Strona 1 z 3
Instalacje odgromowe potrzebne czy nie!?
: 07 maja 2012, 11:57
autor: Don Corleone
Witam!!!
Jestem w trakcie kończenia dachu i to chyba najlepszy moment na podjęcie decyzji czy zakładać instalacje odgromową czy nie!!
Mój znajomy elektryk twierdzi że to u mnie zbędne, ja jednak wolał bym spać spokojnie w trakcie burzy
W związku z tym mam pytanie czy montować ją czy nie, licze też na wasze rady co do tego jaki osprzęt kupić, czy w zwykłej hurtowni elektrycznej kupie cos takiego?
Pozdrawiam
Re: Instalacje odgromowe potrzebne czy nie!?
: 07 maja 2012, 12:22
autor: Przemek
Re: Instalacje odgromowe potrzebne czy nie!?
: 07 maja 2012, 13:07
autor: elpapiotr
Witam.
Co jest w projekcie ?
Czy zrealizowano uziemienie fundamentowe ?
Jak wyglada sprawa z zarzadzaniem ryzykiem ? I co na to kierownik budowy od spraw elektrycznych ?
Jak wyglada ochrona przepięciowa w budynku ?
Czy jest zainstalowana GSW ?
I na koniec - jakie zasilanie : kablowe czy napowietrzne ?
Re: Instalacje odgromowe potrzebne czy nie!?
: 07 maja 2012, 13:22
autor: Don Corleone
W projekcie jest przewidziana instalacja.
Uziemienia fundamentowego nie ma (jeśli chodzi o podłączenie do zbrojenia)
Mam w projekcie dwa wyłączniki różnicowo prądowe
Zasilanie kablowe (kabel poprowadzony ziemią do domu)
Re: Instalacje odgromowe potrzebne czy nie!?
: 07 maja 2012, 13:32
autor: elpapiotr
Witam.
1. Skoro przewidziano w projekcie instalację piorunochronną, jaka jest przyczyna twierdzenia przez kolegi/Twojego elektryka, że nie jest potrzebna ?
2. Czy Twój kierownik budowy zna Prawo budowlane i Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ? Jak nie zna, to go na kopach z budowy wypędzić.
3. Ja się pytałem o ochronę przepięciową, nie przeciwporażeniową, i nie chodzi o różnicówki.
Na koniec, skoro jest przewidziana instalacja odgromowa, musi być jej jakiś projekt, a w nim wyszczególnione składniki i sposób realizacji tegoż projektu.
Re: Instalacje odgromowe potrzebne czy nie!?
: 07 maja 2012, 13:52
autor: Jermak
Prawo
na ogół nie wymaga instalacji odgromowej w prywatnych budynkach mieszkalnych, tyle wywnioskowałem z lektury stosownych przepisów stąd u mnie nie była "potrzebna".
Jednakże Jak w zeszłym roku piorun walnął w erbetkę, spalił bramę automatyczną, komplet bezpieczników, i przewody TV to nie oglądałem się na prawo i wymagania tylko piorunem założyłem uziomy szpilkowe, instalację odgromową na dachu oraz bezpieczniki przeciwprzepięciowe B+C.
Jedni mają szczęście a inni instalację odgromową
[/i]
Re: Instalacje odgromowe potrzebne czy nie!?
: 07 maja 2012, 13:57
autor: elpapiotr
Witam.
Kolego Jermak, oczywiście piorunem założyłeś przy tym metrykę urządzenia piorunochronnego oraz jego protokół i sprawdziłeś wszelkie elementy pod względem skuteczności, a raczej przydatności ?
Re: Instalacje odgromowe potrzebne czy nie!?
: 07 maja 2012, 20:25
autor: espinoza
Czy jest w projekcie czy nie napewno warto zainwestować w taką instalacje może nie w tym roku, nie za dwa ani dziesięć ale jeśli piorun uderzy to możesz stracić cały majątek i może nawet życie. Rok temu zakładałem (przekonał mnie do tego sąsiad - któremu piorun spalił nową obore)
Koszt nie wysoki z założeniem 1450zł
Uziomy i inne elementy instalacji kupowałem u producenta
www.metegro.com ponieważ w dwóch sklepach elektrycznych u mnie w mieście było trzeba czekać 2tyg.
Do wyboru masz ocynkowane i miedziane, ja wybrałem ocynkowane bo w miedzi były o niebo droższe.
Życze trafnego wyboru bo sezon burzowy się rozpoczyna !!
Re: Instalacje odgromowe potrzebne czy nie!?
: 15 maja 2012, 11:48
autor: Don Corleone
Dziękuje za pomoc już jestem po montażu. Towar kupiony przez internet z dowozem na miejsce, robote wykonał mi znajomy elektryk koszt 1875,50zł
Re: Instalacje odgromowe potrzebne czy nie!?
: 15 maja 2012, 11:53
autor: elpapiotr
Witam.
Czy oprócz "roboty" zostawił coś jeszcze ?
Re: Instalacje odgromowe potrzebne czy nie!?
: 16 maja 2012, 12:12
autor: elpapiotr
Witam.
Czyli miałem rację. Cisza, brak odpowiedzi oznacza jedno - instalacja została zrobiona na dziko, bez żadnego potwierdzenia odpowiedniego wykonania. Dlaczego mnie to nie dziwi ? Bo nawet dekarze biorą się za odgromówki, byle parę złotych wpadło.
Gdzie pomiary, metryka, protokół, ochrona przepięciowa ?
Re: Instalacje odgromowe potrzebne czy nie!?
: 17 maja 2012, 8:05
autor: Jermak
Gdzie pomiary, metryka, protokół, ochrona przepięciowa ?
Metryka swoje a życie swoje. Pomierzyłem oporność w skrzynkach kontrolnych przy pomocy znajomego instalatora, jest ok, a papier ... dobry jest do rozpalania w piecu albo jeszcze gdzie indziej
Re: Instalacje odgromowe potrzebne czy nie!?
: 17 maja 2012, 8:18
autor: dendrytus
Jermak pisze:a papier ... dobry jest do rozpalania w piecu albo jeszcze gdzie indziej
Niestety nie. Potrzebny jest papier z pomiarów i faktura za wykonanie instalacji odgromowej, jeśli nastąpi uderzenie pioruna w budynek, są straty a właściciel ubezpieczył się od takiego zdarzenia.
Re: Instalacje odgromowe potrzebne czy nie!?
: 17 maja 2012, 8:22
autor: Jermak
Nie przeczę, jak są kłopoty to firmy ubezpieczeniowe zawsze szukają sposobów aby wydymać klienta.
Jednakże lepsze takie zabezpieczenie niż brak jakiegokolwiek zabezpieczenia i liczenie na szczęście.
Przynajmniej śpię spokojniej.
Re: Instalacje odgromowe potrzebne czy nie!?
: 17 maja 2012, 8:32
autor: elpapiotr
Witam.
No i jaka wyszła Wam ta oporność, jeżeli można wiedzieć ?
W tym konkretnym przypadku klient sam się wydyma, ubezpieczyciel nie musi.