Witam ! Chciałbym się dowiedzieć czy poniższy schemat jest wykonany prawidłowo i czy po podłączeniu wszystko będzie hulać jak powinno? Jeżeli nie to prosiłbym o przerobienie go tak aby wszystko było ok. pozdrawiam!
Obrazek

a tutaj w lepszej jakosci:
http://zapodaj.net/images/fa583d0ee3fe.jpg

Re: Schemat skrzynki rozdzielczej do sprawdzenia

: 06 mar 2012, 22:39
autor: Grucha
brak wyłącznika głównego RCD tego nie moze zastąpić swiatło nie musi być przez RCD

Re: Schemat skrzynki rozdzielczej do sprawdzenia

: 12 mar 2012, 22:35
autor: panwacus
A czy taki poprawiony schemat byłby w porządku ?

Re: Schemat skrzynki rozdzielczej do sprawdzenia

: 13 mar 2012, 21:21
autor: Grucha
na kuchnie masz tylko jeden obwód moze być trochę mało ile tam masz gniazd i jakie urządznia
stosujesz moduły Legranda według oznaczen producenta RCD zasilony jest od góry.
czy to jest cała rozdzielenka twojego domu.mieszkania?

Re: Schemat skrzynki rozdzielczej do sprawdzenia

: 15 mar 2012, 23:11
autor: panwacus
W kuchni mam 2 obwody, na lewą strone i prawą strone po 2 gniazdka(w kuchni lodówka, mikrofala, piekarnik). Tak tak wiem te zdjęcia tych modułów tylko takie przykładowe. Tak to moja cala rozdzielnia, jeszcze przy liczniku zabezpieczenie 25A(bezpiecznik topikowy)

Re: Schemat skrzynki rozdzielczej do sprawdzenia

: 15 mar 2012, 23:13
autor: panwacus
a czy dla rcd hagera jest to dobre podłączenie ? czytalem i z tego co sie dowiedzialem to nie ma różnicy w tej nowej technologii

Re: Schemat skrzynki rozdzielczej do sprawdzenia

: 16 mar 2012, 18:51
autor: Grucha
zobacz na oznaczenia Hager tez ma wejscie od góry. na pewno nie zaszkodzi jak podłączyśz według oznaczen i po pdłączeniu sprawdz poprawnośc podłączenia a potem przetestuj RCD przyciskiem test i żarówką mozna dobrze to sprawdzić też.
a instalacje masz nową czy wpinas się pod starą i chcesz dołożyć RCD
jakiego typu jest instalacja

Re: Schemat skrzynki rozdzielczej do sprawdzenia

: 16 mar 2012, 19:56
autor: elpapiotr
Witam.

No proszę - porady niesamowite !
A nie łaska wykonać to zgodnie z PN-HD 60364-6 z 2008 r ?

Re: Schemat skrzynki rozdzielczej do sprawdzenia

: 16 mar 2012, 21:11
autor: Grucha
Pewnie łatwiej ale może nie dla wszystkich.
czasami trzeba w prosty chłopski sposób.

Re: Schemat skrzynki rozdzielczej do sprawdzenia

: 16 mar 2012, 21:15
autor: Grucha
Grucha pisze:Pewnie łatwiej ale może nie dla wszystkich.
czasami trzeba w prosty chłopski sposób.

Numer:
PN-HD 60364-6:2008
Tytuł:
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 6: Sprawdzanie
Zakres normy:
Podano wymagania dotyczące sprawdzania instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych. Sprawdzanie powinno być dokonywane za pomocą oględzin i prób. Przedstawiono metody probiercze dotyczące pomiaru rezystancji podłóg i ścian, sprawdzania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych, pomiaru rezystancji uziemienia i pomiaru impedancji pętli zwarciowej


ISBN:
978-83-251-6455-3

Re: Schemat skrzynki rozdzielczej do sprawdzenia

: 16 mar 2012, 21:17
autor: Grucha
Grucha pisze:
Grucha pisze:Pewnie łatwiej ale może nie dla wszystkich.
czasami trzeba w prosty chłopski sposób.

Numer:
PN-HD 60364-6:2008
Tytuł:
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 6: Sprawdzanie
Zakres normy:
Podano wymagania dotyczące sprawdzania instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych. Sprawdzanie powinno być dokonywane za pomocą oględzin i prób. Przedstawiono metody probiercze dotyczące pomiaru rezystancji podłóg i ścian, sprawdzania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych, pomiaru rezystancji uziemienia i pomiaru impedancji pętli zwarciowej


ISBN:
978-83-251-6455-3

i myslisz szanowny kolego ze wszsyscy sa w stainie to pojąć zucając takimi hasłami wiele domatorów robi coś o czym nie ma pojecia a tym barddziej o bezpieczenstwie swoim i reszty domowników.

Re: Schemat skrzynki rozdzielczej do sprawdzenia

: 18 mar 2012, 10:44
autor: panwacus
Instalacje mam nową, do gniazdek 2,5mm%2 i swiatla 1,5mm^2, a N podłączać też od góry ?
Czyli podłączenie rcd na pierwszym rysunku bylo ok ?