Witam,
Mamy pytanie. Mam w mieszkaniu punkt do podłączenia oświetlenia kuchennego w meblach, zakończony tzw. kostką. Potrzebuję jednak podłączyć do niego jeszcze kuchenkę mikrofalową, a nie chcę kuć w ścianie (wszystko już zrobione). Czy mogę do tej kostki podłączyć gniazdo i oświetlenie jednocześnie wkładając do niej po prostu dwa komplety przewodów? Czy to bezpieczne? Czy jest może jakiś inny sposób?
Pozdrawiam

: 01 sie 2007, 10:57
autor: komarr
kuchenka mikrofalowa jak i inne urządzenia grzejne wymagają zasilania o większych przekrojach przewodów. Co najmniej 2,5 mm2. Kuchenka mikrofalowa powinna być zabezpieczona oddzielnym bezpiecznikiem wiec lepiej zapomnij o podłączaniu pod oświetlenie a tymbardziej łączenie poprzez kostkę...

: 01 sie 2007, 12:29
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Kuchenki mikrofalowe to 700-900W czyli 3-4A to nawet 1mm2 wystarczy.
Dla 2 żyłowych przewodów na tynku lub w tynku 1.5mm2-22A 2.5mm2 - 30A

: 01 sie 2007, 13:44
autor: komarr
Elektrycy przyjmują przekrój przewodów oświetleniowych 1,5 mm a gniazdowych 2,5mm. Taki punk elektryczny można w późniejszym czasie rozbudować żeby nie trzeba było np. kostek wstawiać... :)

: 01 sie 2007, 14:39
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Jest błędem i przyczyną (wbrew pozorom) pożarów. Gniazda zabezpieczone są 16A nadmiarówką, więc i tak powyżej 3.6kW ich "rozbudowywać" nie można. Skąd pożary? Otóż kiedyś gniazda, wtyczki, termostaty łączyło się pod śrubkę "pętelką" i problemu styku nie było, współcześnie jest "imadełko" . Jeżeli na gniazdku jest napisane 10/16A to znaczy , że jego krzywizny styku są przystosowane do 1.5-rówki, Gdy teraz "wsadzimy tam 2.5 mm2 otrzymujemy gorszy styk i wypalanie się gniazda czy termostatu. Gdy teraz jest to np na boazerii.... nieszczęście gotowe.
Przepraszam zawodowców za "opisowość" . Dane pożarach ze straży poż.

: 01 sie 2007, 15:23
autor: Elmont
Drogi kolego Niekombinuj podłączenia kuchni mikrofalowej z miejsca o którym Piszesz,
popierwsze moc jaką pobiera kuchnia na maxa osiąga nawet 5 kW w zależności od typu .
Drugie to kuchnia ma najczęściej I klasę ochrony od porażeń a więc konieczność właściwego
wykonania systemu ochrony,nie jest to błacha sprawa w kuchni proszę o tym też czasem
pomyśleć .Kuchenka powinna posiadać oddzielne zasilanie z zabezpeiczeniem nadprądowym
a niezaszkodziłby czuły RCD np: 10mA.Właściwie dobrany przekrój przewodów np:YDYpżo
3x2,5 lub YDYżo 3x2,5 lub ułożone w rurze ochronnej PCV lub RVKL następnie puszka
podtynkowa najlepiej na wkręty no i osprzęt /gniazdo(a)/i pewne połaczenie . :!: