Strona 1 z 1

Sterowanie roletami

: 14 sty 2011, 9:53
autor: ekmir
Proszę o sugestie jak wykonać sterowanie, które mogłoby realizować:
1. Sterowanie pojedyńcze (poszczególną roletą),
2. Sterowanie grupowe
- 2, 3 rolety sterowane wspólnie (np. w obrębie 1 pomieszczenia),
- sterowanie wieloma roletami na jednym poziomie (np. parter),
- sterowanie wszystkimi roletami

Jakie sterowniki najlepiej zastosować (czy nadają się do tego FF)?
Jak zrealizować funkcję komfort (częściowe opuszczenie)?

Re: sterowanie roletami

: 20 sty 2011, 21:10
autor: el-tim
ff nie,myślę że wiesz jak wyprowadzić instalację :?:
Są specjalne przyciski sterujące ale zapomniałem nazwy,jak się dowiem to napisze
I nie kupuj tanich sterowników ponieważ możesz sobie rolety rozwalić,zazwyczaj przekaźniki się sklejają i puszczają prąd na dwa obwody góra i dół.

Re: sterowanie roletami

: 20 sty 2011, 21:12
autor: el-tim
A i można spiąć razem z systemem alarmowym,przy załączonym alarmie rolety będą same się zamykać i odwrotnie przy rozbrajaniu.

Re: sterowanie roletami

: 21 sty 2011, 13:27
autor: ekmir
Instalacje mam zamiar wykonać samodzielnie.
Rozważam następujące rozwiązanie:
Ponieważ od każdej rolety (silnika) wyprowadzone są trzy kable to zamierzam je przedłużyć do rozdzielni,w której zamieściłbym sterowniki. Od rozdzielni wyprowadziłbym przewody do przycisków sterujących (lokalnych i grupowych).
Oczywiście będzie też można podłączyć zegar astronomiczny (otwieranie o świcie, a zamykanie o zmroku) oraz system alarmowy.
Mam nadzieję, że takie rozwiązanie jest poprawne i będzie dobrze funkcjonować.

Re: sterowanie roletami

: 21 sty 2011, 13:35
autor: elpapiotr
Witam.

1. Trochę dziwne, że od kazdej rolety wyprowadzony jest przewód 3-żyłowy.
2. Pozbawia się Kolega możliwości sterowania miejscowego.

Re: sterowanie roletami

: 21 sty 2011, 14:10
autor: ekmir
ekmir pisze:... Od rozdzielni wyprowadziłbym przewody do przycisków sterujących (lokalnych i grupowych).


Sterowanie miejscowe (rozumiem, że chodzi o lokalne - przy rolecie) zrealizowane bedzie poprzez przewód wyprowadzony z rozdzielni.

Wszystkie przewody tj. od silników rolet, od łączników rolet (góra/dół) lokalnych i grupowych zostana doprowadzone do rozdzielni. Sterowniki np. STR-421 zainstalowane będą w rozdzielni.

Re: sterowanie roletami

: 21 sty 2011, 17:15
autor: el-tim
Będzie Będzie.
między roletą a rozdzielnią 4x1,5
między rozdzielnią a przyciskami po 2 5x1,5 główne i miejscowe.
niech jest więcej żył(potrzebne jest 6 żył)
dałbym jeszcze między puszkami od pierwszej do ostatniej również 5x1,5 parter
i tak samo piętro
przewód pomiędzy centralą alarmową a skrzynką 10x0,5
Przewód też bym wyprowadził 1 3x1,5 na elewacje budynku do sterowania zmierzchowego roletami jak by co
:wink:

Re: sterowanie roletami

: 21 sty 2011, 21:40
autor: ekmir
Nie za dużo tych przewodów?

Skoro silnik rolety ma wyprowadzony na zewnątrz przewód 3-żyłowy, to chyba wystarczy do rozdzielni "przedłużyć" go też 3-żyłowym.
Od sterownika (umieszczonego w rozdzielni) do łącznika uruchamiającego ruch w górę/dół też 3-żyłowy jest wystarczający.
Proszę o opinie i sugestie czy to dobre rozwiązanie.

Re: sterowanie roletami

: 21 sty 2011, 21:46
autor: elpapiotr
Witam.

Pytanie, czy silnik w II klasie ochronności.
Pozostałe sprawy bez zmian.

Re: sterowanie roletami

: 21 sty 2011, 21:58
autor: ekmir
Silnik mobilusa

Re: sterowanie roletami

: 27 sty 2011, 16:01
autor: ekmir
IP44

Re: sterowanie roletami

: 28 sty 2011, 9:10
autor: damian_k
IP44 to nie klasa ochronności. :D

Re: sterowanie roletami

: 28 sty 2011, 10:54
autor: ekmir
Już się poprawiam.
Silnik w II klasie ochronności

Re: sterowanie roletami

: 23 lis 2018, 13:23
autor: Jaśku88
Do ciężkich pancerzy silniki Portos, ewentualnie Yooda, Mobilus. Dobrze opisane właściwości najpopularniejszych silników do rolet silnikdorolet.pl. Poza tym nie ma problemu, aby odebrać za pobraniem, co mnie w sumie przekonało do współpracy ostatecznie.

Re: sterowanie roletami

: 15 mar 2021, 11:17
autor: martan
Rolety z tego co widziałem steruje się wyjściami przekaźnikowymi. Zastanawiam się nad użyciem standardowych przekaźników Siemens Logo! 8 - w nowej wersji (chyba po 2019 roku) podobno obsługują Modbus TCP, który jest dość starym i szeroko wspieranym protokołem. Home Assistant powinien dać radę się z tym połączyć właśnie po Modbusie. Ogólnie sabur ma wiele podobnych rozwiazań.