Instalacja 2 i 3 przewodowa

: 24 mar 2006, 23:05
autor: Mart44
Witam
Mam pytanko. Mam "starą" instalację 2 przewodową w bloku i potrzebuję przerobić instalacje na instalację z przewodem ochronnym. Odpadają pomysły z wkopaniem prętu w ziemię bo mieszkam w bloku.
Czy wystarczy przewód ochronny podlączyć do "jakiejs rury" i wtedy będzie on spełniał swoją rolę czy może są jakieś bardziej profesjonalne "patenty" które mogę zastosować zaraz przy wejściu fazy i N do mieszkania.

Proszę o poradę.

Pozdrawiam
Mart44

: 10 maja 2006, 22:42
autor: El_Fuego
mozesz połączyc w gnazdku bolec z zerem, nie powinno sie tak robic bo czasem moze wystapic napiece na zerze np. ok 50V, jesli glowi cie pytane dlaczego w takim raze nie możesz polaczyc obudowy jakegos sprzetu RTV lub AGD to dlatego, ze moze ci sie spalic np. transformator lub jakis inny obwod przetrowrnicy, który odetne cie od zera w gniazdku

: 30 cze 2006, 15:15
autor: lolo
Połączenie zera z bolcem w układzie dwuprzewodowym może doprowadzić do niebezpieczeństwa porażenia prądem elektrycznym. Dzieje się tak w sytuacji, kiedy upali się przewód zerowy, a prąd który nim powinien powrócić zostanie podany na bolec a więc i na obudowę urządzenia.
Jeśli już ktoś chce zrobić taki mostek, to proszę pamiętać, że przewód zerowy należy wtedy podłączyć do bolca ochronnego, a dopiero z niego poprowadzić mostek do zacisku.

: 20 lip 2006, 9:11
autor: Jariwo7
Jest jedno rozwiązanie:
można rozdzielić przewód PEN na dwa PE i N, czyli z sieci dwuprzewodowej zrobić sieć trójprzewodową (normalny układ TN C S), ale jest kilka warunków
- należy to zrobić przed różnicówką i za nią nie można już tych przewodów łączyć
- rozdzielenie funkcji przewodu ochronno-neutralnego PEN na przewód ochronny PE i neutralny N, w przypadku układu sieci TN-C-S, powinno następować w złączu lub w rozdzielnicy głównej budynku, a punkt rozdziału powinien być uziemiony. Zapewnia to utrzymanie potencjału ziemi na przewodzie ochronnym PE przyłączonym do części przewodzących dostępnych urządzeń elektrycznych w normalnych warunkach pracy instalacji elektrycznej.
- być może jest możliwość podłączenia się w twoim budynku do jakiegoś uziemienia (ale nie do grzejników!), ale przewód PE powinien mieć minimum 10mm2 Cu lub 16mm2 Al

to tyle co mi w tej chwili przychodzi do głowy
Pozdrawiam[/url]

: 18 sie 2006, 12:36
autor: otech
opis instalacji TNC otech warto wiedzieć

instalacja 2 lub3 przewodowa

: 09 lis 2006, 17:01
autor: ENERGETYK
10mm2 Cu i 16Al dotyczy przewodu PEN a nie PE