Strona 1 z 2

Temperatura wody w ogrzewaniu podłogowym

: 05 gru 2013, 21:40
autor: Przemek
Jaka jest zalecana Temperatura wody w ogrzewaniu podłogowym ?
Piec Viessmann
Jaką krzywą grzania ustawiacie dla ogrzewania podłogowego?

Re: Temperatura wody w ogrzewaniu podłogowym

: 05 gru 2013, 22:38
autor: Enerbau
Temperatura podłogi w systemie grzewczym OPP max 24 st C, taki komforcik, a może i za dużo. Najlepiej 18 - 22. Zależy od preferencji inwestora.











Nie po to izolujemy, by robic centralne.

Re: Temperatura wody w ogrzewaniu podłogowym

: 05 gru 2013, 23:05
autor: Greengaz
Vitodens 200.

max. 33 st. C. Krzywa 0,6.

Aktualnie 28 st. Powrót 23 st.
W największe mrozy 33 st. Powrót 23 st.
Temperatura w pomieszczeniach ustawiona i osiągana 22,5 st./można chodzić w T-shercie/, łazienki 24 st.

Re: Temperatura wody w ogrzewaniu podłogowym

: 09 gru 2013, 17:31
autor: Spednet
Dokładnie tak,sama temperatura wody zależna jest juz indywidualnie od preferencji inwestora,ale myślę tak 22 stopnie będą optymalne.

Re: Temperatura wody w ogrzewaniu podłogowym

: 09 gru 2013, 19:42
autor: Greengaz
Temperatura wody w podłogówce nie zależy od preferencji inwestora /nie on dobiera tą temperaturę tylko automatyka/, ale od zapotrzebowania pomieszczenia na ciepło, czyli wymaganego komfortu.
Temperatura wody w podłogówce w wys. 22 st przy - 10 st C takiego komfortu nie zapewni.

Re: Temperatura wody w ogrzewaniu podłogowym

: 09 gru 2013, 20:02
autor: asolt
Enerbau pisze:Temperatura podłogi w systemie grzewczym OPP max 24 st C, taki komforcik, a może i za dużo. Najlepiej 18 - 22. Zależy od preferencji inwestora.











Nie po to izolujemy, by robic centralne.


Czyli temperatury podłogi są takie same jak przy prawidłowo zaprojektowanej i wykonanej podłogówce wodnej. Nie ma zresztą powodu by były inne, chociaz te 18 oC to raczej dla tych którzy chodzą w swetrach.

Re: Temperatura wody w ogrzewaniu podłogowym

: 09 gru 2013, 20:40
autor: Greengaz
Kurcze, mam nieprawidłowo wykonaną podłogówkę?
Aktualnie na wejściu 28 st, na wyjściu 22 st. Jeśli wierzyć termometrom zamontowanym przed rozdzielaczem i na wyjściu.
Temperatura podłogi na środku salonu dokładnie 23 st. Temperatura na wysokości 1,5 m dokładnie 22,9 st. Tym pomiarom wierzę.
Temperatura w łazienkach. Podłoga 24,2 st i dokładnie taka sama na wysokości 1,5 m.
Na zewnątrz - 2 st.

Re: Temperatura wody w ogrzewaniu podłogowym

: 09 gru 2013, 20:47
autor: asolt
Greengaz pisze:Kurcze, mam nieprawidłowo wykonaną podłogówkę?
Aktualnie na wejściu 28 st, na wyjściu 22 st. Jeśli wierzyć termometrom zamontowanym przed rozdzielaczem i na wyjściu.
Temperatura podłogi na środku salonu dokładnie 23 st. Temperatura na wysokości 1,5 m dokładnie 22,9 st. Tym pomiarom wierzę.
Temperatura w łazienkach. Podłoga 24,2 st i dokładnie taka sama na wysokości 1,5 m.
Na zewnątrz - 2 st.


Nie widzę zadnej nieprawidłowosci, temperatury podłogi najlepiej podawać dla temp. zewn. obliczeniowej i temp wewnętrznej. Dla innych temperatur te wartosci będą inne i niemaradajne do porównań. Podłogówkę projektuje sie dla wartosci brzegowych i dla takich powinno sie podawac jej parametry.

Re: Temperatura wody w ogrzewaniu podłogowym

: 09 gru 2013, 20:55
autor: Greengaz
Niestety brak danych. Dom zbudowany 1998/99. Dzięki :wink: . Kamień z serca.

Re: Temperatura wody w ogrzewaniu podłogowym

: 10 gru 2013, 8:19
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Greengaz pisze:Kurcze, mam nieprawidłowo wykonaną podłogówkę?
Aktualnie na wejściu 28 st, na wyjściu 22 st. Jeśli wierzyć termometrom zamontowanym przed rozdzielaczem i na wyjściu.
Temperatura podłogi na środku salonu dokładnie 23 st. Temperatura na wysokości 1,5 m dokładnie 22,9 st. Tym pomiarom wierzę.
Temperatura w łazienkach. Podłoga 24,2 st i dokładnie taka sama na wysokości 1,5 m.
Na zewnątrz - 2 st.

To fakt... różne temperatury na wejściu i wyjściu! Straty na jakiś powrotach. Podejrzewam, że droga instalacja ( nawet ponad 15000zł na dom 200m2 i duże zużycie ( pewnie ponad 6000kWh/na 200m2 )

Re: Temperatura wody w ogrzewaniu podłogowym

: 13 gru 2013, 11:43
autor: Przemek
Wg mnie woda o temperaturze 20' nie da nic nie podgrzeje
wg moich testów woda 31-32' dopiero podgrzeje podłogę
czyli podłoga osiągnie temperaturę ok 20'

ale może się mylę

Re: Temperatura wody w ogrzewaniu podłogowym

: 13 gru 2013, 11:46
autor: Przemek
Greengaz pisze:Vitodens 200.

max. 33 st. C. Krzywa 0,6.

Aktualnie 28 st. Powrót 23 st.
W największe mrozy 33 st. Powrót 23 st.
Temperatura w pomieszczeniach ustawiona i osiągana 22,5 st./można chodzić w T-shercie/, łazienki 24 st.


przy krzywej 0,5 mam na wyjsciu 31' a na powrocie .... 30
i to mi się nie podoba

Re: Temperatura wody w ogrzewaniu podłogowym

: 13 gru 2013, 14:08
autor: Greengaz
Nie jestem fachowcem od wodnych podłogówek, wiec rozwiązania nie podam.
Ciekawe jaką w tej sytuacji masz temperaturę podłogi? Wychodzi, że ok. 30 st.

Re: Temperatura wody w ogrzewaniu podłogowym

: 13 gru 2013, 15:45
autor: hydraul
"Przemek" Wg mnie woda o temperaturze 20' nie da nic nie podgrzeje
wg moich testów woda 31-32' dopiero podgrzeje podłogę
czyli podłoga osiągnie temperaturę ok 20'

ale może się mylę"

tak jak kolega wyżej pisał poniżej temp 30' wody przy dużych mrozach raczej podłogówka nie ogrzeje.

Re: Temperatura wody w ogrzewaniu podłogowym

: 14 gru 2013, 22:13
autor: Bolas
Wszystko zależy od zapotrzebowania na ciepło budynku. Na pewno 20'C nie nagrzeje pomieszczeń do 22'C musimy jednak pamiętać że centralne ogrzewanie to nie jedyne źródła ciepła w domu.