 1 i 2
2. Włączę włącznik 1 następny raz to światła 1 i 2 zostają wyłączone
3. Analogicznie dla włącznika 2 (światła 2 i 3)
4. Jak włączę włącznik 1 i 2 to zaświecą się wszystkie światła

Jak rozumiem przekaźnik bistabilny powoduje to, że po włączeniu włącznika 2 nie zaświeci się jednocześnie światło nr 1?

Pozdrawiam
Dominik

Re: Problem z połączeniem 3 oświetleń

: 07 sty 2017, 23:18
autor: elpapiotr2
To nie jest tak.
W dalszym ciągu jest kolizja na lampie nr 2 dla tych obwodów, i tu jest problem.

Re: Problem z połączeniem 3 oświetleń

: 07 sty 2017, 23:28
autor: Dominik_K
To czy mogę w takim razie poprosić o rysunek bądź opis jak to ma być wykonane?

Pozdrawiam
Dominik

Re: Problem z połączeniem 3 oświetleń

: 08 sty 2017, 1:51
autor: elpapiotr2
No i co ?
Nawet na elektrodzie dostajesz podobne odpowiedzi (pomijając BIS-)

Re: Problem z połączeniem 3 oświetleń

: 08 sty 2017, 13:01
autor: Dominik_K
No i to, że jak dostaję od Ciebie tutaj błędne informacje (BIS) to umieszczam post na innym forum, gdzie być może ktoś kompetentniejszy od Ciebie udzieli mi porady.

Pozdrawiam

Re: Problem z połączeniem 3 oświetleń

: 08 sty 2017, 13:52
autor: elpapiotr2
No problema.

Nawet do pogróżek się posunął, by swoje chore pomysły zrealizować.

I co ? Nic z tego ... nie wyszło ?

Re: Problem z połączeniem 3 oświetleń

: 08 sty 2017, 22:42
autor: czarekt
Podłącz dwa przekaźniki na napięcie żarówek, umieszczone pomiędzy 1 i 2 i 2 i 3. Zasilanie jedngo przekaźnika z żarówki 1, zasilanie drugiego przekaźnika z żarówki 3. Stykiobu przekaźników połączone równolegle i włączają zasilanie żarówki 2. Włączenie żarówki 1 lub 3 zawsze włączy żarówkę 2 i analogicznie włączenie obu żarówek 1 i 3 również zapali żarówkę 2.