Strona 1 z 1

różnicówka - problem z instalacją

: 05 mar 2009, 21:12
autor: ROSS8
Witam
Czy moze ktoś podpowie jak najszybciej, lub czym - znaleźć (zlokalizować) awarie w instalacji elektrycznej w mieszkaniu.
Czasami (nawet raz na pół roku) wyłącza mi różnicówke, po wyłączeniu jednego obwodu gnaizdowego, różnicówkę mogę załączyć, minie kilka dni i mogę z powrotem załączyć uszkodzony obwód. Nie mam gnizd wtykowych narażonych na wilgoć (na zewnątrz budynku).
Czy jedynym sposobem jest rozebranie wszystkich puszek łączeniowych i sprawdzenie kazdego przewodu oddzielnie? Czym można to zlokalizować? Jestem elektrykiem - co prawda nie robiłem nigdy instalacji elektrycznej w mieszkaniu ale wiem na czym to polega, szukam tylko prostego sposobu na zlokalizowanie uszkodzenia bo ustalenie do ktorej puszki wchodzą kable z tego obwodu jest strasznie trudne (straszna pajęczyna, i nie pilnowane kolory przy łączeniach) - instalator który mi to robił umywa od tego rece - niestety.

Różnicówka - problem z instalacją

: 05 mar 2009, 21:45
autor: elpapiotr
Witam.

Niestety, bez "grzebania" w tej "pajęczynie" chyba sie nie obejdzie.
I tak należy "rozpoznać" instalację.
Pytania zasadnicze - jak wykonana instalacja elektryczna (ilu żyłowa)

1. Wyłączyć zasilanie, odłączyć odbiorniki, wyłączyć wyłączniki, odłączyć lampy świetlówkowe, odłączyć wyłączniki z podświetleniem.
2. Sprawdzić induktorem rezystancję izolacji poszczególnych obwodów na żyłach.
3. Sprawdzić induktorem po odłączeniu podejrzanego obwodu rezystancję pomiędzy poszczególnymi, rozwartymi żyłami.

Jedna z możliwych przyczyn to zagnieciona izolacja pomiędzy żyłami któregoś przewodu (np. w gnieździe, w puszce).
Taka sytuacja w określonych warunkach może powodować upływność w obwodzie i reakcję RCD.
instalator który mi to robił umywa od tego rece - niestety.
Sam sobie Kolega winien - gdzie umowa, gdzie gwarancja, gdzie rekojma ?

: 05 mar 2009, 21:54
autor: ROSS8
instalacja jest częściowo trojprzewodowa, tzn. z przewodem ochronnym, ale on kończy się w niektórych puszkac łączenioaych, nie ma go w gniazdach
wykonana w większości przewodami jednozyłowymi w rurkach

Różnicówka - problem z instalacją

: 05 mar 2009, 22:02
autor: elpapiotr
Witam ponownie.

1. Kiedy wykonana instalacja ?
2. A gniazda .... ? mieszanka ?

Wystarczy zabić instalatora, wszystkim ulży, mnie też.

: 05 mar 2009, 23:39
autor: buraczane_pole
ROSS8 pisze:instalacja jest częściowo trojprzewodowa, tzn. z przewodem ochronnym, ale on kończy się w niektórych puszkac łączenioaych, nie ma go w gniazdach
wykonana w większości przewodami jednozyłowymi w rurkach


witam

niezła rzeźba, artysta który to stworzył z Michałem Aniołem w konkury śmiało stanąć by mógł. tylko inwestora szkoda bo pieniądze wydał, a majątku na tym "dziele" nie zbije:/ co do usunięcia "usterki" to wszystko co wyżej elpapiotr napisał, od siebie dodam tylko że zacząłbym od zlokalizowania wszystkich gniazd, lamp, wyłaczników tego obwodu i zajrzał do środka, być może przewody są gdzieś dociśniete i w zalezności od temperatury/wilgotności/cholera wie czego/ okresowo zwiększa się upływność, jeśli w tych miejscach było by ok, to tylko induktor w dłoń i heya do przodu

: 05 mar 2009, 23:53
autor: damian sosnowiec
a jeśli próby wszystkie zawiodą proponuję zmiane różnicówki.Na Pańskim miejscu proponuję zacząć od wyciągnięcia łączeń z puszek z tegoż obwodu a następnie od gniazdek-tam jest najczęściej problem-mało miejsca i może któryś przewód podszedł pod uchwyt mocujący.następnie lampy metalowe i resztę.dla nie prawdopodobnie jest gdzieś przewód przecięty,lub po prostu tandetnie wykonana sztukówka.jakby nie patrzeć pół dnia z głowy-powodzenia

Różnicówka - problem z instalacją

: 06 mar 2009, 0:02
autor: elpapiotr
Witam ... znowu.

Żeby zmienić różnicówkę, trzeba mieć pewność, że jest wadliwa.
O tym decydują :
1. TEST
2. pomiar prądu zadziałania
3. pomiar czasu zadziałania (nie wymagany przepisami)