Strona 1 z 1

Jaki piec z podajnikiem? (bo ttemat zbiorczy nie działa)

: 26 paź 2014, 12:15
autor: sirwiz
Witam,

wiem o istnieniu tematu zbiorczego: vt/26300/555/jaki-piec-z-podajnikiem, jednak próba napisania w nim, zawsze przekierowuje mnie do strony głównej, proszę moderatora o umieszczenie mojego posta w odpowiednim wątku i przyjrzenie się błędowi.

Do tej pory posiadałem piec 17kW z niewolnikiem i sterownikiem Termotech St-88. W tym roku dołożyłem bojler (na oddzielnej pompie CO) CWU 140L + grzałka 2kW i przymierzam się do wymiany jednak pieca na jakiś nie wymagający niewolnika. Po analizie domu w dostępnych kalkulatorach, wychodzi, że potrzebuję na ogrzanie 12-13KW + bojler (w domu schodzą bardzo duże ilości ciepłej wody i potrzeba jej cała dobę - przydomowa serowarnia) (Stary dom 130m2 docieplony styropianem, z nieogrzewanym poddaszem odizolowanym XPS i podpiwniczony w połowie, strop docieplony styropianem, tak samo jak ściany zewnętrzne). Jaki piec z podajnikiem musiał bym nabyć i przede wszystkim co warto nabyć, lub na co warto zwrócić uwagę, bo na rynku jest tego tyle, że człowiek nie może się połapać. Oczywiście chce wydać jak najmniej i mieć wszystko jak najlepsze ;), szczególnie zależy mi na sterowniku dla laików, co by nawet kobieta dała sobie z nim radę.



Z góry dziękuje za rady,

pozdrawiam!

Re: Jaki piec z podajnikiem? (bo ttemat zbiorczy nie działa)

: 26 paź 2014, 12:42
autor: karoka65
Spokojnie wystarczy Ci coś takiego jak u mnie, ogrzewam około 135m2 starej budy poniemieckiej :)
Link do kotła mam w stopce.
Kocioł to RBR-Ekouniwersal, obecnie testuję sterownik internetowy stworzony pod Defro, normalnie te kotły są wyposażone w sterownik internetowy eCoal.
Skorzystaj z innej wyszukiwarki, u mnie Firefox też takie cuda robi.

Re: Jaki piec z podajnikiem? (bo ttemat zbiorczy nie działa)

: 26 paź 2014, 13:15
autor: SUSPENSER
sirwiz pisze:Witam,

wiem o istnieniu tematu zbiorczego: vt/26300/555/jaki-piec-z-podajnikiem, jednak próba napisania w nim, zawsze przekierowuje mnie do strony głównej, proszę moderatora o umieszczenie mojego posta w odpowiednim wątku i przyjrzenie się błędowi.

Do tej pory posiadałem piec 17kW z niewolnikiem i sterownikiem Termotech St-88. W tym roku dołożyłem bojler (na oddzielnej pompie CO) CWU 140L + grzałka 2kW i przymierzam się do wymiany jednak pieca na jakiś nie wymagający niewolnika. Po analizie domu w dostępnych kalkulatorach, wychodzi, że potrzebuję na ogrzanie 12-13KW + bojler (w domu schodzą bardzo duże ilości ciepłej wody i potrzeba jej cała dobę - przydomowa serowarnia) (Stary dom 130m2 docieplony styropianem, z nieogrzewanym poddaszem odizolowanym XPS i podpiwniczony w połowie, strop docieplony styropianem, tak samo jak ściany zewnętrzne). Jaki piec z podajnikiem musiał bym nabyć i przede wszystkim co warto nabyć, lub na co warto zwrócić uwagę, bo na rynku jest tego tyle, że człowiek nie może się połapać. Oczywiście chce wydać jak najmniej i mieć wszystko jak najlepsze ;), szczególnie zależy mi na sterowniku dla laików, co by nawet kobieta dała sobie z nim radę.



Z góry dziękuje za rady,

pozdrawiam!


W Twoim przypadku polecam RBR Ekouniwersal 12 kW ze sterownikiem eCOAL lub Skam-P Plus 12 kW ze sterownikiem SPP + BET jeśli chcesz mieć sterowanie przez internet i dodatkowe czujniki.

Re: Jaki piec z podajnikiem? (bo ttemat zbiorczy nie działa)

: 26 paź 2014, 17:58
autor: sirwiz
Czy 12kw to nie za mało, 12-13kW to szacowany pobór domu, a gdzie rezerwa na bojler?

Re: Jaki piec z podajnikiem? (bo ttemat zbiorczy nie działa)

: 26 paź 2014, 20:01
autor: SUSPENSER
sirwiz pisze:Czy 12kw to nie za mało, 12-13kW to szacowany pobór domu, a gdzie rezerwa na bojler?


Te kotły mają tak naprawdę ponad 15 kW mocy maksymalnej, a skoro wystarczał zasypowiec 17 kW, który pełną moc ma tylko przez część doby [a podajnikowy może pracować na pełnej mocy non stop] to te 12 kW na pewno dadzą radę.

Pytanie - czy spalałeś zimą więcej niż 60 kg na dobę wysokokalorycznego węgla ?

Jeśli nie to znaczy, że nie miałeś zapotrzebowania na poziomie 15 kW mocy całodobowej bo takie jest wtedy zużycie przy 80% sprawności kotła - a to oznacza, że kocioł 15 kW z podajnikiem da radę.

Re: Jaki piec z podajnikiem? (bo ttemat zbiorczy nie działa)

: 26 paź 2014, 20:20
autor: sirwiz
W bardzo mroźne dni, mogło (sam nie wiem w 100%, mam pamięć dobra ale krótką) tyle schodzić (2 worki orzecha 28000 kJ/kg po 30 kg), ale wtedy nie było 140L bojlera do ogrzania, a jak wspomniałem ciepłej wody idzie dużo. Mam kompletnie niedocieplony dach 2-spadowy i docieplony tylko strop na poddaszu, twardym styropianem, Dodatkowo ścianka działowa z poddasza do przedpokoju to tylko dykta, mała bo mała ale to zawsze kilka m2.

Re: Jaki piec z podajnikiem? (bo ttemat zbiorczy nie działa)

: 27 paź 2014, 9:45
autor: SUSPENSER
sirwiz pisze:W bardzo mroźne dni, mogło (sam nie wiem w 100%, mam pamięć dobra ale krótką) tyle schodzić (2 worki orzecha 28000 kJ/kg po 30 kg), ale wtedy nie było 140L bojlera do ogrzania, a jak wspomniałem ciepłej wody idzie dużo. Mam kompletnie niedocieplony dach 2-spadowy i docieplony tylko strop na poddaszu, twardym styropianem, Dodatkowo ścianka działowa z poddasza do przedpokoju to tylko dykta, mała bo mała ale to zawsze kilka m2.


Czyli więcej niż 60 kg / dobę nie spalałeś - a zapewne uzyskiwałeś niższą sprawność niż 80 % bo na zasypowcu to bardzo trudne do uzyskania, więc 12 kW kocioł powinien wystarczyć - jak chcesz mieć jednak zapas na te duże ilości CWU wybierz podajnikowy 17 kW to na pewno będziesz miał zapas mocy.

W sumie 17 kW RBR jest niewiele droższy od 12 kW.