Rozłącza bezpiecznik na korytarzu a nie w mieszkaniu

: 16 maja 2015, 19:25
autor: m1m
Witam
Wprowadziłem się niedawno do nowego mieszkania (rok budowy 2013), od zawsze, w przypadku jakiegoś zwarcia, rozłącza się bezpiecznik który jest na klatce schodowej a nie ten w mieszkaniu.

Dlaczego tak się może dziać i do kogo mam się zgłosić o pomoc - deweloper, zakład energetyczny czy mam działać na swoją rękę (tzn. prywatnie wezwać elektryka). Czy może być to błąd w wykonaniu instalacji elektrycznej w budynku? (mogę to zgłosić jako usterka gwarancyjna)

Załączam zdjęcia bezpieczników na korytarzu i w mieszkaniu. Dodam że problem występuje nie tylko w moim mieszkaniu.
Obrazek

Obrazek

Re: Rozłącza bezpiecznik na korytarzu a nie w mieszkaniu

: 18 maja 2015, 15:39
autor: Pawlogen
Wywala Ci zabezpieczanie przedlicznikowe mimo że jest to B20 a w rozdzielni największy posiadasz B16 ( czyli stopniowanie zostało zachowane), często zależy nawet od rodzaju osprzętu tzn. jak firma go wyprodukowała) Prawdopodobnie najlepszym sposobem było by wstawienie zabezpieczania B25 jednak może się to wiązać ze zwiększeniem mocy, (koszty w górę, zależy też od ludzi w zakładzie energetycznym niektórzy się zgadzają na wymianę bez większych problemów).
Dowiedz się w zakładzie energetycznym jeśli się zgodzą ie powinno Ci już wywalać na klatce.

Re: Rozłącza bezpiecznik na korytarzu a nie w mieszkaniu

: 21 maja 2015, 8:23
autor: SklepDoktorWolt
Tak jak kolega piszę - wymiana bezpiecznika powinna pomóc - zwłaszcza, że nie dzieje się tak tylko u Ciebie ale również u innych.

Re: Rozłącza bezpiecznik na korytarzu a nie w mieszkaniu

: 26 cze 2015, 17:07
autor: zybi_X
Wymiana bezpiecznika na B25 po pierwsze nie koniecznie rozwiąże problem po drugie zwiększanie wartości bezpieczników z powodu braku selektywności jest wysoce nieprawidłowe. Powinieneś wymienić bezpieczniki przedlicznikowe na C20, a najlepiej na niemodne bezpieczniki topikowe. Wiąże się to z zerwaniem plomb i współpracą z elektrykiem z uprawnieniami. Zacznijmy wiec od tego jak często masz w domu zwarcie?

Re: Rozłącza bezpiecznik na korytarzu a nie w mieszkaniu

: 26 cze 2015, 21:44
autor: Enerbau
Pawlogen pisze:Wywala Ci zabezpieczanie przedlicznikowe mimo że jest to B20 a w rozdzielni największy posiadasz B16 ( czyli stopniowanie zostało zachowane), często zależy nawet od rodzaju osprzętu tzn. jak firma go wyprodukowała) Prawdopodobnie najlepszym sposobem było by wstawienie zabezpieczania B25 jednak może się to wiązać ze zwiększeniem mocy, (koszty w górę, zależy też od ludzi w zakładzie energetycznym niektórzy się zgadzają na wymianę bez większych problemów).
Dowiedz się w zakładzie energetycznym jeśli się zgodzą ie powinno Ci już wywalać na klatce.


Problem można rozwiązać stosując bezpieczniki zwłoczne przed licznikiem, a szybkie w rozdzielni
podlicznikowej.
Często zdarza się, że instalatorzy nie sprawdzają charakterystyki bezpieczników i w ten sposób może dojść do takich sytuacji, że pierwszy zareaguje szybki bezpiecznik przedlicznikowy!

Re: Rozłącza bezpiecznik na korytarzu a nie w mieszkaniu

: 04 lip 2015, 19:14
autor: Bronek22
Kolego Pawlogen - D25 nawet nic nie da.
Autor tematu musi wezwać fachowca do poprawienia rozdzielnicy - wymiany bezpieczników.
Deweloperzy robią jak najtaniej.

Re: Rozłącza bezpiecznik na korytarzu a nie w mieszkaniu

: 04 lip 2015, 20:51
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Jakie stopniowanie zostało zachowane jak wewnątrz nie jest jedna 16-tka

Re: Rozłącza bezpiecznik na korytarzu a nie w mieszkaniu

: 04 lip 2015, 21:07
autor: Bronek22
Stopniowanie to on ma w instalacji.
Ale to stopniowanie nie dotyczy zwarcia -tylko przeciążenia.
Wszystko jest zgodne z normami.
Robiąc operacje na bezpiecznikach, trzeba umieć zrobić pomiary ,także prawidłowo zinterpretować wyniki pomiarów. Żeby przy okazji przeróbek nie przestała działać ochrona przeciw-porażeniowa.

Re: Rozłącza bezpiecznik na korytarzu a nie w mieszkaniu

: 04 lip 2015, 21:16
autor: Enerbau
Od ochrony przeciwprażeniowej są wyłączniki różnicowo-prądowe, a nie bezpieczniki!!!
Zanim zaczniesz na forum doradzać, to wpierw idź do szkoły i zdobądź zawód elektryka!
Dopiero wtedy będziesz mógł zabrać głos.

Re: Rozłącza bezpiecznik na korytarzu a nie w mieszkaniu

: 04 lip 2015, 22:02
autor: Bronek22
Uczony kolego - słyszałeś o pomiarach IPZ ?

Przewagarowałeś te lekcje ?

Jak nie ma RCD to już nie ma ochrony przeciwporażeniowej ?
80% instalacji w Polsce nie posiada RCD.

Re: Rozłącza bezpiecznik na korytarzu a nie w mieszkaniu

: 04 lip 2015, 22:08
autor: Bronek22
Uczony kolego - słyszałeś o pomiarach IPZ ?
Przewagarowałeś te lekcje ?

Takich to mamy pseudo-fachowców ze szkołą i uprawnieniami SEP.

Jak nie ma RCD to już nie ma ochrony przeciwporażeniowej ?
80% instalacji w Polsce nie posiada RCD.

Re: Rozłącza bezpiecznik na korytarzu a nie w mieszkaniu

: 05 lip 2015, 0:44
autor: Enerbau
Czy to moja wina?

Re: Rozłącza bezpiecznik na korytarzu a nie w mieszkaniu

: 05 lip 2015, 3:41
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Bronek22 pisze:Uczony kolego - słyszałeś o pomiarach IPZ ?
Przewagarowałeś te lekcje ?

Takich to mamy pseudo-fachowców ze szkołą i uprawnieniami SEP.

Jak nie ma RCD to już nie ma ochrony przeciwporażeniowej ?
80% instalacji w Polsce nie posiada RCD.
Bez RCD nie ma 100% ochrony przeciw porażeniowej, a tak naprawdę to bez RCD . A częściowa ochrona ma sens, tylko w tedy, gdy nie jest znana 100-tu procentowa, albo jest za droga.
Stopniowanie to on ma w instalacji.
Stopniowanie to jest wtedy, gdy suma nie przekracza wartości wyłącznika głównego a nie poszczególne są mniejsze.

Re: Rozłącza bezpiecznik na korytarzu a nie w mieszkaniu

: 05 lip 2015, 7:40
autor: Bronek22
Czytałeś zalecenie producenta o sprawdzaniu RCD co miesiąc - z miesiąca na miesiąc RCD może "zasnąć". I twoją 100% i twoją 100% ochronę szlag trafił.(gorzej bo masz zero ochrony)
Sprawdzasz co miesiąc RCD - założę się że nie, i nie znam klienta który to robi.
RCD to bardzo zawodne urządzenie.

/A częściowa ochrona ma sens, tylko w tedy, gdy nie jest znana 100-tu procentowa, albo jest za droga./
Więc o co ci chodzi ? Jak nie spełnisz SWZ to stracisz 100% ochrony jak twoje RCD "zaśnie".
Ochronna porażeniowa w ogóle nie zadziała.
Pasuje ci taka opcja = ZERO ochrony ?
Dlatego pisałem o pomiarach.

Szanowny kolego Brzęczykowski - nie opowiadaj głupot o 100% ochrony przed dotykiem pośrednim(uszkodzeniem) - bo o takiej ochronie tutaj mowa.
Bezpiecznik zapewnia 100% ochrony przed dotykiem pośrednim.
Jest na dodatek niezawodny - RCD to urządzenie niepewne.
Niezawodność to podstawa ochrony.

RCD 30mA uzupełnia - dodaje ochronę - przed dotykiem BEZPOŚREDNIM.
Dlatego zaleca się RCD 30mA a nie 100mA.

RCD 30mA w ochronie przed dotykiem pośrednim to "zło konieczne".
Bo daje nieuzasadnione zrzuty - zrzuty jak nie ma niebezpieczeństwa porążeniem.

Re: Rozłącza bezpiecznik na korytarzu a nie w mieszkaniu

: 05 lip 2015, 14:13
autor: zbich70
Enerbau pisze:Od ochrony przeciwprażeniowej są wyłączniki różnicowo-prądowe, a nie bezpieczniki!!!
Zanim zaczniesz na forum doradzać, to wpierw idź do szkoły i zdobądź zawód elektryka!
Dopiero wtedy będziesz mógł zabrać głos.

A ty kolego jako elektyk po szkołach zajrzałaeś choć raz do PN-HD 60364-4-41 ?
Proponuję zajrzeć i później głos zabierać.