Strona 1 z 1

jaka powinna byc tem.spalin przy kotle na ekogroszek

: 16 gru 2007, 20:56
autor: gerard
jestem uzytkownikiem kotla na ekogroszek z podajnikiem slimakowym interesuje mnie jaka powinna byc temperatura spalin na wyjsciu oraz jakie ma znaczenie sterowanie obrotami dmuchawy jesli jest przyslona

: 16 gru 2007, 21:17
autor: Henryk Sobucki
Jakie wnioski chcesz wysnuć z pomiaru czy informacji o tej temperaturze ?

Przyjmuje się, że bezpieczna dla komina i utrzymująca ciąg to minim .ok. 150 st.C
na czopuchu. Wyższa oznacza straty kominowe. Będziesz mierzył w swoim kotle ?

: 16 gru 2007, 21:26
autor: gerard
Temperature na kotle zmierzylem na polonczeniu pieca z kominem,zrobilem otwor 4mm i wkladam tam sonde z miernika
Temperatura przekracza nawet 300 stopni mysle ze trzeba z tym cos zrobic to ewidentnie za duzo

: 16 gru 2007, 21:45
autor: Henryk Sobucki
A wiesz, że siedzę juz rok na różnych takich forach i jesteś pierwszym, który napisał
o takim pomiarze, chociaż wielokrotnie namawialem ludzi do zmierzenia u siebie tej
temperatury ? Też mam założony czujnik na czopuchu. Osiągam w kotle ponad 70 st.
przy temp. spalin na czopuchu 120- 150 st, wiec nie jest żle. Ja nie mam w piecu nadmuchu,
więc nie ma wplywu na pomiar np. powietrze z nadmuchu. Jeżeli będzie podawane
w piecu z podajnikem w nadmiarze i schłodzi spaliny, można wtedy łatwo wysnuć fałszywy wniosek, że to kocioł tak dobrze odbiera cieplo ze spalin.Znam przypadki, kiedy można
bez problemu na czopuchu położyć rękę, ale i grzejniki nie są za cieple..

Wszystko wskazuje na to, że nie masz dobrego odbioru ciepla ze spalin. Albo palisz zbyt
intensywnie, albo kocioł ma zarośnięte ścianki. O jego konstrukcji nie chcę się wypowiadać
uważam tylko, że odbiór ciepla powinien być lepiej dopracowany.

: 18 gru 2007, 10:59
autor: tomnie
No to jak jest z tą temperaturą na wylocie spalin mierzyć i zastanawiać się czy jest Ok ?
O ile się orientuję to właśnie możliwość przyłożenia dłoni do czopucha bez efektu "pozostawienia "na nim naskórka świadczy o sprawności pieca tzn max. wykorzystaniu temperatury przez piec .

: 18 gru 2007, 11:38
autor: Henryk Sobucki
Nic bardziej mylnego. Równie dobrze spaliny mogą być schladzane nadmierną ilością
powietrza, albo proces spalania nie zachodzi prawidlowo, lub po prostu pali się zbyt
wolno. Można nabrać jako takiej pewności dopiero jak się jest pewnym, że prowadzimy
spalanie prawidlowo, ale ustalenie tego beż aparatury pomiarowej jest niemożliwe, a
przynajmniej trudne. Na pewno warto spełnić kilka podstawowych warunków:

- palenisko musi być wylożone szamotem, żeby podwyższyć temperaturę procesu,
- dostarczać powietrze wielopunktowo w obszar spalania
- regulować ilość powietrza, obserwując jakośc plomienia (barwa, dymienie, sadze).
- zadbać o dobre przejmowanie ciepla przez ścianki kotła- rozbudowanym wymiennikiem

hej

: 18 gru 2007, 15:39
autor: Jarecki79
Gerard przesłona jest po to, aby dodatkowo mieć wpływ na moc dmuchawy. Zarządzanie poprzez zwykły sterownik moca dmuchawy odbywa się poprzez podanie odpowiedniej wartości prądu, np 160V to niby odpowiednik 30%mocy (silniki dmuchaw sa rózne i stąd przy dmuchawach Konwektora przesłona). Teraz jeżeli np. przy 20% mocy na zwykłym sterowniku dmuchawa chodzi nie równomiernie to jest to znak jej złej pracy, lepiej taką moc podnieśc np. na 30% a lekko przesłonić ten otwór na dmuchawie.

Co do temp. spalin to podejście jest różne, tj. wcześniej robiło sie wszystko, aby schłodzić spaliny maksymalnie, teraz jest podejście w podajnikach do stosowania albo deflektorów ceramicznych albo żeliwnych, dopiero dalej niewielkie schłodzenie. Wyższa temp. spalin to recepta na dłuższą żywotność, takie podejście było jeszcze "do wczoraj" . Radą na temp. spalin, dopalanie, smolenie, wykraplanie jest sterowanie z algorytmem PiD.

Przeczytaj artykuł, będziesz wiedzial więcej.
http://www.instalator.pl/archi/2007/mi12(112)/41.pdf


Pan Henryk ma zupełnie inny kocioł, jego konstrukcja wzorowana jest na starych bardzo dobrych zasadach produkcji kotłów duzych mocy, czyli powyżej 1MW, uprościł Pan nieco zastosowane materiały, ale jestem pełen podziwu,że sam sobie taki model zbudował. Kotły przemysłowe budowało się (i nadal sa tak budowane) w/g zasady, maks. podniesć temp. w palenisku wyłożonym odpowiednim gatunkiem ceramiki a schłodzić dopiero dalej w następnym wymienniku. 8)

: 23 gru 2007, 21:14
autor: gerard
Panie Jarecki jesli dobze zrozumialem to jest to obojetne jak mozna wyregulowac moc dmuchawy,umnie mam tylko przyslone ale u kolegi ustawia sie to obrotami
Czy moz lepiej jest obrotami

: 23 gru 2007, 21:20
autor: gerard
patanie do Pana jareckiego
W jednym zpostow pisal pan o stosowaniu Sadpalu ,ala podobne wyniki mozna podobno uzyskac stosujac wapno
W jaki sposob je stosowac czy tak samo jak Sadpal i w jakich proporcjach