Strona 1 z 1

instalacja elektryczna-jaki przekrój kabli

: 01 mar 2005, 9:59
autor: peacekeeper
jaki powinien być przekrój przewodów el. w obwodach elektrycznych w budynku. jaki do oświetlenia a jaki do gniazd zasilajacych?

: 01 mar 2005, 17:47
autor: Gość
a jaki bedzie pobór prądu? Jest to podstawowa informacja.

: 01 mar 2005, 18:42
autor: Aneta Demianowicz
Przekrój przewodów zależy od przewidywanego obciążenia, długości przewodu i temperatury otoczenia. Dopuszczalna obciążalność przewodów: 14-14,5 A przy przekroju 1,5mm² i 19 A przy 2,5mm². Są to wartości dla przewodów miedzianych

polecam :arrow: http://e-instalacje.pl/946_906.htm

: 30 kwie 2005, 23:50
autor: Gość
Aluminiowych o takich przekrojach już instalować nie można a co do wartości 19A to sie nie zgodzę bo w warunkach kiedy przewód 2,5 ma odpowiednie chłodzenie można go obciazyc pradem długotrwałym o wartości 29 A. Co do postu odpowiem tak. 1,5 milimetra dla oświetlenia zabezpieczonego wyłacznikiem S192 B10 i 2,5 mm dla gniazd jednofazowych zabezpieczonych wyłącznikiem S191 B16.

: 30 kwie 2005, 23:51
autor: Gość
Aluminiowych o takich przekrojach już instalować nie można a co do wartości 19A to sie nie zgodzę bo w warunkach kiedy przewód 2,5 ma odpowiednie chłodzenie można go obciazyc pradem długotrwałym o wartości 29 A. Co do postu odpowiem tak. 1,5 milimetra dla oświetlenia zabezpieczonego wyłacznikiem S192 B10 i 2,5 mm dla gniazd jednofazowych zabezpieczonych wyłącznikiem S191 B16.

: 01 maja 2005, 13:29
autor: Gość
mialo być S191 B10

: 08 maja 2005, 22:44
autor: Gość
zapraszam na www.netelektryk.com
Tam można na ten temat podyskutowac