Strona 1 z 4

INSTALACJE ELEKTRYCZNE!!!

: 26 cze 2012, 17:45
autor: Jarek9854
Witam. Moja firma zajmuje się wykonywaniem instalacji elektrycznej i teletechnicznej. Oferujemy bardzo atrakcyjne ceny, bo już za 49zł od punktu (z materiałem). Do każdej pracy podchodzimy z należytą solidnością oraz udzielamy pełnej gwarancji na wykonaną pracę. Pomiary instalacji elektrycznej wykonujemy GRATIS. Zajmujemy się również wykonywaniem instalacji odgromowej. Posiadamy oczywiście wszystkie potrzebne uprawnienia. W razie wątpliwości, możemy również wysłać zdjęcia naszej pracy.

Kontakt: jaroslaw.minda@o2.pl. lub 609-844-299

Re: INSTALACJE ELEKTRYCZNE!!!

: 26 cze 2012, 18:02
autor: elpapiotr
Nie lepiej te zdjęcia zamieścić tutaj ?
Może warto czegoś się nauczyć i podpatrzeć ?

PS. Czego się drzesz ? Na całej ulicy słychać :roll:

To znaczy jakie wszystkie uprawnienia posiadacie ?

Re: INSTALACJE ELEKTRYCZNE!!!

: 26 cze 2012, 18:48
autor: Jarek9854
Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Zdjęcia również na www.gam-el.pl

Re: INSTALACJE ELEKTRYCZNE!!!

: 26 cze 2012, 19:13
autor: elpapiotr
Witam.

No nieźle, nieźle, tylko ... dlaczego przez środek ściany poziomo puszczone przewody ?
http://www.gam-el.pl/galeria/dom-jednor ... 34-71.html
O strefach układania instalacji nie słyszeli ?
Dlaczego do odbiorników 1-fazowych RCD 4-polowe ?

Re: INSTALACJE ELEKTRYCZNE!!!

: 26 cze 2012, 19:27
autor: Jarek9854
Może na zdjęciu dokładnie tego nie widać, ale jest to ściana klatki schodowej.

Obwody wysoko prądowe zabezpieczone różnicówką 3-fazową ze względu na rozdzielenie faz.

Re: INSTALACJE ELEKTRYCZNE!!!

: 26 cze 2012, 19:35
autor: elpapiotr
Obwody wysoko prądowe zabezpieczone różnicówką 3-fazową ze względu na rozdzielenie faz.
Że co ? Że jak ? To jest wytłumaczenie ?
Niby racja, ale upływość na jednej fazie powoduje zadziałanie tej różnicówki, pomimo sprawnych dwóch pozostałych faz. Więc gdzie tu rozdzielenie faz ? Gdzie funkcjonalność instalacji ?

Re: INSTALACJE ELEKTRYCZNE!!!

: 26 cze 2012, 19:38
autor: Jarek9854
Ta różnicówka nie działa nadprądowo. Od tego jest pojedynczy wyłącznik nadprądowy (S).

Re: INSTALACJE ELEKTRYCZNE!!!

: 26 cze 2012, 19:43
autor: elpapiotr
Dwupolowa 1-fazowa też nie działa nadprądowo.
To teraz odepnij przewód N z tej różnicówki. Będzie wesoło :wink:

Re: INSTALACJE ELEKTRYCZNE!!!

: 26 cze 2012, 19:54
autor: Jarek9854
Jeden koleś kiedyś próbował odpinać przewód zerowy i popalił urządzenia elektroniczne.
Oczywiście, można zastosować do każdego obwodu różnicówkę 1-fazową i wył. nadprądowy lub różnicówkę nadprądową ale taka opcja znacznie zwiększa cenę instalacji. Jeśli ktoś życzy sobie takiego wykonania, oczywiście tak robimy.

Re: INSTALACJE ELEKTRYCZNE!!!

: 26 cze 2012, 19:59
autor: elpapiotr
To musiało być bardzo dawno lub miał do czynienia ze stara instalacją, skoro odpinał przewód zerowy.

Swoją drogą zdajesz sobie sprawę z ryzyka, ale jednak robisz z ewidentnymi błędami, a to jest niewybaczalne.
Może zaistnieć taka sytuacja, że upali się to N w RCD 4-polowym, wtedy wykonawca nie ma wytłumaczenia.
Byłem na takiej awarii i pisałem dla klienta wyjaśnienie. Wykonawca miał do odkupienia fax, monitor, drukarkę i parę innych rzeczy.
Nikomu nie życzę powtórki.

Re: INSTALACJE ELEKTRYCZNE!!!

: 26 cze 2012, 21:43
autor: Jarek9854
Upalenie przewodu i stopienie izolacji zazwyczaj jest spowodowane złym dokręceniem przewodu lub prądowym przeciążeniem obwodu. Ważny jest również dobór odpowiedniego przekroju przewodu.

Re: INSTALACJE ELEKTRYCZNE!!!

: 26 cze 2012, 22:24
autor: elpapiotr
Prądowe przeciążenie obwodu nie ma prawa mieć miejsca przy prawidłowo dobranym zabezpieczeniu.
W przypadku przewodu N w instalacjach wielofazowych dochodzą inne czynniki powodujące te upalenia (brak styku pomijamy, bo to błąd ludzki).

Re: INSTALACJE ELEKTRYCZNE!!!

: 26 cze 2012, 22:42
autor: Jarek9854
Jestem ciekaw jakie czynniki wpływają na upalenie się przewodu N jeśli wszystko jest zrobione zgodnie "ze sztuką". Pomijam fakt połączenia przewodu aluminiowego z miedzianym bez odpowiedniej podkładki. Chyba że czynnikiem jest przekrój tego przewodu.

Re: INSTALACJE ELEKTRYCZNE!!!

: 26 cze 2012, 22:59
autor: elpapiotr
Asymetria i harmoniczne.

Re: INSTALACJE ELEKTRYCZNE!!!

: 26 cze 2012, 23:06
autor: Jarek9854
Mam nadzieję, że wywody z naszego dialogu będą fachowymi wskazówkami dla zainteresowanych użytkowników instalacji elektrycznych i niezbyt doświadczonych instalatorów. Nie ma to jak dobrze i fachowo wykonana instalacja elektryczna, która służy długie lata bez usterek,bo właśnie taką staramy się wykonywać a klienci się nie skarżą.
Pozdrawiam i dobranoc.