Schemat skrzynki rozdzielczej do sprawdzenia

: 26 gru 2016, 10:38
autor: krystian1243
Witam chciałbym sprawdzić schemat podłączenia skrzynki rozdzielczej który wykonałem sam Obrazek

Re: Schemat skrzynki rozdzielczej do sprawdzenia

: 26 gru 2016, 14:17
autor: elpapiotr2
Witam.

Jak to jest schemat, to ja jestem murarz-tynkarz-akrobata.

Jaki układ sieci zasilającej ?
Jakie przekroje przewodów ?
Gdzie parametry aparatów ?
Dlaczego wyłącznik główny 4-polowy ?
Dlaczego RCD 4-polowe do odbiorników 1-fazowych ?
Dlaczego ochronniki przepięciowe takie, a nie inne ? Czym projektant się kierował ?

Re: Schemat skrzynki rozdzielczej do sprawdzenia

: 26 gru 2016, 19:55
autor: krystian1243
Sieć trójfazowa typu TN-S
Przekroje kabli do Gniazd 2.5mm a oświetlenie 1.5mm kwadrat a w skrzynce conajmniej 6mm2
Parametry aparatów chciałbym się dowiedzieć od was mi chodziło o kolejność podłączenia modułów i czy są one prawidłowo ze sobą pospinane
Dlaczego wyłącznik główny 4-polowy ?
Dlaczego RCD 4-polowe do odbiorników 1-fazowych ? Czy w czymś to przeszkadza? kabel główny zasilający rozdzielnice to 4x6mm2
Dlaczego ochronniki przepięciowe takie, a nie inne ? dałem je dla przykładu a jakie powinny być ?
Czym projektant się kierował ? kierował się tylko intuicją te moduły sa tylko dla zobrazowania mojej wizji jak ja bym to widział chcę zrobić sam rozdzielnice muszę mieć wyłącznik główny podlicznik cyfrowy i do każdego obwodu wyłącznik i lampkę kontrolną w garażu planuję zrobić gniazdo siłowe i na dworze proszę o pomoc możecie mi pomóc w doborze modułów ? albo od podstaw powiedzcie jak to ma być jestem amatorem wszystko chce zrobić sam nie stać mnie na elektryka po wszystkim mam zamiar zaprosić do pomiarów i odbioru

Re: Schemat skrzynki rozdzielczej do sprawdzenia

: 26 gru 2016, 20:08
autor: yanes
Elpapiotr2 tu Ci nie pomoże ale na Wiocha pl bardzo chętnie to zrobi.
P.S Daj se spokój z tym forum,nie dosyć że to teraz opcja niemiecka to praktycznie oprócz trolli nikt tu nie zagląda.

Re: Schemat skrzynki rozdzielczej do sprawdzenia

: 26 gru 2016, 20:41
autor: elpapiotr2
yanes pisze:Elpapiotr2 tu Ci nie pomoże ale na Wiocha pl bardzo chętnie to zrobi.
P.S Daj se spokój z tym forum,nie dosyć że to teraz opcja niemiecka to praktycznie oprócz trolli nikt tu nie zagląda.

No to wypada, by troll yanes pomógł, skoro już zabrał głos.
krystian1243 pisze:Sieć trójfazowa typu TN-S
Źle.
Skoro sieć TN-S, to dlaczego kabel główny zasilający rozdzielnice 4x6mm2 ?
Skoro "kabel główny 4-żyłowy, to jakim prawem wyłącznik główny 4-polowy ?
Dlaczego RCD 4-polowe do odbiorników 1-fazowych ? Czy w czymś to przeszkadza?
Tak, przeszkadza, i to bardzo. Przerwa w torze neutralnym wyłącznika powoduje kolosalne straty w urządzeniach odbiorczych 1-fazowych w tym przypadku. A jest to możliwe.

Re: Schemat skrzynki rozdzielczej do sprawdzenia

: 26 gru 2016, 21:26
autor: krystian1243
a jaki kabel ma byc ? elektryk mi tak powiedział że wystarczy 4x6mm2 a jaki powinien być przerobiłem budynek gospodarczy na mieszkalny prąd będzie od rodziców z domu obok z tego co widziałem u rodziców kabel jest 5 żyłowy ja bednarkę mam zakopaną do okoła swojego budynku i wyprowadzona w skrzynce pod skrzynką rozdzielcza. w domu rodziców nie ma uziomu stary typ domu jaki kabel dac od rodziców z domu i podajcie mi schemat modułów do mojego domu aby to miało ręce i nogi

Re: Schemat skrzynki rozdzielczej do sprawdzenia

: 26 gru 2016, 21:45
autor: elpapiotr2
krystian1243 pisze:a jaki kabel ma byc ? elektryk mi tak powiedział że wystarczy 4x6mm2 a jaki powinien być przerobiłem budynek gospodarczy na mieszkalny prąd będzie od rodziców z domu obok z tego co widziałem u rodziców kabel jest 5 żyłowy ja bednarkę mam zakopaną do okoła swojego budynku i wyprowadzona w skrzynce pod skrzynką rozdzielcza. w domu rodziców nie ma uziomu stary typ domu jaki kabel dac od rodziców z domu i podajcie mi schemat modułów do mojego domu aby to miało ręce i nogi

Na dzień dzisiejszy nie wystarczy. U rodziców 5-żyłowy, u Ciebie 4-żyłowy ?
To się kupy nie trzyma.

PS. Nie znam schematów modułów, chociaż -
schemat modułów

Niestety, bez elektryka na miejscu się nie obejdzie.

Re: Schemat skrzynki rozdzielczej do sprawdzenia

: 27 gru 2016, 19:02
autor: krystian1243
Był Elektryk i kabel ma być YKY 4x10mm2 ponieważ u rodziców 5 kabel od uziomu nie był podłączony a ja mam u siebie uziom zrobiony więc podłączę listwę w rozdzielni PE do bednarki pod skrzynką kablem linką minimum 16mm2 a od ochronnika będzie szedł 10mm2 schemat po analizie wygląda tak i powiedzcie czy to jest prawidłowe podłączenie? kolejne wyłączniki rużnicowoprądowe od obwodów gniazd w domu będą 2 biegunowe 40A
a wyłącznik nadprądowy B16 a do obwodów oświetlenia różnicówki bedą 25A a wyłączniki nadprądowe B10 różnicówki będą podłączone z przed poprzedniej 4 torowej 40A kolejno pierwsza różnicówka do 1 fazy druga ruznicówka do drógiej fazy a 3 do trzeciej
Obrazek

Re: Schemat skrzynki rozdzielczej do sprawdzenia

: 27 gru 2016, 19:56
autor: elpapiotr2
Witam.

Ten malunek wskazuje, że jest to układ zasilania TT.
Wcześniej kolega pisał, że TN-S. Zgłupieć można.

Ale tego to ja już kompletnie nie rozumiem :
Był Elektryk i kabel ma być YKY 4x10mm2 ponieważ u rodziców 5 kabel od uziomu nie był podłączony a ja mam u siebie uziom zrobiony

Pora zmienić elektryka, albo ... niech sam tu napisze, jakie wizje chodzą mu po głowie.

Re: Schemat skrzynki rozdzielczej do sprawdzenia

: 28 gru 2016, 9:48
autor: krystian1243
u rodziców jakiś elektryk dał kabel 5 żyłowy bo taki miał ale tylko 4 żyły są podłączone 3 fazy i Neutralny a ochronnego nie ma podłączonego bo nie ma gdzie dlatego 4 żyłowy do mojego budynku elektryk ma wizję jak by to było podłączone od siły u rodziców ponieważ ja i tak będę miał pod licznik wiec rozliczał się będę z rodzicami teraz powiedzcie czy na tym rysunku jest wszystko dobrze pospinane

Re: Schemat skrzynki rozdzielczej do sprawdzenia

: 28 gru 2016, 10:14
autor: elpapiotr2
Witam.

Zaproś prawdziwego elektryka, który będzie wiedział, co oznacza rozdział PEN na N i PE w układzie zasilania TN.
Inaczej dalej będziemy krążyć wokół źle dobranych przewodów.
Ale nie, Ty wiesz lepiej i sam próbujesz coś zrobić, nie wiedząc, dlaczego nie jest dobrze.

Re: Schemat skrzynki rozdzielczej do sprawdzenia

: 28 gru 2016, 11:31
autor: krystian1243
tak się składa że ja mam oddzielny przewód PE a N nie mam go jednego jako PEN nie musze go dzielić i tak jak w temacie chcę się dowiedzieć czy jest to dobrze pospinane ze sobą i tyle czy jest dobrze spięty licznik przed wyłącznikiem 100A 400V itd

Re: Schemat skrzynki rozdzielczej do sprawdzenia

: 28 gru 2016, 11:45
autor: xander119
Jeśli masz przed zabezpieczeniem przewód PEN to nie masz prawa go rozdzielać na PE i N.
Co do reszty to ciulowo widać na tym schemacie. Ale widać żeś kumaty i przy odrobinie pomocy znajomka z uprawnieniami sam dasz radę to ogarnąć.
W necie żaden elektryk ci nie pomoże. Oni tak mają.

Re: Schemat skrzynki rozdzielczej do sprawdzenia

: 28 gru 2016, 12:11
autor: elpapiotr2
xander119 pisze:Jeśli masz przed zabezpieczeniem przewód PEN to nie masz prawa go rozdzielać na PE i N.

Niesamowita wypowiedź.
Możesz mi napisać, dlaczego ?

Re: Schemat skrzynki rozdzielczej do sprawdzenia

: 28 gru 2016, 12:22
autor: krystian1243
xander119 pisze:Jeśli masz przed zabezpieczeniem przewód PEN to nie masz prawa go rozdzielać na PE i N.
Co do reszty to ciulowo widać na tym schemacie. Ale widać żeś kumaty i przy odrobinie pomocy znajomka z uprawnieniami sam dasz radę to ogarnąć.
W necie żaden elektryk ci nie pomoże. Oni tak mają.

przed zabezpieczeniem mam tylko N a od ochronnika wychodzi na szyne rozdzielczą PE i do szyny kablem 16mm2 do bednarki