Pompa ciepła do CWU + rekuperacja+ FV

: 18 paź 2020, 12:39
autor: Dulcyn
Dzień, dobry,
Witam serdecznie wszystkich użytkowników forum-to mój pierwszy temat tutaj. Liczę, że uda mnie sie zdobyć fachowa poradę w poniższym, temacie.
Aktualnie kończę budowe domu i zastanawiam sie nad optymalną kombinacją wykorzystania pompy ciepła powietrze -woda Ariston Nuos Primo 240 HC SYS. Dodam, że cały dom ogrzewany jest wyłącznie za pomocą folii lub mat grzewczych na podczerwień CALEO, zastosowanych akumulacyjnie pod wylewkami (nie dotyczy pomieszczeń mokrych). Ale do rzeczy. W kotłowni o kubaturze 11,5 m. znajdować się będzie wspomniana pompa ciepła oraz centrala rekuperacji z odzyskiem ciepła AERISnext350 (wymienia powietrze również w kotłowni i garażu). Docelowo planuję za pomoca wężownicy pompy wykorzystać ciepło z fotowoltaiki do ogrzania wody. Obok kotłowni jest garaż o kubaturze 85 metrów przylegający bezpośrednio do części mieszkalnej.
Pytania miałbym nastepujące :
1. Czy pompa do CWU powinna mieć wyrzut i czerpnię powietrza na zewnątrz, czy wystarczy kubatura kotłowni+garażu ? Jeśli tak, to czy powietrze wewnątrz tych pomieszczeń nie schłodzi sie za bardzo, co wpłynie w dalszym obiegu na niższe COP pompy ? Myslę tutaj o temperaturach wyższych wiosną-latem.
2.Czy powyższe nie ma zanaczenia, gdyż powietrze i tak będzie wymieniane na bieżąco przez rekuperator ?
Jakie rozwiązanie byłoby w tej sytuacji najlepsze pod kątem wydatków na ogrzewanie i wydajności układu ?
Z góry dziękuję za pomocne opinie.

Re: Pompa ciepła do CWU + rekuperacja+ FV

: 18 paź 2020, 13:31
autor: szari
Powietrze musisz brać z zewnątrz a wyrzucać możesz do wnętrza w ten sposób na lato będziesz miał namiastkę klimatyzacji. Ale pchać się w maty grzejne... odważne nawet ja mając 7,3kWp w PV bym się w takie coś nie wpakował.

Re: Pompa ciepła do CWU + rekuperacja+ FV

: 18 paź 2020, 13:41
autor: Dulcyn
szari pisze:Powietrze musisz brać z zewnątrz a wyrzucać możesz do wnętrza w ten sposób na lato będziesz miał namiastkę klimatyzacji. Ale pchać się w maty grzejne... odważne nawet ja mając 7,3kWp w PV bym się w takie coś nie wpakował.

Dzięki Szari. A co by się stało, jeśli pobór i wyrzut powietrza pozostałby w kotłowni i garażu ? Co do folii grzewczych-dom jest prosty w budowie i bardzo dobrze zaizolowany. Przy ogrzewaniu kumulacyjnym, strefie G12 i ostatecznie wsparciu PV i pompy do CWU liczę na niezbyt wysokie rachunki, przynajmniej od drugiego roku, kiedy dom sie już wygrzeje. Na początku liczę sie z masakrą za rachunki za prąd...

Re: Pompa ciepła do CWU + rekuperacja+ FV

: 18 paź 2020, 14:59
autor: szari
Kumpel ma tak zrobione w dużym garażu ale to na prawdę dość spode pomieszczenie ze 100m2 przynajmniej jednak ma tam też kotłownię, u Ciebie nie będzie miało jak się dostać ciepłe powietrze do tego pomieszczenia. A nie będziesz go ogrzewać aby pompa miała wyższy COP bo to mija się z celem.

Re: Pompa ciepła do CWU + rekuperacja+ FV

: 21 paź 2020, 9:44
autor: kont77
Dulcyn pisze:
szari pisze:Powietrze musisz brać z zewnątrz a wyrzucać możesz do wnętrza w ten sposób na lato będziesz miał namiastkę klimatyzacji. Ale pchać się w maty grzejne... odważne nawet ja mając 7,3kWp w PV bym się w takie coś nie wpakował.


Dzięki Szari. A co by się stało, jeśli pobór i wyrzut powietrza pozostałby w kotłowni i garażu ? Co do folii grzewczych-dom jest prosty w budowie i bardzo dobrze zaizolowany. Przy ogrzewaniu kumulacyjnym, strefie G12 i ostatecznie wsparciu PV i pompy do CWU liczę na niezbyt wysokie rachunki, przynajmniej od drugiego roku, kiedy dom sie już wygrzeje. Na początku liczę sie z masakrą za rachunki za prąd...


Ogrzewanie prądem wydaje się sporym kosztem ale jest do przeżycia i może być całkiem wydajne. No i zaleta właściwie bezobsługowego używania to spory atut. Też dużo prostsza sama instalacja w domu. Mam znajoma nad morzem co ma taki szeregowiec pod wynajem da gości i w jednej części (większej) mieszka. Powierzchnia wychodzi jakieś 5x45m2 + 60m2 i wszystko grzeje panelami Eco Partner. To co prawda podwieszane panele pod sufitem a nie w podłodze ale działa i jest ciepło. Też na rachunkach nie jest za wysoko, bo przecież to koszt obniżający zarobki dla niej.