Witam znowu.
Już wiem, więc mogę po kolei odpisać.
Podawałem typowe moce przyłączeniowe dla odbiorców indywidualnych :
viewtopic.php?p=93948&highlight=#93948
Niestety, w Waszym przypadku jest to moc rzędu 5700 W, jaką możecie
pobierać z sieci jednocześnie.
Ograniczona właśnie bezpiecznikiem przedlicznikowym o wartości 25A.
Można pokusić się o zwiększenie mocy dla zasilania 1-fazowego wystosowując wniosek do właściwego Rejonu Energetycznego o 1 lub 2 kW.
Oczywiście wiąże się to z opłatą przyłączeniową ok. 110 zł za każdy kW.
W różnych Rejonach opłata ta jest różna, zależna od dostawcy energii.
Pytanie zasadnicze - jaką moc zainstalowaną (chodzi o sumę mocy odbiorników) macie w domu ?
Innym, pośrednim rozwiązaniem jest założenie przekaźnika priorytetowego w instalacji, czuwającego nad pierwszeństwem pracy poszczegłonych odbiorników o większej mocy.
To już musi zrobić elektryk.
Kolejne, pewne (ale najdroższe) rozwiązanie to przydział mocy 3-fazowej.
Przykładowo - za 12 kW mocy 3-fazowej zapłacicie w RE różnicę już istniejących 5 kW, a tych 12 - czyli za 7 kW.
Niestety, Energetyka wystawia w tym przypadku WTP (warunki techniczne przyłączenia), do których trzeba się dostosować.
Wówczas licznik m. inn. kWh "idzie" na korytarz, wymiana tablicy bezpiecznikowej w mieszkaniu,
dostosowanie instalacji do zwiększonego poboru energii, odbiór energetyczny itd.
Ale z tego, co wyczytałem w Waszych postach, w grę wchodzi domek, nie
mieszkanie w budynku wielorodzinnym.
Tu już jest inna sprawa - chodzi o przyłącze do budynku.