Mam problem, z właściwym doborem pompy ciepła na potrzeby cwu, w domku jednorodzinnym, przewidzianym dla 4 osób. Może ktoś coś poradzić?
mam zapotrzebowanie na poziomie 200l na dobę, z czego wychodzi średnio na godzinę 11,1 l(18 godzin pracy), wówczas średnia godzinowa wymagana moc wymiennika wyniesie mnie 0,52 kW (11,1/3600 * 4,18 (ciepło właściwe
wody * 1,0 (gęstość wody) * (50-10) (temperatury)).

Re: Dobór pompy ciepła na potrzeby cwu

: 17 gru 2012, 14:32
autor: bajbaga
Kup "gotowca" z zasobnikiem 170 - 200l i finito.

Re: Dobór pompy ciepła na potrzeby cwu

: 17 gru 2012, 14:38
autor: matoolekm
Chodzi właśnie, o to że muszę wykonać dokładne teoretyczne obliczenia, jakie będą koszty zakupu oraz rocznej eksploatacji tejże instalacji.

Czy taka będzie odpowiednia?
[więcej informacji poprzez PW]

i teraz pytanie główne. Czy wyliczając zapotrzebowanie na dodatkowa energię (nazwijmy z kontaktu) biorę pod uwagę współczynnik COP (w tym wypadku 3,5) i wówczas przeliczając moje zapotrzebowanie (0,52 kW) wychodzi mi około 150 W czyli przy 24 godzinach pracy zapotrzebowanie dobowe wyniesie mnie 3,6 kWh, a rocznie 1314 kWh? Można w ten sposób liczyć, czy nie tędy droga?

Re: Dobór pompy ciepła na potrzeby cwu

: 17 gru 2012, 14:53
autor: bajbaga
Jakie obliczenia ?

Potrzebujesz podgrzać około 200l CWU na dobę.

Cena takiej PCi z zasobnikiem około 200l, to od 5.000 do 10.000zł.

Średnioroczny koszt eksploatacyjny , to zapłata za energię elektryczną.
W zalezności od PCi i przy uwzględnieniu pracy grzałek, zużycie roczne energii elektrycznej to od 700 do 1.000kWh.

Re: Dobór pompy ciepła na potrzeby cwu

: 17 gru 2012, 15:05
autor: matoolekm
czyli mniej więcej prawidłowo sobie założyłem w powyższych obliczeniach, tylko zastanawia mnie jedno, czy 24 godzinną pracę założyć, czy 18 (wiadomo w nocy CWU raczej zbędne). Chyba w takim wypadku tylko pompa ciepła typu powietrze/woda ma największy sens?

Re: Dobór pompy ciepła na potrzeby cwu

: 17 gru 2012, 15:14
autor: bajbaga
Nie bardzo wiem co liczyłeś - zwłaszcza z tymi 11l na godzinę.

Z reguły PCi do CWU są pompami powietrznymi.

Re: Dobór pompy ciepła na potrzeby cwu

: 17 gru 2012, 15:17
autor: matoolekm
200l to dobowe zapotrzebowanie na ciepla wode uzytkowa, natomiast 11,1 to godzinowe (przy zalozeniu 18 godzinnej pracy), natomiast 0,52 kW to średnia godzinowa wymagana moc wymiennika

Re: Dobór pompy ciepła na potrzeby cwu

: 17 gru 2012, 15:26
autor: bajbaga
A gdzie uczą tak "wyliczać" ?

To jest prosty rachunek
Potrzeba około 6kWh/dobę w celu ogrzania CWU.
Ilość godzin pracy PCi będzie zależała od jej mocy i (w przypadku PCi powietrznej) od temperatury na zewnątrz.

Jeśli z jakiś powodów chcesz wyliczyć moc wymiennika (jakiego i po co ?), to w każdym przypadku jego minimalna moc, musi być większa niż maksymalna moc urządzenia, które dostarcza medium grzewcze.

Re: Dobór pompy ciepła na potrzeby cwu

: 17 gru 2012, 15:36
autor: matoolekm
W normie tak uczą, a zakładanie 6kWh to skąd się bierze ?
Obrazek
moc wymiennika czyli chodzi o to jaka jest potrzebna moc ogrzania wody

Re: Dobór pompy ciepła na potrzeby cwu

: 17 gru 2012, 16:06
autor: bajbaga
6kWh, to nie jest moc !

11l wody na godzinę, to jest z kapiącego kranu.

A moc może być w zasadzie każda - no moze poza mniejszą niż 0,25kW.

Jak będziesz miał moc 6kW, to 200l ogrzeje w ciągu godziny, przy mocy 1kW w ciągu 6 godzin.

Powietrzne PCi do CWU z reguły maja moc od około 1 do 2kW - czyli Pci, maksymalnie chodzi od 3 do 6 godzin w ciagu doby.


Ps. A już pomijajćc wszystko, ten wzór jest do "przepływówek", a nie "pojemnosciówek".

Re: Dobór pompy ciepła na potrzeby cwu

: 17 gru 2012, 16:23
autor: matoolekm
wiem ze 6kWh to nie moc, wg mojego przykladu moc wychodzi 9,3 kWh na dobę. 11 litrów ciepłej wody z kapiącego kranu? (przecież przy 200l/dobę to dokładnie tyle wynosi godzinowe zapotrzebowanie).
Co do wzoru to mogłem oczywiście się pomylić bo w normie jest jedynie informacja "Urządzenia do przygotowania ciepłej wody"

Re: Dobór pompy ciepła na potrzeby cwu

: 17 gru 2012, 18:25
autor: bajbaga
matoolekm pisze:wiem ze 6kWh to nie moc, wg mojego przykladu moc wychodzi 9,3 kWh na dobę. 11 litrów ciepłej wody z kapiącego kranu? (przecież przy 200l/dobę to dokładnie tyle wynosi godzinowe zapotrzebowanie).


I jaki z tego wniosek?

Że PCi ma mieć moc około 0,4kW ?

Szczęścia i zdrowia życzę podczas użytkowania codziennego takiej "grzałki" w 200l zasobniku.

Ps. I nie moc wychodzi 9,3kWh.

Re: Dobór pompy ciepła na potrzeby cwu

: 17 gru 2012, 20:07
autor: matoolekm
tak przepraszam, w jednym zdaniu sam sobie zaprzeczyłem, jest to energia potrzebna do podgrzania wody.

Teraz to już się tak zamotałem, że na dobrą sprawę to nic już nie wiem.
Możesz mi polecić jakąś książkę, normę, informacje, jak dokładnie to wyliczyć, żeby było wykazane krok po kroku jaka będzie potrzebna pompa ciepła?

Re: Dobór pompy ciepła na potrzeby cwu

: 17 gru 2012, 21:23
autor: matoolekm
bajbaga pisze:
Że PCi ma mieć moc około 0,4kW ?


Nie moc 0,4 kW, ale z dostarczonej z zewnątrz takie mocy można uzyskać z pomocą pompy ciepła (przy teoretycznym współczynniku COP równym 3,5) moc 1,4 kW (tak przynajmniej rozumuje wzór na COP, który wyraża stosunek energii dostarczonej do dostarczonej energii w sprężarce, tak wiem mówiąc o energii powinienem dawać kWh, ale tutaj teoretyzuje jedynie pytając czy dobrze rozumiem działanie współczynnika COP)

Re: Dobór pompy ciepła na potrzeby cwu

: 17 gru 2012, 22:19
autor: bajbaga
bajbaga pisze:

Powietrzne PCi do CWU z reguły maja moc od około 1 do 2kW - czyli Pci, maksymalnie chodzi od 3 do 6 godzin w ciagu doby.

.


Ps. Jest to "całkowita" moc PCi