Ogniwo EKO plus 25 kw

: 15 mar 2014, 8:59
autor: edgaz
Witam. Po kolejnym roku meczenia sie ze smieciuchem kolejne podejscie do tematu.
Dom poniemiecki kolo Ustki w sumie wyszlo okolo 350m2, srednia wysokosc pomieszczen 2,7 m. Parter+poddasze. Ocieplone 15cm termoorganiki 0.035, poddasze ursa pure one 0.035 30cm, fundamenty 10 cm xps.
instalacja miedziana grzejniki plytowe.
Mocno sie przychylam do wyboru Ogniwa Eko plus 25 kW. Czy ten kociolek da sobie rade z metrazem? Moge jeszcze ewentualnie zostawic smieciucha jako back up.

Re: Ogniwo EKO plus 25 kw

: 15 mar 2014, 20:31
autor: Bolas
Obawiam się że 25może mieć mało mocy. Jakie dokładnie jest zapotrzebowanie budynku na ogrzewanie?

Re: Ogniwo EKO plus 25 kw

: 16 mar 2014, 1:58
autor: karoka65
Kolego Bolas, ja z całym szacunkiem do wiedzy kolegi twierdzę że będzie za duży.
Tu link do kotła kolegi zbigmaz1, czasem zagląda na to forum:
https://esterownik.pl/sterownik/3909
Zobacz ile grzeje, jakiej mocy kotłem, ile spala, jak jest średnia dobowa moc kotła nawet w mroźne dni tej zimy.
To stary dom, a jego ocieplenie to ani połowa tego cym dysponuje kolega który pyta.
To nie jest kocioł którym zbigmaz grzeje tydzień czy dwa, on kończy 3 sezon grzewczy na tym kotle.

Re: Ogniwo EKO plus 25 kw

: 16 mar 2014, 8:02
autor: Bolas
No to właśnie jest doradzanie przez internet mając szczątkowe informacje - to jak ufać Maciejowi z wieczornych wróżb. Owszem w takim starym budownictwie ściany mogą mieć i pół metra. Pytanie jakie są okna? A przede wszystkim jakie jest zapotrzebowanie bo jeżeli 60-80 to mieści się w granicy. Ale nadal gdybamy.

Re: Ogniwo EKO plus 25 kw

: 16 mar 2014, 13:33
autor: karoka65
Dokładnie jak kolega pisze.
Dlatego odpisałem koledze edgaz w innym wątku że przydałoby się trochę więcej informacji :)

Re: Ogniwo EKO plus 25 kw

: 16 mar 2014, 18:14
autor: edgaz
Okna nowe drewniane Drutex, szyba podwojna, sciana 50 cm z pustka powietrzna. Dzieki za odpowiedzi :)
Jaki silownik do zaworu 4 droznego najlepiej zastosowac z Ecoalem?

Re: Ogniwo EKO plus 25 kw

: 16 mar 2014, 18:17
autor: karoka65
edgaz pisze:Okna nowe drewniane Drutex, szyba podwojna, sciana 50 cm z pustka powietrzna. Dzieki za odpowiedzi :)
Jaki silownik do zaworu 4 droznego najlepiej zastosowac z Ecoalem?

eCoal nie obsługuje zaworów N-drożnych z siłownikami.
Po co Ci ten zawór ?

Re: Ogniwo EKO plus 25 kw

: 16 mar 2014, 23:21
autor: edgaz
Kontrola nad temperatura powrotu wody do kotla, latwiejsza regulacja w okresie jesienno-wiosennym, przedluzona zywotnosc kotla.

Re: Ogniwo EKO plus 25 kw

: 17 mar 2014, 19:58
autor: karoka65
edgaz pisze:Kontrola nad temperatura powrotu wody do kotla, latwiejsza regulacja w okresie jesienno-wiosennym, przedluzona zywotnosc kotla.

Kolego znam ten sterownik bardzo dobrze ( serwisuję je ) ma takie możliwości że bez dodatkowych kosztów i pier... można to wszystko osiągnąć. Dobrze jest do tego wiedzieć co autor Twojej instalacji ma na myśli :) jakie są Twoje wymagania i oczekiwania.

Re: Ogniwo EKO plus 25 kw

: 18 mar 2014, 0:39
autor: edgaz
Instalacje bede robil sam, takie mam zaufanie do fahofcow :)
Od wielu lat pracuje z kotlami duzych mocy min 1MW-turbiny parowe. Patrzac na Twoj sterownik widze ze masz godzinna amplitude 14 stopni na powrocie do kotla. Rozumiem ze to najlepsze co mozna uzyskac na coalu i pompie mieszalnikowej. 28-42 stopnie to akurat zakres roszenia sie scianek kotla.
Link do artykulu:
[link wygasł]

Z zaworem 4 drogowym mozna uzyskac prosta linie, takie rozwiazanie jest dla mnie lepsze. Na powrocie do kotla z instalacji i polaczeniu z zaworem 4D zastosuje trojnik miedziany 45 stopni. Spowoduje to efekt ejectora ulatwiajac cyrkulacje w obiegu krotkim kotla.
Nie twierdze ze pompa mieszalnikowa to zly pomysl, ale sa lepsze.
Pozdrawiam
Lukasz

Re: Ogniwo EKO plus 25 kw

: 18 mar 2014, 19:53
autor: karoka65
edgaz pisze:Instalacje bede robil sam, takie mam zaufanie do fahofcow :)
Od wielu lat pracuje z kotlami duzych mocy min 1MW-turbiny parowe. Patrzac na Twoj sterownik widze ze masz godzinna amplitude 14 stopni na powrocie do kotla. Rozumiem ze to najlepsze co mozna uzyskac na coalu i pompie mieszalnikowej. 28-42 stopnie to akurat zakres roszenia sie scianek kotla.
Link do artykulu:
[link wygasł]

Z zaworem 4 drogowym mozna uzyskac prosta linie, takie rozwiazanie jest dla mnie lepsze. Na powrocie do kotla z instalacji i polaczeniu z zaworem 4D zastosuje trojnik miedziany 45 stopni. Spowoduje to efekt ejectora ulatwiajac cyrkulacje w obiegu krotkim kotla.
Nie twierdze ze pompa mieszalnikowa to zly pomysl, ale sa lepsze.
Pozdrawiam
Lukasz

Mój nie pracuje na eCoalu tylko na Bruli w spalaniu grupowym.
Mam w instalacji zawór 4D który pozostał mi po starym pleszewiaku gdzie musiał być zastosowany.
Nie wszędzie mam termostaty i temp. jest na nim przycięta żeby się nie udusić się tam gdzie tych termostatów niema.
Nie uzyskasz "prostych linii przy małym odbiorze.
Jeśli ustawisz eCoala w automacie będzie ci podbijał o 5 stopni powyżej zadanej, taki jest program.
Te 5 stopni wybiegu jest na ustabilizowanie instalacji ale ustabilizować się może jak będziesz miał odbiór myślę powyżej 4kW.
W grupowym o 1 stopień + dopalenie ostatniej grupy.
W Ogniwo jest wymagana min. temp. powrotu ( min 40 stopni ) w moim kotle niema takiego wymogu także sikam na to :)
Możesz chronić powrót dodatkową pompką mieszającą, krótkim obiegiem kotłowym, wspomnianym zaworem 4D ale jeśli masz zasobnik CWU blisko kotła możesz dogrzewać powrót przez CWU ustawiając w parametrach CWU+mieszająca.
Wadą tego ostatniego jest to że nie panujesz nad temp. CWU, zbliża się ona do zadanej na CO po jakimś czasie.

Re: Ogniwo EKO plus 25 kw

: 18 mar 2014, 19:55
autor: karoka65
Aha, nie mam pompy mieszającej, nie mam wilgoci na ściankach i nie mam sadzy w kotle.
Dasz znać po zimie jak jest u Ciebie :)