mstan pisze:Dom jest poniemiecki. Ma grube mury, bo w srodku jest taka pusta przestrzen izolacyjna. Okna i drzwi wlasnie wymienilam. Instalacja pod kaloryfery panelowe w miedzi nowa. Do tej pory dom byl notorycznie nie dogrzewany. Poprzedni właściciele mieli kociol wszystkopalny zebiec, ale woleli palić w piecu w kuchni (takim kaflowym) stad w kilku pomieszczeniach wyszlo zawilgocenie. Parter domu ma 2,20 wysokosci a gora 2,50. Dach jest zdrowy, ale sama dachowka dlatego bedziemy ocieplac strop na strychu welna,zeby nie uciekalo cale cieplo a w lecie nam nie grzalo. Za kilka lat pewnie i dach zrobimy, z tym ze ma powierzchnie okolo 280 metrow wiec sporo kasy na to pojdzie. Dolnoslaskie powiat Boleslawiec.
To dobrze ze wymieniono okna i drzwi, zle ze nie zadbano o wentylację ( a przynajmniej nic nie ma o tym w opisie). Moze sie pojawic wilgoc tak gdzie jej przedtem nie było, niestety trzeba bedzie okna uchylac, okna dobre ale trzeba je uchylac. Wracając do ozc to projektowe obciązenie cieplne nie przekroczy 15-16 kW, przy ocieplnonym stropie moze jeszcze troche sie zmniejszyć. Trzeba doliczyc ok 1,5 kW na cwu i zasobnik co najmniej 300l, lepszy byłby 400 lub 500l.
Zapotrzebowanie na ciepło nie mniejsze niz 18000 kWh. To tylko szacunki, zgrubne co prawda ale do wstępnych obliczen kosztów wystarczą.