CIEPŁO WŁAŚCIWE
: 13 lut 2018, 18:04
Na stronie "ciepłowłaściwe" wprowadziłem omawiany wcześniej stary dom 100m2 z wentylacją z odzyskiem ciepła i powietrzną pompą ciepła 5kW.
Czyli ponad 16000zł
Faktyczne zużycie 2000kWh Różnica 1300%
Tak oszuści odstraszają od ogrzewania elektrycznego.
Poniższe wyliczenia zakładają utrzymanie w domu przez całą zimę średniej dobowej temperatury 22,0°C.
13,3kW – maksymalna moc grzewcza
Tyle będzie potrzebne w "najmroźniejszy" dzień, przy średniej dobowej -20°C.
Oznacza to, że na każdą godzinę doby w budynek trzeba "wpompować" średnio co najmniej 13,3kWh, aby temperatura wewnątrz nie spadała.
6,5kW – przeciętna moc grzewcza
Tyle będzie potrzebne w przeciętny dzień zimy, przy średniej dobowej 1,3°C.
133W/m2 wskaźnik zapotrzebowania na moc
Tę wartość znajdziesz w tabeli orientacyjnego doboru mocy kotła od jego producenta.
27 646kWh = 100GJ całkowite roczne zużycie energii na ogrzewanie
Tyle ciepła netto potrzebuje twój dom na cały sezon grzewczy. Zależnie od tego, czym i z jaką sprawnością będziesz grzać, ilość ciepła brutto, jaką musisz kupić w opale, będzie odpowiednio wyższa.
276kWh/m2*rok wskaźnik zużycia energii
Tę wartość znajdziesz na świadectwie energetycznym budynku (nowsze takie mają). Na tej podstawie twój dom zalicza się do klasy energetycznej F
Czyli ponad 16000zł
Faktyczne zużycie 2000kWh Różnica 1300%
Tak oszuści odstraszają od ogrzewania elektrycznego.