Strona 1 z 1

problem z mieszaczem podłogówki chyba ?

: 07 lis 2012, 20:12
autor: kaczinx
Witam,

Mam problem z wysoką temperaturą w pomieszczeniu gdzie znajduje się podłogówka (dół ok. 60m2), problem moim zdaniem wynika z faktu, iż temp zadana na kotle w tym momencie jest 21C a wg czujnika w instalacji o jakies 10-12C wieksza. Po dłuższej obserwacji wygląda to tak, że przy zadanej 21C jest 33C, i powoli spada do 26C i dalej wzrasta do 33C i co najbardziej zastanawiające, ze wszystko odbywa sie przy zamkniętym mieszaczu.
Moje pytanie czy mieszacz jest walnięty i przepuszcza ciepła wodę w obieg przy okazji dogrzewania grzejników? Czy cos innego ? Chociaż sprawdzałem mieszacz zadając dużo większą temperaturę i się otwierał.
Drugie pytanie to zaobserwowałem że pompa od podłogówki jest włączona non stop czy tak jest prawidłowo ?
Pompa nastawiona była na auto, zmieniłem na 1 bieg temperatury wyglądają tak samo ale jest jakby o 0,5C mniej w pomieszczeniu, czy tak zostawić?

PS Posiadam kocioł gazowy kondensacyjny Vaillant z 2 obiegami podłoga+grzejniki na regulatorze pogodowym. Instalacja według mnie ok, przejrzałem parę schematów i nie widzę problemu powroty są osobne itd...

Proszę o pomoc,
Dziękuje z góry
Mariusz

Re: problem z mieszaczem podłogówki chyba ?

: 10 lis 2012, 11:22
autor: jacek358
temp zadana na kotle w tym momencie jest 21C a wg czujnika w instalacji o jakies 10-12C wieksza


A czy ta temperatura zadana to nie jest przypadkiem temperatura jaka ma być osiągnięta w pomieszczeniu? Jeśli tak to temp zasilania będzie wyższa właśnie o jakieś 10-12 st C. Jeśli tak, to najprawdopodobniej należy obniżyć krzywą grzewczą.

Pozdrawiam hydraulik bydgoszcz

Re: problem z mieszaczem podłogówki chyba ?

: 11 lis 2012, 9:32
autor: Bolas
Nie spotkałem się z możliwością nastawienia min temperatury na kotle gazowym niższej niż 35'C. Więc to co pisze kolega ma sens.