Strona 1 z 1

Zawór trój i czterodrożny

: 10 kwie 2008, 23:52
autor: kriss7777
Czy ktoś może mi wyjaśnić łopatologicznie jaka jest różnica między tymi zaworami i jakie mają zadanie oraz jaka jest zasada ich działnia?
Czy zawór 3 drożny ma za zadanie jedynie ograniczyć temp wody płynącej z kotła na CO? czy też może część wody z zasilania CO skierować spowrotem na powrót do pieca zwiększając tym sposobem temp powrotu a w rezultacie wydłużyć czas podtrzymania i zużycie opału. Bo hydraulik powiedział bym w żadnym razie nie zmieniał położenia
'manetki " na prawą stronę?

: 11 kwie 2008, 17:48
autor: rychu11
Witam
Zawór trójdrozny tzw. zawór mieszajacy reguluje ilosc pobieranej wody z pieca CO do ilosci wody pobieranej z powrotu z kaloryferów np 80% wody z pieca o temp przykładowo 60 stopnii 20% wody domieszuje z powrotu i przykładowo wtym momencie dom jest zasilany woda o tem 55 stopni
Taki zawór powinien posiadac blokade ze nie da sie go przekrecic w druga strone
Zas zawór czwórdrozny w zaleznosci od ustawienia puszcza 80% goracej wody na kaloryfery 20% zpowrotem do powrotu pieca pobiera 20% wody z powrotu kaloryferów a 80% puszcza do powrotu do pieca i tez nie powinno byc mozliwosci przekrecenia raczki w druga strone
Daj sobie dodatkowo termometry na zasilaniu i powrocie
Pozdrawiam

: 12 kwie 2008, 7:19
autor: sokalla
A przy jakich sytuacjach nalezy stosowac trzy i czterodrozny? Co o tym decyduje?

Pozdrawiam

: 12 kwie 2008, 8:37
autor: rychu11
Witam
Zawory te stosuje sie zeby piec niepracował na niskich temp.
wtedy przykładowo piec pracuje na 60 stopni a na dom idzie temp. 50 stopni,niektuzy producenci taki zawór maja w warunkach gwarancji
Pozdrawiam

: 12 kwie 2008, 10:49
autor: Henryk Sobucki
Czy jeszcze lepiej byłoby, gdyby zamiast 60 st. piec pracował na 80 st. C ?
A własciwie dlaczego lepiej jest na na kotle trzymać wyższą temperaturę ?

: 13 kwie 2008, 7:51
autor: kriss7777
rychu11 pisze:Witam
Zawór trójdrozny tzw. zawór mieszajacy reguluje ilosc pobieranej wody z pieca CO do ilosci wody pobieranej z powrotu z kaloryferów np 80% wody z pieca o temp przykładowo 60 stopnii 20% wody domieszuje z powrotu i przykładowo wtym momencie dom jest zasilany woda o tem 55 stopni
Taki zawór powinien posiadac blokade ze nie da sie go przekrecic w druga strone
Zas zawór czwórdrozny w zaleznosci od ustawienia puszcza 80% goracej wody na kaloryfery 20% zpowrotem do powrotu pieca pobiera 20% wody z powrotu kaloryferów a 80% puszcza do powrotu do pieca i tez nie powinno byc mozliwosci przekrecenia raczki w druga strone
Daj sobie dodatkowo termometry na zasilaniu i powrocie
Pozdrawiam

Dzięki, czyli rozumiem że zawór 3 drożny nie puszcza wody z zasilania Co z powrotem do pieca(tzn nie ma takiej możliwości) tylko 4 drożny?
Termometr mam na zasilaniu, ale masz rację przydałby sie też na powrocie, i chyba będę musiał pomyśleć o tym 4 drożnym. A co do blokady na zaworze 3 drożnym to u mnie jest skala i można go przekręcać w lewą lub prawą stronę, ale z instrukcji za cholerę nie mogę sie dopatrzeć co daje położenie w prawą stronę.

.

: 13 kwie 2008, 8:26
autor: sokalla
Skoro zawory te spelniaja taka sama funkcje, tzn. utrzymuja wyzsza temperature na piecu, a mniejsza w obiegu np. w celu ochrony pieca przed korozja, to ktory lepiej zastosowac?

: 13 kwie 2008, 11:33
autor: rychu11
Henryk Sobucki pisze:Czy jeszcze lepiej byłoby, gdyby zamiast 60 st. piec pracował na 80 st. C ?
A własciwie dlaczego lepiej jest na na kotle trzymać wyższą temperaturę ?

Witam
Dlatego lepiej trzymac wyzsza temp. poniewaz nie zachodzi korozja nisko temp.
Przy wyzszych temp. pow 55 stopni niewytwaza sie para wodna i inne zwiazki siarki przez kture koroduje piec przewaznie na wylocie do komina

: 13 kwie 2008, 22:57
autor: adamis
A co do blokady na zaworze 3 drożnym to u mnie jest skala i można go przekręcać w lewą lub prawą stronę, ale z instrukcji za cholerę nie mogę sie dopatrzeć co daje położenie w prawą stronę.

Na pokrętle lub rączce zaworu 3-drożnego masz taki dzióbek (wskaźnik).Pokazuje on położenie zasuwy,czyli tam,gdzie skierujesz ten wskaźnik,tam nie masz przepływu.
Zaw.3-D może kierować część ciepła z zasilania na powrót,dogrzewając w ten sposób kocioł.
Zaw.4-D robi to samo + kieruje część wody z powrotu do zasilania z pominięciem kotła,czyli miesza wodę gorącą z chłodniejszą tym samym obniżając nam temp. zasilania,co się przydaje w ciepłe dni.
Czyli zaw.3-D podnosi temp.powrotu,a zaw.4-D podnosi temp. powrotu i obniża temp. zasilania.

: 15 kwie 2008, 0:08
autor: kriss7777
No, i o to chodziło, dzięki za konkretną odpowiedż

jakosciowa/ ilosciowa - pytanie

: 25 lip 2008, 20:30
autor: kristoppo
Witam , mam pytanie !
Jaka jest różnica w zainstalowaniu zaworu trójdrożnego w układzie ilościowym oraz w układzie jakościowym. Na czym polega praktyczna różnica tych dwóch sposobów połączenia