Strona 1 z 1

Kocioł Galmet Expert PID Dynamic nie uzyskuje temperatury

: 10 lut 2016, 10:01
autor: krzyio
Witam.Kocioł o mocy 17 KW. Mam taki problem. Temperatura na kotle ustawiona na 55 stopni, moc kotła 85%. Piec chodzi już dwie doby i temperatura jaką uzyskał to 35 stopni, kaloryfery i woda w bojlerze są zimne. Czym to może być spowodowane? Dodam jeszcze, że wcześniej było wszystko w porządku ale pewnego dnia gdy w domu było za gorąco zmniejszyłem moc kotła do 40% temperatura na piecu spadła do 35 stopni następnie zwiększyłem moc kotła do 80 % i temperatura się nie podniosła.
Mam jeszcze jeden problem otóż nie mogę zmniejszyć temperatury pieca poniżej 55 stopni. Jeśli chodzi o zwiększenie temperatury z tym nie ma problemu ale zejść poniżej 55 stopni nie da rady a w domu za gorąco. Myślałem, że da się zmniejszyć temperaturę poniżej 55 stopni jeśli z mniejsze moc kotła niestety nic z tego.

Re: Kocioł Galmet Expert PID Dynamic nie uzyskuje temperatu

: 10 lut 2016, 15:00
autor: Bolas
Nie zmieniłeś czasem paliwa w tym samym czasie?

Re: Kocioł Galmet Expert PID Dynamic nie uzyskuje temperatu

: 10 lut 2016, 15:56
autor: krzyio
Nie zmieniałem.