Strona 1 z 1

Komin do kotła kondensacyjnego

: 03 cze 2008, 12:21
autor: gobi
Zastanawiałem się a nie mogłem nigdzie znaleźć odpowiedzi:
czy jest jakaś minimalna długośc przewodu spalinowego dla kotła kondensacyjnego jeśli chodzi o wpływ na sprawność?
Z tego co mi wiadomo kondensacja następuje na powierzchni komina, czy jest tak, że im większa ta powierzchnia (długość komina) tym więcej ciepła można odzyskać ze spalin?
Czy w przypadku wypuszczenia spalin przez ścianę następuje kondensacja w tym krótkim odcinku?
Z góry dziękuję za oświecenie mnie w tym temacie.

: 04 cze 2008, 6:59
autor: adamis
Kondensacja następująca na ściankach komina nie ma nic wspólnego ze sprawnością kotła.Ciepło,które nie zostało odzyskane w kotle,jest już nie do odzyskania.
A co do długości komina,to te dane są w każdej instrukcji montażu kotła.Są ograniczenia co do długości maksymalnej,ale nie do długości minimalnej.