Max. długość pętli przy ogrzewaniu podłogowym ?

: 01 wrz 2008, 19:56
autor: Vim
Witam!
Mam pytanie dotyczące max. długości pętli przy ogrzewaniu podłogowym.
Do ogrzewania podłogowego stosuję rurę alupex Wavin 16x2.0
Czy pętle mogą mieć rózne długości, a jeśli tak to jak bardzo mogą się różnić?
Na jednym rozdzielaczu mam 8 pętli. Piec nie został jeszcze wybrany.
Pozdrawiam
Michał !

: 01 wrz 2008, 23:30
autor: adamis
Oczywiście,że pętle mogą się różnić długością.Z tym,że nie ma sensu na malutką ubikację puszczać osobnej pętli o długości np. 8m.Wtedy zawijamy tam parę metrów rury z powrotu z jakiejś krótszej pętli.
Jedni twierdzą,że max.długość pętli to 70m,inni,że 90 a ja zrobiłem kilka o długości ponad 100 i nawet 120m i też wszystko działa.
Ważne jest,by na rozdzielaczu były zawory,którymi potem ukierunkuje się równomierny przepływ wody,bo jak wiadomo,przepływ zawsze będzie większy tam,gdzie opory mniejsze,czyli po najkrótszych pętlach.
Dlatego te krótsze się nieco przydławia,by skierować więcej wody w te dłuższe.

: 02 wrz 2008, 20:46
autor: cezarr1
Regulacja hydrauliczna to odstawa wszystkich obiegów nie tylko podłogówki ,pętla nie więcej niż 100 mb przy rurze 16x2 max 120 wyjątkowo przy dolotach na piętro do łazienek itp